吴 吴先生 见习生 注册 2020-03-04 帖子 2 反馈 0 积分 28 QQ 664519980 微信 18160907695 2021-12-12 #1 一到冬天温度较低压浆料就要搅拌八分钟才搅拌的开,用的是高速搅拌机,转速肯定够,搅拌五分钟就很稠,放置一会会沉降泌水
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,674 解答 1 反馈 3,538 积分 13,731 QQ 799288726 微信 15853187609 2021-12-12 #2 🔝
dggktechman 技术总监 终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-04-01 帖子 1,909 反馈 615 积分 3,620 QQ 709729582 微信 709729582 2021-12-12 #4 还有这种怪事?冬天才会出现此情况吗?灌浆料一般要分两次搅拌,第一次最多加总水量的70%,第二次加剩下的30%,一般都是很容易就搅拌均匀了。你说的情况我从来没遇到过,你说泌水那是你配方的问题和搅拌的关系不大,要从配方上找原因。流态砂浆玩的就是纤维素和减水剂,多做试验才是王道。
还有这种怪事?冬天才会出现此情况吗?灌浆料一般要分两次搅拌,第一次最多加总水量的70%,第二次加剩下的30%,一般都是很容易就搅拌均匀了。你说的情况我从来没遇到过,你说泌水那是你配方的问题和搅拌的关系不大,要从配方上找原因。流态砂浆玩的就是纤维素和减水剂,多做试验才是王道。
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,604 反馈 1,013 积分 5,035 2021-12-12 #5 估计还是和配方有关系,减水剂和纤维素掺比不对
L LCF 试验员 新人进步徽章 注册 2021-08-04 帖子 74 反馈 7 积分 713 QQ 371655485 微信 15184413586 2021-12-13 #6 我曾经在混凝土上面经历过一种现象,不知道对你有没有帮助。冬季最冷的时候,混凝土浇筑前不泌水不抓底,浇筑成型2h后表面有一层2mm左右的清水,后来换了一种减水剂就没有了。怀疑减水剂和水泥不太适应
L LCF 试验员 新人进步徽章 注册 2021-08-04 帖子 74 反馈 7 积分 713 QQ 371655485 微信 15184413586 2021-12-13 #7 LCF 发表: 我曾经在混凝土上面经历过一种现象,不知道对你有没有帮助。冬季最冷的时候,混凝土浇筑前不泌水不抓底,浇筑成型2h后表面有一层2mm左右的清水,后来换了一种减水剂就没有了。怀疑减水剂和水泥不太适应 点击展开... 另外还在混凝土中遇到过就是粉煤灰需水比大,而且有点粗,具体数据忘了,搅混凝土时水胶比小的话就比较黏,流动性差,放置半小时后泌水,水胶比高的话就不明显
LCF 发表: 我曾经在混凝土上面经历过一种现象,不知道对你有没有帮助。冬季最冷的时候,混凝土浇筑前不泌水不抓底,浇筑成型2h后表面有一层2mm左右的清水,后来换了一种减水剂就没有了。怀疑减水剂和水泥不太适应 点击展开... 另外还在混凝土中遇到过就是粉煤灰需水比大,而且有点粗,具体数据忘了,搅混凝土时水胶比小的话就比较黏,流动性差,放置半小时后泌水,水胶比高的话就不明显
高 高级工程师 配方师 2 后起之秀 武林高手 2 原创先锋徽章 江湖大侠 注册 2018-06-08 帖子 314 解答 1 反馈 124 积分 2,223 微信 wsh68xt 2021-12-13 #8 溶解度
J jz1990 试验员 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2021-12-20 帖子 228 反馈 24 积分 1,437 QQ 994006291 2021-12-20 #9 用的纤维素粘度高了?
大漠孤烟直 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2018-05-29 帖子 303 反馈 59 积分 1,758 2021-12-21 #10 减水剂的分散速度慢了,加量其实是高了的,导致放置泌水,换句话就是两者不适应
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,010 反馈 683 积分 5,647 2021-12-21 #11 LCF 发表: 我曾经在混凝土上面经历过一种现象,不知道对你有没有帮助。冬季最冷的时候,混凝土浇筑前不泌水不抓底,浇筑成型2h后表面有一层2mm左右的清水,后来换了一种减水剂就没有了。怀疑减水剂和水泥不太适应 点击展开... 一样碰到过,我个人认为这个可能还跟保水性有一定的关系(比如胶材,砂率,细度等),但不一定绝对是坏事,水泌出来了水胶比降低,理论上对强度有一定的好处,而且有可能降低表面因失水过快导致干缩开裂的问题...
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,010 反馈 683 积分 5,647 2021-12-21 #12 LCF 发表: 另外还在混凝土中遇到过就是粉煤灰需水比大,而且有点粗,具体数据忘了,搅混凝土时水胶比小的话就比较黏,流动性差,放置半小时后泌水,水胶比高的话就不明显 点击展开... 水胶比低就意味着胶材多外加剂多,不排除是外加剂适应性问题,也可能是缓释组分多了
LCF 发表: 另外还在混凝土中遇到过就是粉煤灰需水比大,而且有点粗,具体数据忘了,搅混凝土时水胶比小的话就比较黏,流动性差,放置半小时后泌水,水胶比高的话就不明显 点击展开... 水胶比低就意味着胶材多外加剂多,不排除是外加剂适应性问题,也可能是缓释组分多了
L LCF 试验员 新人进步徽章 注册 2021-08-04 帖子 74 反馈 7 积分 713 QQ 371655485 微信 15184413586 2021-12-22 #13 邪恶海盗 发表: 水胶比低就意味着胶材多外加剂多,不排除是外加剂适应性问题,也可能是缓释组分多了 点击展开... 我还是更倾向于减水剂和水泥不适应
magicc1015 论坛跑堂 管理成员 版主 管理组 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 世外高人 特殊贡献徽章 后起之秀 注册 2011-07-06 帖子 800 解答 1 反馈 363 积分 2,473 QQ 644095508 2021-12-22 #14 用的什么类型的减水剂?聚羧酸,萘系还是啥?