桂 桂山 见习生 注册 2007-01-17 帖子 9 反馈 0 积分 19 2008-02-28 #1 砌筑砂浆 水泥+粉煤灰 300 砂 1050 纤维素(9万) 0.9 用9万的纤维素配制的砌筑砂浆初凝时间高达10多小时,用甲酸钙调整到所需的4-6小时,但早期强度仍较低,各位有什么型号的纤维素缓凝时间短些,早期强度高些的?
砌筑砂浆 水泥+粉煤灰 300 砂 1050 纤维素(9万) 0.9 用9万的纤维素配制的砌筑砂浆初凝时间高达10多小时,用甲酸钙调整到所需的4-6小时,但早期强度仍较低,各位有什么型号的纤维素缓凝时间短些,早期强度高些的?
阳光下的罪恶 初级工程师 注册 2007-10-16 帖子 160 反馈 34 积分 540 QQ 13909363 2008-02-28 #2 这砌筑砂浆是用来砌什么的啊?后期强度40MPa都快有了,抹灰都行了,成本好高啊,再少用点纤维素醚多加点砂吧!
dggktechman 技术总监 终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-04-01 帖子 1,908 反馈 615 积分 3,620 QQ 709729582 微信 709729582 2008-02-28 #3 纤维素都快1%了,不缓凝才怪!把加量减一半还差不多!砌筑砂浆的要求就是和易性好,加那么多的纤维素对施工性的影响很大!工人操作起来一定很粘很粘刀!把纤维素减量就无须用甲酸钙来调节凝结时间,你多做点试验,多尝试下吧!搞干粉这行的,多动手才为王道1
纤维素都快1%了,不缓凝才怪!把加量减一半还差不多!砌筑砂浆的要求就是和易性好,加那么多的纤维素对施工性的影响很大!工人操作起来一定很粘很粘刀!把纤维素减量就无须用甲酸钙来调节凝结时间,你多做点试验,多尝试下吧!搞干粉这行的,多动手才为王道1
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,491 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2008-02-28 #4 这个大致为M15的砂浆,凝结时间属于正常啊,干混砂浆操作时间标准也规定在1.5-4h.MC不需要这么多,适当加些引气成分,减低MC的量。同时强度跟砂的级配粒径有关系。主要因为水灰比,导致缓凝。
阳光下的罪恶 初级工程师 注册 2007-10-16 帖子 160 反馈 34 积分 540 QQ 13909363 2008-02-28 #5 "龙晨 发表: 这个大致为M15的砂浆,凝结时间属于正常啊,干混砂浆操作时间标准也规定在1.5-4h.MC不需要这么多,适当加些引气成分,减低MC的量。同时强度跟砂的级配粒径有关系。主要因为水灰比,导致缓凝。 点击展开... 这个才M15吗?我很怀疑,难道地区间的材料差异那么大,我做出来平均都有30多
"龙晨 发表: 这个大致为M15的砂浆,凝结时间属于正常啊,干混砂浆操作时间标准也规定在1.5-4h.MC不需要这么多,适当加些引气成分,减低MC的量。同时强度跟砂的级配粒径有关系。主要因为水灰比,导致缓凝。 点击展开... 这个才M15吗?我很怀疑,难道地区间的材料差异那么大,我做出来平均都有30多
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,491 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2008-02-28 #6 纤维素这么多,只能在这个强度左右。不加纤维素是可以达到30MPA左右的。
阳光下的罪恶 初级工程师 注册 2007-10-16 帖子 160 反馈 34 积分 540 QQ 13909363 2008-02-28 #7 "dggktechman 发表: 纤维素都快1%了,不缓凝才怪!把加量减一半还差不多!砌筑砂浆的要求就是和易性好,加那么多的纤维素对施工性的影响很大!工人操作起来一定很粘很粘刀!把纤维素减量就无须用甲酸钙来调节凝结时间,你多做点试验,多尝试下吧!搞干粉这行的,多动手才为王道1 点击展开... 不是百分比吧,我认为他应该加的是0.9kg
