D dqd 见习生 注册 2008-02-28 帖子 3 反馈 0 积分 19 2008-02-28 #1 去年在安徽接了个小项目,外墙氟碳金属漆。基层是XPS薄抹灰保温系统。金属漆施工怕开裂我采用柔性腻子,两遍粗砂两遍细砂,在一边批光腻子。开始用水性金属漆,架子一拆,整个墙在楼下看到处不平整,但走进了看,用靠尺靠没问题,开始返工。开始以为是水性材料以及工人水平问题,结果换了三拨工人了,金属漆也从水性换成油性。还是老样子。现在,去年底重新批腻子的地方又出现了严重的裂缝,我该怎么办?什么原因造成的?是因为xps板的原因吗?求助各位老大~~~~对了,保温不是我施工的,不知道用的什么牌子的板,外保温90块一平米3CM厚的xps应该不会是大厂的。远观看不出板逢和锚拴印子,就是怎么看都不平,角度不同还花。我要疯了~~~~怎么维修呢?????????????
去年在安徽接了个小项目,外墙氟碳金属漆。龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2008-02-28 #3 XPS薄抹灰保温系统容易存在这个问题,主要保温施工时贴板时没有打磨以及板缝比较大,平整度不好造成。
S sqcd111 见习生 注册 2007-01-23 帖子 63 反馈 0 积分 147 2008-02-28 #4 如果保温的抗裂层质量不过关也会开裂。在XPS薄抹灰保温系统外做外墙氟碳金属漆很不好弄,很容易开裂。使用柔性腻子会好一些。你要做刚性的氟碳金属漆,可以试一试把氟碳漆分割成小块,块与块之间用柔性填缝剂。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,728 2008-02-28 #5 如龙晨所说,XPS板容易出现这个问题,在保温施工时没有挂线,或者板的表面不平整,做2mm的罩面砂浆,不足以做到大面找到 腻子也仅仅是找平,但不可以替代找平层的作用,没有很好的办法啊。我以前也遇到过,送礼给监理了。呵呵
如龙晨所说,XPS板容易出现这个问题,在保温施工时没有挂线,或者板的表面不平整,做2mm的罩面砂浆,不足以做到大面找到 腻子也仅仅是找平,但不可以替代找平层的作用,没有很好的办法啊。我以前也遇到过,送礼给监理了。呵呵
D dqd 见习生 注册 2008-02-28 帖子 3 反馈 0 积分 19 2008-02-28 #6 现在就算把钱都要回来也已经亏损了。关键是把人拖死了~~~满头包啊!保温的质量我没法把控,再说保温现在全覆盖在下面,怎么也说不清。反正现在屎盆子全扣在我一个人身上了。重新分割小块更是不可能了,那意味着全部返工。基本等于重新做一遍,那我宁可什么都不要了,直接走人。目前只想有什么办法能让观感好一些,弥补一下,对总包和甲方有个交待。可真是一点辙也没有啊!做工程8-9年第一次碰到这种局面,唉~~~~
现在就算把钱都要回来也已经亏损了。龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2008-02-29 #7 目前只能用柔性腻子找平了 先把板缝边缘处,先找一遍;然后全部找平。
Q quanxing1575 试验员 注册 2007-04-20 帖子 132 反馈 21 积分 181 2008-03-04 #8 我觉得远看不平可能是金属漆的问题,个人感觉金属漆对墙体的平整度要求相当严格。
rushing319 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2007-03-26 帖子 69 反馈 17 积分 386 QQ 41005624 2008-04-17 #9 个人浅见:楼主的问题是挺难的,本身氟碳漆系列对平整度的要求相当高,楼主经两遍粗纱两遍细沙,再一遍批光腻子都没能把平整度整下来吗?而且拿靠尺去靠的话又没有问题——那说明氟碳漆不是因为基层的平整度导致的颜色不均匀,很有可能是金属漆出了故障哦;另外,至于裂缝的出现就很有可能是保温板间产生的了,而抹面胶浆在板间处的抗裂能力有限,导致裂缝产生,笔者曾在挤塑板生产厂家呆过,对这个有所了解,一般外墙施工时,挤塑板怕拉不怕挤,板间缝为什么一般采用板条或泡沫胶填塞而不用胶浆填塞就是充分考虑到这个原因。现在问题也出现了,保温层也不大可能扒掉重做,只好用柔性腻子解决了。。
个人浅见:楼主的问题是挺难的,本身氟碳漆系列对平整度的要求相当高,楼主经两遍粗纱两遍细沙,再一遍批光腻子都没能把平整度整下来吗?而且拿靠尺去靠的话又没有问题——那说明氟碳漆不是因为基层的平整度导致的颜色不均匀,很有可能是金属漆出了故障哦;另外,至于裂缝的出现就很有可能是保温板间产生的了,而抹面胶浆在板间处的抗裂能力有限,导致裂缝产生,笔者曾在挤塑板生产厂家呆过,对这个有所了解,一般外墙施工时,挤塑板怕拉不怕挤,板间缝为什么一般采用板条或泡沫胶填塞而不用胶浆填塞就是充分考虑到这个原因。现在问题也出现了,保温层也不大可能扒掉重做,只好用柔性腻子解决了。。
X xinguangzhengjieneng 见习生 注册 2008-05-11 帖子 115 反馈 4 积分 155 QQ 467193951 2008-05-24 #10 外墙氟碳金属漆在外墙做到阳光一照平整的很难,你不能采用油性的金属漆,会腐蚀XPS板。出问题可能有板的原因,施工过程的原因,这样的工程如果做砸了,很难修补。
人 人在江湖漂 试验员 注册 2007-06-05 帖子 267 反馈 11 积分 442 QQ 467253353 2008-07-16 #11 现在一般整个保温系统都是由一个承包商完成的(包括装饰层),以前很多人都吃过跟楼主同样的亏.
