中野四叶 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2021-03-17 帖子 164 解答 1 反馈 40 积分 1,346 QQ 1181568893 2021-10-14 #2 请问各位老师什么原因
中野四叶 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2021-03-17 帖子 164 解答 1 反馈 40 积分 1,346 QQ 1181568893 2021-10-14 #3 3天拆模出现裂缝了
中野四叶 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2021-03-17 帖子 164 解答 1 反馈 40 积分 1,346 QQ 1181568893 2021-10-14 #5 swh4768 发表: 干缩裂缝吧 点击展开... 这种怎么解决
swh4768 见习生 注册 2020-12-12 帖子 15 反馈 4 积分 899 2021-10-14 #6 中野四叶 发表: 这种怎么解决 点击展开... 面积太大只能加石子 没其他办法 面积不太大可以加膨胀剂 或者降低水泥填量 你看一下七天后的裂纹多少再做决定怎么修改配方
中野四叶 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2021-03-17 帖子 164 解答 1 反馈 40 积分 1,346 QQ 1181568893 2021-10-14 #7 swh4768 发表: 面积太大只能加石子 没其他办法 面积不太大可以加膨胀剂 或者降低水泥填量 你看一下七天后的裂纹多少再做决定怎么修改配方 点击展开... 和洒水养护有没有关系
中野四叶 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2021-03-17 帖子 164 解答 1 反馈 40 积分 1,346 QQ 1181568893 2021-10-14 #8 swh4768 发表: 面积太大只能加石子 没其他办法 面积不太大可以加膨胀剂 或者降低水泥填量 你看一下七天后的裂纹多少再做决定怎么修改配方 点击展开... 还有,这个对后期强度有没有影响
swh4768 见习生 注册 2020-12-12 帖子 15 反馈 4 积分 899 2021-10-14 #9 中野四叶 发表: 和洒水养护有没有关系 点击展开... 有的 比如说搅拌时候加水量比较大 养护不到位 砂子集配 和配方缺陷 一次性过大浇筑 都会导致干缩开裂
Z zzwzzw553 配方师 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 武林新丁 注册 2015-12-02 帖子 766 反馈 156 积分 1,643 QQ 874737997 微信 13621664159 2021-10-15 #10 大体积的浇筑很难保证没有裂缝的,跟浇筑厚度,养护,骨料级配都有关系的,你这是一次性浇筑多厚的?当地温度如何?
中野四叶 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2021-03-17 帖子 164 解答 1 反馈 40 积分 1,346 QQ 1181568893 2021-10-15 #11 zzwzzw553 发表: 大体积的浇筑很难保证没有裂缝的,跟浇筑厚度,养护,骨料级配都有关系的,你这是一次性浇筑多厚的?当地温度如何? 点击展开... 31吨 差不多9米长1米宽1.8米高 也没加石子...
zzwzzw553 发表: 大体积的浇筑很难保证没有裂缝的,跟浇筑厚度,养护,骨料级配都有关系的,你这是一次性浇筑多厚的?当地温度如何? 点击展开... 31吨 差不多9米长1米宽1.8米高 也没加石子...
Z zzwzzw553 配方师 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 武林新丁 注册 2015-12-02 帖子 766 反馈 156 积分 1,643 QQ 874737997 微信 13621664159 2021-10-15 #12 中野四叶 发表: 31吨 差不多9米长1米宽1.8米高 也没加石子... 点击展开... 那你这个裂就非常正常了
高 高级工程师 配方师 2 后起之秀 武林高手 2 原创先锋徽章 江湖大侠 注册 2018-06-08 帖子 318 解答 1 反馈 123 积分 2,285 微信 wsh68xt 2021-10-15 #13 大体积混凝土的内外温差很大的,还是要按照规范来和别的工程经验至少要借鉴一下。
左 左岸0426 初级工程师 武林新丁 后起之秀 注册 2016-04-19 帖子 40 反馈 44 积分 1,445 2021-10-15 #14 中野四叶 发表: 31吨 差不多9米长1米宽1.8米高 也没加石子... 点击展开... 这规格得用混凝土吧打吧,你用灌浆料4型打的吗,用水量,强度等级,施工方式是什么,应用在什么工程部位呀,我很感兴趣,能具体描述下吗?
中野四叶 发表: 31吨 差不多9米长1米宽1.8米高 也没加石子... 点击展开... 这规格得用混凝土吧打吧,你用灌浆料4型打的吗,用水量,强度等级,施工方式是什么,应用在什么工程部位呀,我很感兴趣,能具体描述下吗?
晴 晴天有小雨 配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2015-01-29 帖子 415 反馈 117 积分 1,476 QQ 378473132 2021-10-15 #15 这么大面积,应该要留分隔缝了, 还有得分段施工了,不然干缩裂拉起来吓死人
中野四叶 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2021-03-17 帖子 164 解答 1 反馈 40 积分 1,346 QQ 1181568893 2021-10-15 #16 左岸0426 发表: 这规格得用混凝土吧打吧,你用灌浆料4型打的吗,用水量,强度等级,施工方式是什么,应用在什么工程部位呀,我很感兴趣,能具体描述下吗? 点击展开... 加固用 为了早点达到40 用的60灌浆料 用水量不到15% ,施工人就直接灌的.....大梁
左岸0426 发表: 这规格得用混凝土吧打吧,你用灌浆料4型打的吗,用水量,强度等级,施工方式是什么,应用在什么工程部位呀,我很感兴趣,能具体描述下吗? 点击展开... 加固用 为了早点达到40 用的60灌浆料 用水量不到15% ,施工人就直接灌的.....大梁
中野四叶 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2021-03-17 帖子 164 解答 1 反馈 40 积分 1,346 QQ 1181568893 2021-10-15 #17 晴天有小雨 发表: 这么大面积,应该要留分隔缝了, 还有得分段施工了,不然干缩裂拉起来吓死人 点击展开... 施工的人也没这么干 反正出事了都是材料本身的问题
gn62 配方师 2 2 原创先锋徽章 注册 2019-07-27 帖子 492 反馈 177 积分 2,628 QQ 395614624 2021-10-15 #18 一般来说如果没有特殊控制措施,混凝土也很少在这种几何形状和体积情况下一次性浇筑成型。
晴 晴天有小雨 配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2015-01-29 帖子 415 反馈 117 积分 1,476 QQ 378473132 2021-10-18 #20 中野四叶 发表: 施工的人也没这么干 反正出事了都是材料本身的问题 点击展开... 你这也……材料得多厉害才能这么糟蹋都开裂呢……