我这边试验室试配许多次,工地现场做试块,强度基本可以达到设计要求,纤维素醚在此次事件中是有些失效了。你的大货抽样容重是多少?还有就是10万纤维素醚,在怎么差也用不到0.5一吨的掺量,排查一下高温下纤维素醚的变化,砂子可以稍微粗点,你的总粉量也就175少了点
这我请出,但这是后续配比做的调整。现在我得处理干混砂浆罐内的砂浆,有什么措施可以解决?纤维素醚的凝胶温度可以选择的高一点,夏天在罐内温度也很高的
罐内温度没测,但罐内砂浆刚出来时温度在50-57℃,测下罐内温度
我试过在搅拌过程添加淀粉醚或其他较耐高温的纤维素醚,但添加过后砂浆出现粘铲,工人反而更不想用了。如果是单纯的纤维素醚失效,可以去买一些速溶型的纤维素醚放在水池里去解决,自己把控好量
问题是工人直接罢工了,放了给谁用?没有一个真正做过普通砂浆的,直接放了不就行了,费那么多事干嘛
加木质纤维会不会增加了砂浆的粘性?不过这也是一个解决思路,我试一下看看烘干砂温度过高导致纤维素失效,1选择高凝胶纤维素,2加入木质纤维,有很大的作用
嗯,后面在工地排查原因时就发现,工人施工手法有问题。同样的料,几乎相同的基材及基材处理情况,一个班组出现了各种问题,另一个班组却几乎没什么问题先看下是不是工人施工问题吧,我在工地发现好多次分层施工第一遍都还没初凝就直接上第二遍了