修补砂浆 聚合物修补砂浆,强度可以达c50,粘接强度要求2.5一直做不合格

夜深人静

见习生
注册
2018-08-19
帖子
23
反馈
1
积分
570
QQ
437592862
做聚合物修补砂浆(结构加固用修补砂浆)有一段时间了,强度可以达c50,粘接强度要求2.5一直做不合格,胶粉一吨加一袋,2488类能增加粘接的外加剂基本都用过,谁给指点指点谢谢!!
 
干粉砂浆想做到2.5不是那么容易的,胶粉用的种类、用量的关系很大,话说就是乳液基的想做到这个粘强都困难哦
很多厂家都可以达到,现场抽检指标全过。(内部消息)
 
很多厂家都可以达到,现场抽检指标全过。(内部消息)
不一定的
这个拉拔强度是正拉拔,剪切粘结强度,还什么测试方法?
在标准中,粘结强度只有1Mpa
标准应该是这个:

水泥基单组分,要做到正拉拔粘结强度2.5,应该是非常难的,我没有做到过
用的应该是砂浆试块,中间是10mm的砂浆,估计连砂浆试块也做不到2.5Mpa的抗拉能力。

这样做起来成本也很高,环氧树脂修补砂浆能达到。
是的,环氧树脂当然是最佳选择
 
不一定的
这个拉拔强度是正拉拔,剪切粘结强度,还什么测试方法?
在标准中,粘结强度只有1Mpa
标准应该是这个:

水泥基单组分,要做到正拉拔粘结强度2.5,应该是非常难的,我没有做到过
用的应该是砂浆试块,中间是10mm的砂浆,估计连砂浆试块也做不到2.5Mpa的抗拉能力。


是的,环氧树脂当然是最佳选择
凯旋老师,指标是按GB50728-2011测试,
 

附件

  • mmexport1637071892901.jpg
    mmexport1637071892901.jpg
    20.4 KB · 查看: 107

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
我今年刚送过外检,好像都是过了呀,要么检测中心给我放水,不应该呀,他们也不认识我呀
 
我今年刚送过外检,好像都是过了呀,要么检测中心给我放水,不应该呀,他们也不认识我呀
是水泥基单组分的吗?因为检测单位跟我聊过有很多厂家能过检,还让我用苯丙胶粉试试。。。
 
凯旋老师,指标是按GB50728-2011测试,
工程结构加固用的聚合物改性水泥砂浆,按聚合物材料的状态分为乳液类和干粉类。对重要结构加固,应选用乳液类。聚合物改性水泥砂浆中采用的聚合物材料,应为改性环氧类、改性丙烯酸酯类、改性丁苯类或改性氯丁类聚合物,不得使用聚乙烯醇类、苯丙类、氯偏类聚合物以及乙烯-醋酸乙烯共聚物。

上面是标准中的要求,不得使用苯丙类或乙烯-醋酸乙烯共聚物,目前几乎所有的干粉砂浆,都是基于这两个聚合物粉末。

是水泥基单组分的吗?因为检测单位跟我聊过有很多厂家能过检,还让我用苯丙胶粉试试。。。
一方面,标准中,不允许使用苯丙。
另外,就是苯丙胶粉技术不行,国产的质量更差,国产连苯丙乳液的质量都很差,再加上喷雾干燥,还不如醋酸乙烯的好呢

对结构加固的做法不熟悉的,所以不好说。
不过这个标准明显的应该是以环氧为主的测试方法。单组分的干粉砂浆要过2.5Mpa的粘结力,要求是挺高的,胶粉作用有限,更多应该是提高内聚力,例如减水剂等提高内聚力,加胶粉的目的是提高粘结力。

有一个丁苯胶粉psb150,你可以试一下,粘结力要好一些。
 
您好 老师 请问是哪一个规范标准,谢谢...........真心求教哈
 
要是可以选用双组分的话,用丁苯乳液,很容易做到的,一点都不难。
 
界面粘接问题是修复加固的一个重点技术(俗称“站得住”),粘接力产生无法就是机械咬合力、范德华力、化学结合力三类,其中化学结合力是最牢固的粘接方式,从这个角度分析,就知道该选择何种材料了。界面材料方案设计要考虑:1、界面剂与新老混凝土化学作用机理。2、界面剂本体与基础混凝土的力学、变形性能匹配。2、界面剂与新老混凝土的线涨系数的匹配。我们做修复加固在基础混凝土强度大于C40时要求现场钻孔自拉界面粘接强度是2.5MPa以上,实验室混凝土界面粘接劈拉强度大于3.5MPa。
 