抹灰石膏室内抹在混凝土板上三天表面干,中间部分不干,用手碾成粉有点潮,请问什么原因?

情殇殇

见习生
注册
2020-07-30
帖子
19
反馈
4
积分
234
QQ
542883341
微信
15874998856
抹灰石膏室内抹在混凝土板上三天表面干,中间部分不干,用手碾成粉有点潮,请问什么原因?石膏700 重钙700目250 珠子50 纤维素醚10万 1.5 淀粉醚0.8 缓凝剂1.5
 
你出场测试的凝结时间是多久?缓凝剂是高浓度还是低浓度的?还有你石膏有没有陈化过?
初凝一个半小时,低浓度的蛋白类混凝剂,石膏本身没问题的,怀疑是重钙太细了
 
表面干是风吹失水导致干燥,换个缓凝试一试。也有可能是石膏问题,半水石膏含量太低或原石膏纯度太低
半水84%,全部硬化后,用力碾碎成粉,有些潮
 
很可能生产问题,既然石膏没问题, 缓凝剂蛋白类的也没问题, 上墙石膏还不凝固,是不是缓凝剂操作不当加太多了。
上墙凝固硬化,检测指标都是合格的,有没有可能是天气潮导致上墙抹灰石膏碾成粉发潮
 
上墙凝固硬化,检测指标都是合格的,有没有可能是天气潮导致上墙抹灰石膏碾成粉发潮
确实有这种可能性, 空气湿度太大, 石膏里水蒸发不出去,或不断在吸湿。 另可以把 石膏2小时抗压抗折发出来看下
 
抹灰石膏室内抹在混凝土板上三天表面干,中间部分不干,用手碾成粉有点潮,请问什么原因?石膏700 重钙700目250 珠子50 纤维素醚10万 1.5 淀粉醚0.8 缓凝剂1.5
初凝和终凝时间是多长呢?有没有测一下产品的PH值?我就碰到过一款磷石膏,不能遇到水泥灰钙,好几天表面手搓起来都潮潮的,还能搓起浆来:)
 