西安大鹏涂装 见习生 注册 2021-04-27 帖子 18 反馈 0 积分 115 QQ 404338411 微信 Lewis711111 2021-12-07 #1 石膏自流平,发泡水泥,细石混凝土三者做地暖回填哪个更具优势
新欣欣 技术总监 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 注册 2011-01-14 帖子 1,055 反馈 325 积分 1,509 QQ 37256109 2021-12-07 #2 404338411 发表: 石膏自流平,发泡水泥,细石混凝土三者做地暖回填哪个更具优势 点击展开... 发泡水泥不能做,影响导热
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2021-12-08 #3 地暖回填,没有太完美的办法 发泡水泥影响导热 石膏材料温度变化会变形,也影响导热 细石混凝土是老工艺,如果是我我会选择细石混凝土。不过也要看设计了。 现在的设计公司看谁攻关做得好
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,256 积分 8,689 QQ 1041294047 2021-12-08 #4 石膏基自流平估计会有较大市场。 按照碳中和目标, 石膏的用碳量要远远低于水泥。而且今年用电措施,建好多好多火力发电厂,那石膏不得多如山丘啊。
magicc1015 论坛跑堂 管理成员 版主 管理组 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 世外高人 特殊贡献徽章 后起之秀 注册 2011-07-06 帖子 800 解答 1 反馈 363 积分 2,473 QQ 644095508 2021-12-08 #5 发泡水泥肯定是第一个被否定的,你地暖要求的是散热好,不能用多空材料。石膏要审慎使用,他的相变温度实在是太低了,除非你能保证地暖进水温度低于45,不然都不建议用。细石混凝土我觉得是这三种里面最合适的了。个人觉得用的应该也最多,起码我在之前接触到的几个工地都是用的这个。
发泡水泥肯定是第一个被否定的,你地暖要求的是散热好,不能用多空材料。石膏要审慎使用,他的相变温度实在是太低了,除非你能保证地暖进水温度低于45,不然都不建议用。细石混凝土我觉得是这三种里面最合适的了。个人觉得用的应该也最多,起码我在之前接触到的几个工地都是用的这个。
S sarse911 试验员 武林新丁 后起之秀 注册 2018-03-30 帖子 48 反馈 21 积分 761 QQ 360931511 2021-12-08 #6 石膏自流平肯定是首选,说石膏变形的也不知道了解石膏特性不?还有配方设计,现在有些人固步自封啊,无解了。