保温施工 EPS板墙体外保温系统不加锚钉的分析

tsktysc

见习生
注册
2008-02-14
帖子
52
反馈
0
积分
153
QQ
601940073
采用EPS板墙体外保温系统技术和产品是目前最为广泛使用的一种墙体节能保温途径,该系统是由粘结层、保温层、保护层、外饰层构成,粘结层是3至5毫米厚的聚合物砂浆,其作用是能够将保温层牢牢地粘结在基层墙体上。对于这种系统的粘接,除直接采用粘贴方式外,还少量采用粘钉结合。各方面信息反馈表明,影响该系统质量的主要因素有保温墙体的自重核载、风核载、热应力等。在此,对采用粘贴不加涨钉的粘接保温方式进行阐述。
一.保温层与结合层间不会断裂:按《聚苯乙烯(EPS)板墙体外保温工程施工及验收规程》,以水泥基面粘结力(常态14d浸水)为1.05Mpa,冻融试验后聚苯板基面的粘结力大于0.1 Mpa,按30%粘结面积计算,水泥基面粘结力能够达到每平方米31.5T,聚苯板基面粘结力大于3T/?。此荷载远远大于聚苯板的抗拉强度,直到聚苯板断裂,粘结层也不受损害,这充分证明了粘结剂的粘结强度。
二、EPS板墙体外保温系统抗风压性能优越:根据我们对EPS板墙体外保温系统抗风压性能测试,抗风压性能达4500 Pa -5000Pa,相当于0.045-0.005Mpa,粘结剂对EPS板基面粘结强度大于0.1 Mpa,对水泥基面粘结强度大于1 Mpa。我国荷载规范,按南部沿海地区80米高度的建筑物最不利情况下的风荷载计算,风荷载不超过2300Pa,相当于0.0023 Mpa。相比之下,EPS板墙体外保温系统抗风压性能完全满足荷载规范。
三、EPS板墙体外保温系统可有效保护主体结构:通过对北方地区冬季采暖期粘结层温度状况进行分析,在EPS外保温条件下,主体结构层的温度年较差可减小约一倍,其热力和温度变形率亦减小约一倍。EPS外保温主体结构层的温度年较差及保护层含水率年变化引起的热应力,采用薄抹灰涂料饰面的可以达到30KN,采用干粘石或面砖饰面的能达到100KN,热应力是均布应力,因此采用聚合物砂浆粘结是合理的,为保障保护层不发生变形和不出现裂缝,粘接面积率不应太小。
四、保证聚合物砂浆的粘贴面积:事实上,在施工过程中,为了增加施工进度,减少EPS板的拼缝,有些厂家要求EPS板裁成1200?×600?的尺寸,结合层厚度较薄,如此会造成板块局部与基层墙体粘结不牢,故要求采用锚栓锚固。相反将EPS板裁成500?×500?,600?×600?,600?×500?的尺寸,施工操作方便,保证聚合物砂浆的粘贴面积,节省锚栓的施工工序,节约时间,加快施工进度,减少造价。
五、国家标准为要求必须加涨钉:国家标准没有要求必须加涨钉《国家建筑标准《外墙外保温建筑构造(一)》中,A型-聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温系统规定,“采用聚苯板作保温隔热层用胶粘剂与基层墙体粘贴,辅以锚栓固定。当建筑高度不超过20米,也可采用单一的粘结固定方式,个别工程设计根据具体情况选定并说明。《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外墙外保温系统》标准中规定“该系统采用粘贴固定方式与基层墙体连接,也可辅有锚栓,……”。从中可以看出,是否使用锚栓固定,标准中没有明确规定。
六、结论:外保温施工中,有人提出应在粘贴的基础上每平方米应增加2~4个锚固钉,即采用粘挂结合式。从我们多年的工程应用来看,采用粘贴方式后,每平方米再多加2~4个塑料涨钉作用不大。理由依据是:粘结剂是有机材料(乳液型胶结剂)和无机胶料混合物,合格的粘结料一般在拉伸粘接强度试验中,能将EPS拉损。粘结层的自然老化速度可能比EPS板层慢,EPS板的强度,一旦失去,锚栓的作用也就不存在,又因热应力是均布的, 靠加几根锚栓对解决保护层裂缝问题,作用甚微。在粘结层正常状态下,在热力和风力作用下,锚栓实质上不起作用。
七 、采用塑料锚栓固定存在的缺点:1.锚栓必须通过砂浆粘结点锚入基层墙体中,以防止EPS板产生预应力。2.锚栓必须在粘结层的聚合物砂浆强度上来后,才能施工锚栓,否则会对已粘结的EPS板产生松动而失去粘结作用。3.施工期明显加长,普通水泥砂浆强度需7天以上,才能施工。4.施工工人为抢工期会不严格按要求施工,产生隐患,以致破坏粘结层。5.因锚栓帽在EPS板墙面上露出,面层不易抹平,影响面层质量增加材料耗量。6.使用锚栓,增加材料费、人工费,不经济。
从以上几个方面可以看出,采用EPS外墙外保温系统技术不加涨钉的方式是完全能够达到系统所要求的,这种做法应该大力提倡。
好文,跟大家一起分享!
 
锚栓设置的确存在一定的缺陷,一般位置尽量不予设置,但楼主总结的几项缺点,似乎有点牵强附会,另总结的个别缺点是因为施工产生的不足,并非因为设置锚栓产生的必然结果。
 
短期理论上可性,长期可能就有问题.否则,国家不必出施工规范了
 
ok.谢谢大家的意见和指点!作为论坛就是讨论嘛。很高兴大家的真诚,再次感谢希望今后能更多的发表自己的意见和看法
 
锚栓就像汽车的安全带一样,平时勒着很不舒服,但是如果有状况出现时,它的价值就体现出来了。粘结剂的理论值和实际发生的情况似乎不是太能对上号,否则按计算值,板子根本不会掉的。
 
理论和实际有很大的差距,我们都不愿意看到几十块都花了,结果因为一块钱的锚固件而产生严重的后果。所以业主、监理要求我们打锚固件,我们自己也不会在这上偷工减料。
 
后退