本标准规定了水平通风管道在标准火条件下的耐火性能试验方法,用来检验通风管道承受外部火(管道A)和内部火(管道B)作用时的耐火性能。垂直管道的耐火试验可参照本标准执行。
本标准不适用于:
a) 耐火性能取决于吊顶耐火性能的管道;
b) 带检修门的管道,除非将检修门纳入到管道中一起试验;
c) 两面或三面的管道;
d) 排烟管道;
e) 与墙或楼板连接的吊挂固定件。
标准编号:GB/T 17428-2009
标准名称:通风管道耐火试验方法
英文名称:Fire resistance test methods of ventilation ducts
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会
发布日期:2009-10-30
实施日期:2010-04-01
标准状态:现行
替代情况:替代GB 17428-1998
起草单位:公安部天津消防研究所
起草人员:解凤兰、赵华利、董学京、李希全、何建枫、吴勇
文件格式:PDF
文件页数:16页
本标准不适用于:
