原先用阿尔法石膏(磷石膏原料)做的无砂自流平按1023测都是收缩的。后来听部分客户反应有空鼓开裂情况(推测是膨胀引起的),然后就换成了现在的测试方法,该方法参考的是JCT2038—2010中关于膨胀率检测的部分。从料浆倒入模具开始计时,然后追踪其膨胀率随时间的变化情况。按此方法测试,阿尔法石膏做的自流平膨胀率一般在千分之一左右,脱硫石膏做的自流平一般在千分之0.7左右。按照什么标准测试的?按照1023测试基本都是收缩的,除非特调过的配方能出现膨胀,脱硫石膏的收缩一般比磷石膏还要大
2038你用的那个变形仪测试的?那个代表不了真正意义的收缩,而且那个仪器误差比较大,现场出现的裂纹是什么样的?在哪个位置?什么时候出现的?原先用阿尔法石膏(磷石膏原料)做的无砂自流平按1023测都是收缩的。有可能是这个原因,别的原因暂时没。谢谢磷石膏纯度低了,导致贝塔粉中的半水石膏含量低,相当于杂质多了,有效石膏含量少了,所以会收缩
对的。同事做的和那个类似的仪器。好处是自流平从料浆状态到凝结后的固态过程中的膨胀能够检测出来(1023标准是检测不到这个过程的膨胀的)。客户反应自流平在两个月后出现空鼓,分两层施工,下面一层强度低些,上面一层强度高些,施工厚度大约3公分,是无砂自流平2038你用的那个变形仪测试的?那个代表不了真正意义的收缩,而且那个仪器误差比较大,现场出现的裂纹是什么样的?在哪个位置?什么时候出现的?
自流平浇筑在什么基层上的?施工厚度多少?有砂无砂?