1 13721043936 初级工程师 注册 2008-01-04 帖子 164 反馈 32 积分 577 2008-03-08 #1 求助:外保温EPS板为什么在阳台的上下口要用发泡聚乙烯圆棒和建筑密封胶嵌缝?为什么不能用EPS板做到顶?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,728 2008-03-08 #2 严格来说,阳台要包到顶的,包括窗套等,只是现在很多厂家的工法太简单了,设计机构也没有设计到位
1 13721043936 初级工程师 注册 2008-01-04 帖子 164 反馈 32 积分 577 2008-03-10 #3 凯旋老大,解释一下为什么在阳台的上下口要用发泡聚乙烯圆棒和建筑密封胶嵌缝?
陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 180 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2008-03-11 #4 体系自由伸缩与边口防水,一般大的公司会如此(如STO,雅士等),小公司做的较少。
idreamy 配方老妖 注册 2007-06-18 帖子 796 反馈 82 积分 1,288 QQ 10844023 2008-03-11 #5 陶大,好久不见了 这个东东都是在公司预制成型的。 我觉得很有必要 冷热桥处理、防水,防开裂
陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 180 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2008-03-12 #6 呵呵,年后几个项目刚开工,事情多一点,你老妖知名度越来越高了,生意也越来越好了,祝生意兴隆!
B binglang5955 见习生 注册 2006-10-27 帖子 32 反馈 0 积分 48 2008-03-25 #7 由于保温层与窗框的密度相差过大,这就决定了弹性模量和线性膨胀系数也不尽相同,在温度应力作用下的变形也不同,极容易在这些部位产生面层的裂缝,因此须设置5-10mm的柔性缝,另考虑到防水的要求,所以采用防水密封材料密封。
由于保温层与窗框的密度相差过大,这就决定了弹性模量和线性膨胀系数也不尽相同,在温度应力作用下的变形也不同,极容易在这些部位产生面层的裂缝,因此须设置5-10mm的柔性缝,另考虑到防水的要求,所以采用防水密封材料密封。
L liwei.680 见习生 注册 2007-11-04 帖子 24 反馈 0 积分 25 2008-05-05 #8 简单的讲,在保温部位与非保温结合的地方都应有密封处理,目的就是保持保温系统的防水封闭性.各种材料的收缩率是不同的.加密封胶就是防裂缝渗水.
X xinguangzhengjieneng 见习生 注册 2008-05-11 帖子 115 反馈 4 积分 155 QQ 467193951 2008-05-12 #9 主要为了防水,如果保温板腹腔里下雨进去水,那是很可怕的,墙上发霉内墙皮脱落,很多还向外流水.
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,728 2021-02-22 #10 陶大保温 发表: 体系自由伸缩与边口防水,一般大的公司会如此(如STO,雅士等),小公司做的较少。 点击展开... 现在好像保温托架什么的,国内一直没有做起来