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,728 2008-07-16 #12 氟碳漆对腻子平整度的要求非常之高,要好好的做几遍腻子,腻子的平整度要做到用灯照平整光滑 这对于外墙施工来说实在是太难了,特别是用我们的弹性腻子,打磨性又不好 所以我个人对保温层外面做氟碳漆非常不看好,如果做成挂件会好一些 建议:楼主在外面做一层麻面涂料得了,盖掉,说服一下甲方吧
氟碳漆对腻子平整度的要求非常之高,要好好的做几遍腻子,腻子的平整度要做到用灯照平整光滑 这对于外墙施工来说实在是太难了,特别是用我们的弹性腻子,打磨性又不好 所以我个人对保温层外面做氟碳漆非常不看好,如果做成挂件会好一些 建议:楼主在外面做一层麻面涂料得了,盖掉,说服一下甲方吧
H hygszz 试验员 注册 2007-04-19 帖子 121 反馈 10 积分 225 2008-08-02 #14 我做过一个这样的工程,保温层是由建筑方自己做的,墙面非常不平整,多的能差出1-2厘米/2米,最初工程也要求做仿铝塑板效果,由于墙不平严重我们就建议甲方改成拉毛氟碳金属漆. 这样一来我们做了: 一遍抹面抗裂砂浆 一遍柔性腻子 一遍封底漆 一遍半弹性拉毛腻子 两遍水性氟碳金属漆. 最后在漆面上吊线用黑色的水性氟碳色漆划分格线. 完工. 由于采用了拉毛效果,所以有效遮住了不平整的不雅情况(我的观点是:保温底过于不平整,不适合用柔性腻子过厚的找平,因过厚之后柔性倾向于刚性了,抗裂效果不好) 该工程的保温中采用的网格布才1元/平方米,耐碱和耐拉指标严重不合格,工程出现了很多板缝处的裂缝,责任自然不在我方,所以我们不必负这样的责任. 楼主的情况不知是否一样.
我做过一个这样的工程,保温层是由建筑方自己做的,墙面非常不平整,多的能差出1-2厘米/2米,最初工程也要求做仿铝塑板效果,由于墙不平严重我们就建议甲方改成拉毛氟碳金属漆. 这样一来我们做了: 一遍抹面抗裂砂浆 一遍柔性腻子 一遍封底漆 一遍半弹性拉毛腻子 两遍水性氟碳金属漆. 最后在漆面上吊线用黑色的水性氟碳色漆划分格线. 完工. 由于采用了拉毛效果,所以有效遮住了不平整的不雅情况(我的观点是:保温底过于不平整,不适合用柔性腻子过厚的找平,因过厚之后柔性倾向于刚性了,抗裂效果不好) 该工程的保温中采用的网格布才1元/平方米,耐碱和耐拉指标严重不合格,工程出现了很多板缝处的裂缝,责任自然不在我方,所以我们不必负这样的责任. 楼主的情况不知是否一样.
枫哥 论坛游客 注册 2008-07-31 帖子 218 反馈 11 积分 435 2008-08-02 #15 不知道楼主现在怎么解决的,我估计的没什么招,这样的工程必须返工,否则没法修补好,越修问题越多。 不知道楼主说的用靠尺检查保温面层没有问题,是指在规范4mm,还是绝对平整,不管怎么样的平整度,那说明保温施工的平整度没有问题,而据我所看到的保温平整度,往往都是成一小快的波浪,及小的凹凸,用靠尺是没有问题的,在阳光下这种凹凸显得特别明显,而外墙氟碳漆对平整度要求相当高,是不允许有这样的凹凸的,所以在批嵌腻子时要把平整度控制好,个人认为至少要7-8遍腻子。用柔性腻子那是必须的。目前也经常看到或听到保温基础做氟碳漆出现开裂的问题,而开裂往往都的龟裂,而不是板材的缝开裂。氟碳漆为刚性材料,XPS板相对也是硬质材料,怎么样解决由刚到柔,由柔到刚的转变,是解决问题的关键。
不知道楼主现在怎么解决的,我估计的没什么招,这样的工程必须返工,否则没法修补好,越修问题越多。K knight99987 见习生 注册 2008-08-05 帖子 35 反馈 0 积分 35 2008-08-07 #18 个人意见: 一遍找平(加3。0或6。0抗裂) 3~4遍腻子。 效果不好的话就再加2便腻子
W wuyq0203 见习生 注册 2008-09-23 帖子 9 反馈 0 积分 9 2009-03-11 #19 难! 金属漆比较光亮,如果能改成粗糙面的话,光线经慢反射的话在底下看就没那么严重了。 解释一下慢反射: 当一束平行的入射光线射到粗糙的表面时,表面会把光线向着四面八方反射,所以入射线虽然互相平行,由于各点的法线方向不一致,造成反射光线向不同的方向无规则地反射,这种反射称之为“漫反射”或“漫射”。这种反射的光称为漫射光。 很多物体,如植物、墙壁、衣服等,其表面粗看起来似乎是平滑,但用放大镜仔细观察,就会看到其表面是凹凸不平的,所以本来是平行的太阳光被这些表面反射后,弥漫地射向不同方向。 物理经典例题:电影院里,人能在不同的座位上看到银幕上的画面,这是因为 光在银幕上形成了漫反射 。 电影院的银幕、投影幕布都是生活中最常见的漫反射例子
难! 金属漆比较光亮,如果能改成粗糙面的话,光线经慢反射的话在底下看就没那么严重了。