"dggktechman 发表: 纤维素都快1%了,不缓凝才怪!把加量减一半还差不多!砌筑砂浆的要求就是和易性好,加那么多的纤维素对施工性的影响很大!工人操作起来一定很粘很粘刀!把纤维素减量就无须用甲酸钙来调节凝结时间,你多做点试验,多尝试下吧!搞干粉这行的,多动手才为王道1 点击展开... 不是百分比吧,我认为他应该加的是0.9kg
zzq8851 初级工程师 注册 2008-01-22 帖子 118 解答 1 反馈 33 积分 342 QQ 591309788 2008-03-07 #8 不知水泥,粉煤灰的比例是多少? 增加水泥用量,减少粉煤灰用量对提高强度有帮助。 采用早强水泥,加点粉煤灰激发剂可以解决这个问题。
雅 雅斯 试验员 注册 2007-10-04 帖子 126 反馈 24 积分 253 QQ 493343730 2008-03-18 #9 ^_^这个俺有发言权,我去年夏天做了一个夏天,基本上把HEMC不同粘度得都做完了,一般情况下,掺量越高缓凝越厉害,所以说可以通过掺量来调节凝结时间得,还有砂用越多,凝结时间也越长,所以夭缩短凝结时间得话减少砂和MC得掺量是可以达到得
^_^这个俺有发言权,我去年夏天做了一个夏天,基本上把HEMC不同粘度得都做完了,一般情况下,掺量越高缓凝越厉害,所以说可以通过掺量来调节凝结时间得,还有砂用越多,凝结时间也越长,所以夭缩短凝结时间得话减少砂和MC得掺量是可以达到得
桂 桂山 见习生 注册 2007-01-17 帖子 9 反馈 0 积分 19 2008-04-17 #10 多谢各位,最近出差在外,没能及时进行进一步的实验。 2楼。主要是用在加气混凝土砌块砌筑上,后期强度在13--17MPa左右,后期是太高,但早期强度(3d)很低。 3楼。以上掺量是实际用量,非百分比。若掺量减半的话,保水率会下降很多,和易性就稍差。而且若再加大用砂量,则和易性下降更厉害。 4楼。加气砼专用砂浆标准中凝结时间要求5小时左右,过分缓凝的话引起早期强度低,就会带来施工操作上的不便。 5楼。是不是纤维素品种用量和粘度和上述配方有什么区别。 6楼/7楼。正解。 8楼。C:F=3:1,实验表明,即使都是水泥,不掺粉煤灰的话,凝结时间没多大区别。所谓早强水泥只是带不带R的区别还是快硬水泥》? 9楼。不同粘度的2-10万粘的差不多都试验过,凝结时间区别不大,正如你所说,只有减少掺量。 总结一下问题:过于减少纤维素素掺量,会引起保水及和易性不足,大概在上述用量的2/3还可以达到施工效果,但随砂用量增大性能就大不如前了。后期强度偏高,若加大粉煤灰用量,可以加大到多少?和水泥1:1掺?早期强度如何保证。 在不同国内外产家的纤维素中,有没有凝结时间上较短的,以上试验砂浆6-10万粘的纤维素,是否适用? 除了配合比中所列的几项材料,是否就可以配出常所需的砂浆,还有没有需要添加其他添加剂, 各位水泥一般使用什么强度等级的,32。5?
多谢各位,最近出差在外,没能及时进行进一步的实验。 2楼。凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,127 解答 114 反馈 9,700 积分 68,918 2008-05-11 #11 我感觉有可能是水泥的问题 300的加量,初凝时间也这么长显然是不对劲的 1.加入石灰对早期强度有好处,石灰的加入,可以提供充分的碱性环境 2.可以试试加入点特种水泥吗?两种水泥的配合使用,早强性好,但成本会高了,可以先试试硫铝,用量不要大
我感觉有可能是水泥的问题 300的加量,初凝时间也这么长显然是不对劲的 1.加入石灰对早期强度有好处,石灰的加入,可以提供充分的碱性环境 2.可以试试加入点特种水泥吗?两种水泥的配合使用,早强性好,但成本会高了,可以先试试硫铝,用量不要大
A attitude 试验员 注册 2007-08-26 帖子 57 反馈 21 积分 146 QQ 105799282 2008-05-26 #12 多谢各位,最近出差在外,没能及时进行进一步的实验。 2楼。主要是用在加气混凝土砌块砌筑上,后期强度在13--17MPa左右,后期是太高,但早期强度(3d)很低。 加气混凝土砌块用的砂浆强度要求那么高?你那砌块的强度本身多高? 我看规范要求是砂浆强度高于砌块强度但不宜超过其两倍。
多谢各位,最近出差在外,没能及时进行进一步的实验。 2楼。主要是用在加气混凝土砌块砌筑上,后期强度在13--17MPa左右,后期是太高,但早期强度(3d)很低。 加气混凝土砌块用的砂浆强度要求那么高?你那砌块的强度本身多高? 我看规范要求是砂浆强度高于砌块强度但不宜超过其两倍。