静 静太阳 见习生 注册 2021-07-31 帖子 26 反馈 1 积分 71 QQ 425668806 2021-07-31 #1 想请问下各位大神,8小时支座灌浆料普硅和硫铝的配比多少比较好?试过普硅:硫铝的325:25,375:50,325:100,400:100,325:75,375:50,400:50,8小时强度都不行,只有十七八兆帕,也试过调整碳酸锂和硼酸还有葡钠的比例,但都没有成功,30分钟流动度很容易挂掉了,要么就是流动度合格,但是强度不行,求各位大神指定迷津
想请问下各位大神,8小时支座灌浆料普硅和硫铝的配比多少比较好?试过普硅:硫铝的325:25,375:50,325:100,400:100,325:75,375:50,400:50,8小时强度都不行,只有十七八兆帕,也试过调整碳酸锂和硼酸还有葡钠的比例,但都没有成功,30分钟流动度很容易挂掉了,要么就是流动度合格,但是强度不行,求各位大神指定迷津
C Charles.lc 技术总监 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2018-08-01 帖子 844 反馈 395 积分 4,252 QQ 1390154155 微信 18706252285 2021-08-01 #2 胆子大点,硫铝继续往上加。
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,476 反馈 2,248 积分 8,656 QQ 1041294047 2021-08-01 #3 水泥都是多少标号的。
静 静太阳 见习生 注册 2021-07-31 帖子 26 反馈 1 积分 71 QQ 425668806 2021-08-01 #4 Charles.lc 发表: 胆子大点,硫铝继续往上加。 点击展开... 谢谢,我再试试,1:1试过了,没有强度,我再试试加到150,不知道强度怎么样 Charles.lc 发表: 胆子大点,硫铝继续往上加。 点击展开... 一般支座灌浆料水泥总量不超过500吧
Charles.lc 发表: 胆子大点,硫铝继续往上加。 点击展开... 谢谢,我再试试,1:1试过了,没有强度,我再试试加到150,不知道强度怎么样 Charles.lc 发表: 胆子大点,硫铝继续往上加。 点击展开... 一般支座灌浆料水泥总量不超过500吧
静 静太阳 见习生 注册 2021-07-31 帖子 26 反馈 1 积分 71 QQ 425668806 2021-08-01 #5 好雨知时节 发表: 水泥都是多少标号的。 点击展开... 普硅的42.5,硫铝水泥42.5
C Charles.lc 技术总监 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2018-08-01 帖子 844 反馈 395 积分 4,252 QQ 1390154155 微信 18706252285 2021-08-01 #6 静太阳 发表: 谢谢,我再试试,1:1试过了,没有强度,我再试试加到150,不知道强度怎么样 一般支座灌浆料水泥总量不超过500吧 点击展开... 胶凝材料总量一般在400 - 500
静 静太阳 见习生 注册 2021-07-31 帖子 26 反馈 1 积分 71 QQ 425668806 2021-08-01 #7 Charles.lc 发表: 胶凝材料总量一般在400 - 500 点击展开... 是的,我一直在这个区间尝试,但是感觉不是加多点硫铝强度就上来的,两个的比例相近了反而强度还下降了,所以我一直绕在这个里面了
Charles.lc 发表: 胶凝材料总量一般在400 - 500 点击展开... 是的,我一直在这个区间尝试,但是感觉不是加多点硫铝强度就上来的,两个的比例相近了反而强度还下降了,所以我一直绕在这个里面了
T Texanol999 配方师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手 注册 2021-06-02 帖子 176 反馈 114 积分 1,124 2021-08-30 #9 可以知道你水量用多少嗎?就我所了解早強型水量大都在12~15% 降水可以加快強度提升時間
中野四叶 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2021-03-17 帖子 165 解答 1 反馈 40 积分 1,343 QQ 1181568893 2021-08-30 #10 这种情况我遇到过 然鹅我的情况是减水剂不行,换个减水剂秒好
whsydm 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手 注册 2015-05-31 帖子 244 反馈 88 积分 1,566 QQ 34457434 2021-08-30 #11 有的聚羧酸缓凝明显,多试一试不同厂家减水剂看看