求助:外保温EPS板为什么在阳台的上下口要用发泡聚乙烯圆棒和建筑密封胶嵌缝?为什么不能用EPS板做到顶?:oops:
 
凯旋老大,解释一下为什么在阳台的上下口要用发泡聚乙烯圆棒和建筑密封胶嵌缝?
 
体系自由伸缩与边口防水,一般大的公司会如此(如STO,雅士等),小公司做的较少。
 
陶大,好久不见了
这个东东都是在公司预制成型的。
我觉得很有必要
冷热桥处理、防水,防开裂
 
呵呵,年后几个项目刚开工,事情多一点,你老妖知名度越来越高了,生意也越来越好了,祝生意兴隆!
 
由于保温层与窗框的密度相差过大,这就决定了弹性模量和线性膨胀系数也不尽相同,在温度应力作用下的变形也不同,极容易在这些部位产生面层的裂缝,因此须设置5-10mm的柔性缝,另考虑到防水的要求,所以采用防水密封材料密封。
 
简单的讲,在保温部位与非保温结合的地方都应有密封处理,目的就是保持保温系统的防水封闭性.各种材料的收缩率是不同的.加密封胶就是防裂缝渗水.
 
主要为了防水,如果保温板腹腔里下雨进去水,那是很可怕的,墙上发霉内墙皮脱落,很多还向外流水.
 