金 金雪罗宾 研发工程师 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 原创先锋徽章 注册 2018-11-13 帖子 264 反馈 78 积分 1,587 QQ 250067134 2021-10-21 #22 这裂纹太正常了,硬化的时候估计都烫手,这么个柱子想不明白为什么不用混凝土,三天拆模也没那么着急啊 这下得返工了
中野四叶 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2021-03-17 帖子 165 解答 1 反馈 40 积分 1,346 QQ 1181568893 2021-10-21 #23 金雪罗宾 发表: 这裂纹太正常了,硬化的时候估计都烫手,这么个柱子想不明白为什么不用混凝土,三天拆模也没那么着急啊 这下得返工了 点击展开... 是烫手 .....
左 左岸0426 初级工程师 武林新丁 后起之秀 注册 2016-04-19 帖子 40 反馈 44 积分 1,450 2021-10-21 #24 这些裂缝会发展成什么样子,有经验的人讲解一下,第一次见用灌浆料打这么大的体积。
中野四叶 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2021-03-17 帖子 165 解答 1 反馈 40 积分 1,346 QQ 1181568893 2021-10-21 #25 左岸0426 发表: 这些裂缝会发展成什么样子,有经验的人讲解一下,第一次见用灌浆料打这么大的体积。 点击展开... 800*800 的柱子 4米高....自闭了
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,662 积分 68,729 2021-10-21 #26 是膨胀吗? 这有点厉害了,要返工了
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,256 积分 8,689 QQ 1041294047 2021-10-21 #27 你这? 是不是硫铝水泥比例太高了啊?
中野四叶 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2021-03-17 帖子 165 解答 1 反馈 40 积分 1,346 QQ 1181568893 2021-10-21 #28 好雨知时节 发表: 你这? 是不是硫铝水泥比例太高了啊? 点击展开... 没硫铝酸盐
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,256 积分 8,689 QQ 1041294047 2021-10-21 #29 中野四叶 发表: 没硫铝酸盐 点击展开... ? 高铝
中野四叶 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2021-03-17 帖子 165 解答 1 反馈 40 积分 1,346 QQ 1181568893 2021-10-21 #30 凯旋 发表: 是膨胀吗? 这有点厉害了,要返工了 点击展开... 怎么区分是膨胀还是收缩引起的
中野四叶 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2021-03-17 帖子 165 解答 1 反馈 40 积分 1,346 QQ 1181568893 2021-10-21 #31 好雨知时节 发表: ? 高铝 点击展开... 只有42.5r水泥 没其他水泥
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,256 积分 8,689 QQ 1041294047 2021-10-21 #32 中野四叶 发表: 只有42.5r水泥 没其他水泥 点击展开... 啊 普通水泥 做灌浆料? 请指教你这是怎么做到的? 还烫手?
中野四叶 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2021-03-17 帖子 165 解答 1 反馈 40 积分 1,346 QQ 1181568893 2021-10-21 #33 好雨知时节 发表: 啊 普通水泥 做灌浆料? 请指教你这是怎么做到的? 还烫手? 点击展开... 42.5r+砂+减水剂+膨胀剂+硅灰 14%-15%的水 我们公司用了好多年了 就突然出现这个问题了
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,662 积分 68,729 2021-10-21 #34 中野四叶 发表: 怎么区分是膨胀还是收缩引起的 点击展开... 我也不专业 不过在自流平水泥中,如果是膨胀的问题,一般开裂比较夸张,有点类似于外张形的裂纹 收缩性的裂纹是比较有规则的。像灌浆料,这么大的裂纹,没有遇到过。这才几天就收缩出这样的裂纹,好像有点过了。 关于水化热,大体积混凝土施工,最怕的就是水化热。可以调整混凝土的水化进程,最大程序的规避这个问题。具体不专业,这方面需要找专业的专家,做砂浆的一般不会涉太到这个问题。 我施工不专业的,所以只是瞎说,不可信。
中野四叶 发表: 怎么区分是膨胀还是收缩引起的 点击展开... 我也不专业 不过在自流平水泥中,如果是膨胀的问题,一般开裂比较夸张,有点类似于外张形的裂纹 收缩性的裂纹是比较有规则的。像灌浆料,这么大的裂纹,没有遇到过。这才几天就收缩出这样的裂纹,好像有点过了。 关于水化热,大体积混凝土施工,最怕的就是水化热。可以调整混凝土的水化进程,最大程序的规避这个问题。具体不专业,这方面需要找专业的专家,做砂浆的一般不会涉太到这个问题。 我施工不专业的,所以只是瞎说,不可信。
T Texanol999 配方师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手 注册 2021-06-02 帖子 176 反馈 114 积分 1,124 2021-10-21 #35 如果是牆面空鼓,膨脹裂機率高 沒空鼓應該是收縮裂
pinkyyoung 配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2019-04-30 帖子 230 反馈 140 积分 844 QQ 279612441 2021-10-21 #36 你怎么能用早强水泥呢???你用的是R
pinkyyoung 配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2019-04-30 帖子 230 反馈 140 积分 844 QQ 279612441 2021-10-21 #37 选用强度等级为42.5 级的低水化热和含碱量在0.06%以下的低碱含量且细度适中的硅酸盐水泥(代号P.Ⅱ),水泥中C3A含量应在6%~8%范围内。对于大体积承台灌浆料选用42.5 级矿渣水泥(代号P.S),以降低水化热。严禁使用早强水泥。
选用强度等级为42.5 级的低水化热和含碱量在0.06%以下的低碱含量且细度适中的硅酸盐水泥(代号P.Ⅱ),水泥中C3A含量应在6%~8%范围内。对于大体积承台灌浆料选用42.5 级矿渣水泥(代号P.S),以降低水化热。严禁使用早强水泥。
pinkyyoung 配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2019-04-30 帖子 230 反馈 140 积分 844 QQ 279612441 2021-10-21 #38 灌浆料硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,由于受到基础或老灌浆料的约束,又会在灌浆料内部出现拉应力。气温的降低也会在灌浆料表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出灌浆料的抗裂能力时,即会出现裂缝。许多灌浆料的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化。灌浆料是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的1/10左右,短期加荷时的极限拉伸变形只有(0.6~1.0)×104,长期加荷时的极限位伸变形也只有(1.2~2.0)×104.由于原材料不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块灌浆料中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多抗拉能力很低,易于出现裂缝的薄弱部位。在钢筋灌浆料中,拉应力主要是由钢筋承担,灌浆料只是承受压应力。在素灌浆料内或钢筋混凝上的边缘部位如果结构内出现了拉应力,则须依靠灌浆料自身承担。一般设计中均要求不出现拉应力或者只出现很小的拉应力。但是在施工中灌浆料较高温度冷却到运转时期的稳定温度,往往在灌浆料内部引起相当大的拉应力。有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力,因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设计和施工极为重要。 你参考一下
灌浆料硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。调 调味品 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 后起之秀 注册 2010-12-11 帖子 484 反馈 90 积分 2,682 QQ 1126181373 2021-10-22 #39 我们的灌浆料产品很多用于大体积加固,一直非常稳定,材料从生产到施工,程序较多,也比较复杂,必须重视
中野四叶 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2021-03-17 帖子 165 解答 1 反馈 40 积分 1,346 QQ 1181568893 2021-10-27 #40 还发现个问题 灌浆料柱子 一米一下基本没裂缝 裂缝都在1米以上...这是为啥