xyl123456789 见习生 注册 2020-07-08 帖子 18 反馈 0 积分 221 QQ 327438902 微信 17735862297 2021-08-15 #1 砂浆试块测抗压强度标准是70.7mm的,试块,我想问下可以用40mm的试块测吗,测下来的强度需不需要乘以换算系数,知道了,麻烦告知一下
X x迷途小书童 试验员 注册 2021-06-25 帖子 28 反馈 7 积分 276 2021-08-15 #2 不建议,建议按标准做。70.7试块压完后也是有换算系数的,只不过系统自动换算了,出来直接读数即可
高 高级工程师 配方师 2 后起之秀 武林高手 2 原创先锋徽章 江湖大侠 注册 2018-06-08 帖子 311 解答 1 反馈 124 积分 2,201 微信 wsh68xt 2021-08-15 #3 看了那么多规范、标准大致总结了一下,用70.7x70.7x70.7的试模,砂浆的状态有可塑性,像胶砂、压浆料这类用的是40x40x160的。两者之间没听说过有什么换算系数。所谓的混凝土的100x100x100和150x150x150等是通过大量数据得出来的结论被公认的。所以,还是按照相应的产品标准要求用相应模具做相应的性能检测。
看了那么多规范、标准大致总结了一下,用70.7x70.7x70.7的试模,砂浆的状态有可塑性,像胶砂、压浆料这类用的是40x40x160的。两者之间没听说过有什么换算系数。所谓的混凝土的100x100x100和150x150x150等是通过大量数据得出来的结论被公认的。所以,还是按照相应的产品标准要求用相应模具做相应的性能检测。
xyl123456789 见习生 注册 2020-07-08 帖子 18 反馈 0 积分 221 QQ 327438902 微信 17735862297 2021-08-15 #4 高级工程师 发表: 看了那么多规范、标准大致总结了一下,用70.7x70.7x70.7的试模,砂浆的状态有可塑性,像胶砂、压浆料这类用的是40x40x160的。两者之间没听说过有什么换算系数。所谓的混凝土的100x100x100和150x150x150等是通过大量数据得出来的结论被公认的。所以,还是按照相应的产品标准要求用相应模具做相应的性能检测。 点击展开... 谢谢告知
高级工程师 发表: 看了那么多规范、标准大致总结了一下,用70.7x70.7x70.7的试模,砂浆的状态有可塑性,像胶砂、压浆料这类用的是40x40x160的。两者之间没听说过有什么换算系数。所谓的混凝土的100x100x100和150x150x150等是通过大量数据得出来的结论被公认的。所以,还是按照相应的产品标准要求用相应模具做相应的性能检测。 点击展开... 谢谢告知
xyl123456789 见习生 注册 2020-07-08 帖子 18 反馈 0 积分 221 QQ 327438902 微信 17735862297 2021-08-15 #5 x迷途小书童 发表: 不建议,建议按标准做。70.7试块压完后也是有换算系数的,只不过系统自动换算了,出来直接读数即可 点击展开... 谢谢告知