EPS/XPS EPS外保温系统30层外贴面砖有何建议?

锚固件安装在EPS粘贴24小时后进行,用电锤(冲击钻)在eps板表面向内打孔,孔径8㎜,孔洞深入不少于墙基面50mm,数量:1~8层5个/㎡,9~14层7个/㎡,15~18层11个/㎡,19~24层12个/㎡,25~30层13个/㎡。但每一单块板不少于4个。40mm厚板使用8×120㎜锚固件,把板固定在墙上,塑料垫片与板面齐平。钉头和塑料垫片不得超出底层砂浆。增加锚固件的数量,每块板子平均分布3-5个锚固件,保温层脱落的问题不大。
 
上楼兄弟说的有道理,以粘为主,以钉为辅的粘钉结合是目前EPS/XPS薄抹灰外墙外保温瓷砖饰面最常用有效的固定方式,而且瓷砖饰面粘结面积最好是达到70%以上,在此基础上高层锚固定的数量可适当减少,因为13个/m2的密集程度是相当大的了,何况现在出现很多加气砌块外挑只做剪力墙部位的高层外保温工程,要在混凝土墙面上每个平方下13个锚钉是相当困难的;另外,每两到三层增加金属托架,每两个托架间水平间距约为3~5mm;每三层按设计要求进行防火隔断处理(一般只在窗户位置)。
 
打锚固件的顺序有点问题,粘瓷砖的话,锚固件要在网格布粘结后打,以形成整体,提高安全性。
另外,直接在EPS上用锚固件的作用不大,因为EPS的抗拉拔较差,很容易就破坏了。
 
尽量取消该做法,不管是采用钢丝网和玻纤网以及锚固都不合适,理由
欧美贴砖做法,在网格布上锚固,然后抹抗裂砂浆,抗裂砂浆对网格布的窝裹力太小,钢丝网是国内的普遍用法,但是其生锈问题是很难解决的(不管热镀冷镀)但更主要是经济性不合适
问题在对于面砖的安全性的研究,面砖的主要脱落原因不是她对基层的粘结能力,而是其温度变形应力的消解。由于面砖的温度应力传递在边缘部位容易形成应力的集中点,面砖挤压的过程中,对于面砖的粘结能力才有要求,所以要解决首先是不能产生应力集中,面砖挤压,而面砖挤压不产生就修要很高弹性变形量的面砖粘接砂浆和勾缝砂浆(能满足要求的材料成本相当的贵),面砖粘接施工粘接砂浆强度很低,但是不掉砖,建筑使用后粘接砂浆强度上来了,砖也开始掉了,关注脱落的过程,首先是空鼓而后才产生脱落破坏,您可以注意面砖工程很少单块脱落的,都是成片脱落,所以发生原因过程是先空鼓后脱落,不能采购到具有很高弹性变形的瓷砖粘结材料和勾缝材料是很难保证不开裂的
 
修改饰面方案,如果真需要面砖装饰效果,建议修改成弹性面砖真石漆,现在大中城市高层建筑都取消面砖饰面了,何况在外墙保温基层上.另外,高层一般都是框架剪力墙或框架加气混凝土填充墙,后果是后者还要考虑锚固件安装问题.目前解决办法是提高有效粘接面积.
 
另外,高层一般都是框架剪力墙或框架加气混凝土填充墙,后果是后者还要考虑锚固件安装问题.


市场上已经有针对填充墙而生产的拧入式锚固件
 
"zlb3000 发表:
锚固件安装在EPS粘贴24小时后进行,用电锤(冲击钻)在eps板表面向内打孔,孔径8㎜,孔洞深入不少于墙基面50mm,数量:1~8层5个/㎡,9~14层7个/㎡,15~18层11个/㎡,19~24层12个/㎡,25~30层13个/㎡。但每一单块板不少于4个。40mm厚板使用8×120㎜锚固件,把板固...

建议EPS粘结72小时以后在进行,这是因为冲击钻在施工的时候产生的机械震动能够破坏粘结砂浆与EPS板间形成的连续高分子粘结膜,大幅度降低粘结砂浆对EPS板的粘结能力
 