• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

灌浆料 支座砂浆灌浆后出现竖向开裂问题

注册
2021-08-03
帖子
69
反馈
4
积分
606
调的支座砂浆凝结时间在二十分钟凝结,流动度状态都可以,就是拆模后有竖向的开裂,是什么原因呢?在实验室模拟现场灌浆没有开裂,现场观看搅拌水胶比都没有问题 微信图片_20210915195533.jpg
 

附件

  • 微信图片_20210915195543.jpg
    微信图片_20210915195543.jpg
    424.9 KB · 查看: 47
  • 微信图片_20210915195553.jpg
    微信图片_20210915195553.jpg
    432.7 KB · 查看: 47

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
不太了解具体情况,我们一般都会考虑几个方面:温差,拆模时间,表面失水快慢(当时风速),是否充分搅拌等等。
搅拌的话还是可以的,温差现在室外三十几度,拆模时间是在终凝后大概四十几分钟拆模的,二十分钟硬了后温度起来就开始洒水养护
 
产生裂纹可能原因:
1.凝结时间太短了,20分钟初凝,急剧水化放热,最好调到40-50分钟左右,2小时抗压强度25-30MPa左右
2.胶凝材料和水泥和量太高了,
3.粗骨料太少,都是0.6mm的细砂
4.以上只是经验之谈,没看到你的配方和原料厂家,只是推断。
 
产生裂纹可能原因:
100的普硅 400硫铝,胶材用500会不会多,低的话抗折一天9点几,粗骨料还可以,三种砂子级配
 
指标 A.1早强
凝结时间初凝,min≥30min
 终凝,h≤3 h
流动度,mm初始≥320
 30min≥240
泌水率,% 无泌水
抗压强度 
1h/MPa 
2h/MPa≥20
高铁支座灌浆材料标准规定指标,可以参考参考
 
后退
顶部