小弟刚接触玻化微珠保温砂浆,求指教

注册
2013-09-07
帖子
93
反馈
6
积分
290
QQ
512549294
本人刚“研究”保温砂浆,普通砂浆做了七八年了
我这边玻珠90g/L,我大概总结过
按玻珠:粉(水泥+煤灰)(重量比)
1:2大概是国标GBT20473-2006的小300g/L的干密度
1:3大概是国标GBT20473-2006的小400g/L的干密度
1:4大概是JGJT253-2019的小于550g/L的干密度
(根据效果再调整纤维素醚,胶粉,和纤维)
再后面就是加砂的非标产品了。

我做普通砂浆思维定势了,我感觉,论状态的话500g/L的Ⅲ型效果最好,浆料包裹充足,施工效果也比较好,不用加太多的纤维素醚。

但我疑惑的是,客户真要I型的话,怎样从质量和效果上做好,因为那么多的玻珠,光施工的话,要很多的纤维素醚才有粘性,但是干得很慢,超级慢,吸水率又大,胶粉肯定要放得很多。

所以,市场上有存在意义的玻化微珠砂浆是什么样子的,多少的干密度,多少的强度,才能保证至少是那回事,也不至于出大的质量问题,毕竟我们做普通砂浆的思维定势,总觉得强度合适才会有安全感。我见过市场上有加砂做到1000g/L的,那个肯定是差,但我知道,那就相当于我们普通砂浆里面丢一点玻珠,虽然差劲,但肯定不会出问题。

所以,怎样做到折中?小弟几年不开贴了,今天有点啰嗦,一次问完,希望大哥们指点下,谢谢啦!
 
更正一下,我理解有误,把堆积密度和干密度混为一谈了,我平时试配时都是测的堆积密度,按这么说,应该是很难有合格的,只有搅得很轻,才能保证干密度,但搅轻了强度又低
 
哈哈哈,我出去遇到的客户全是加砂的非标产品,就没有达标的。我们这些同行不少已经放弃做保温相关的研究了,做出来也没什么市场。
哎,基本没有不加砂的了。。。。
 
哎,基本没有不加砂的了。。。。

选用玻化微珠是最主要,有些玻珠你不加砂,也达不到标准,你想下,老标1型压强0.2,2型0.4、新标1型0.5,2型1.0,如果拿达标的材料在工地现场施工,怎么能批上墙?我是非常好奇的,我做保温10年了,还真没有厂家拿达标的材料让现场施工的,不怕成本,就怕后面整个项目做完,出现问题,承担不了的损失。估计也没有厂家敢这么干
 
选用玻化微珠是最主要,有些玻珠你不加砂,也达不到标准,你想下,老标1型压强0.2,2型0.4、新标1型0.5,2型1.0,如果拿达标的材料在工地现场施工,怎么能批上墙?我是非常好奇的,我做保温10年了,还真没有厂家拿达标的材料让现场施工的,不怕成本,就怕后面整个项目做完,出现问题,承担不了的损失。估计也没有厂家敢这么干
这个标准背身就是矛盾体,想达到导热系数,强度够吗?
 