• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

EPS/XPS 粘结剂的耐水粘结强度?

sqcd111

见习生
注册
2007-01-23
帖子
63
反馈
0
积分
147
我的粘结剂原强度可以达到1mpa,可是耐水强度只有0.8(与苯板),有没有比较好的办法,不增加成本又能解决问题?谢谢各位!我的配方是:
1410 15
HPMC 2
水泥 300
水洗砂 400
石英砂 100
重钙 200
 
"dggktechman 发表:
要提高与聚苯板的耐水强度,不增加胶粉的量好象不行,没有太取巧的办法!

与苯板的粘结有0.8?楼主的应该写错了

粘结剂与苯板的耐水强度,不权与胶粉的量有关,与配方的组成、乳胶粉的耐水性均有关系的

PS:楼主,你的配方也挺大胆的,我们用了ES7728,在提高粘结力、改变施工性的前提下,1.5%的胶粉加入量还是比较保守的
并且这个配与混凝土的粘结力不应该有1MPa的,你的测试值偏高啊
 
应该是0.08MPa的,粘结剂与苯板的耐水强度是跟体系有关的。
 
不好意思!是写错了。与苯板的粘结原强度为0.14MPa,耐水0.08MPAa。这是我们送检的结果。我看有人用瓦克的8034H,不知道和1410复配如何?
 
如果用点憎水剂,比如SEAL80,或者瓦克POWDE A,或者道康宁,效果行吗?
 
"sqcd111 发表:
不好意思!是写错了。与苯板的粘结原强度为0.14MPa,耐水0.08MPAa。这是我们送检的结果。我看有人用瓦克的8034H,不知道和1410复配如何?

胶粉我感觉没有必要两个厂家的复配,复配的效果并不见得会好的,并且在出现问题后,也不好查到原因、追究责任
 
胶粉掺量太低,而且粘结剂最好用两种胶粉复配使用,如5010与5044相结合,而且你配方里面的重钙太多,影响强度
 
8034是憎水胶粉,可它的耐水并不好,原来的检测方法可以通过,现在的检测方法,难
 
8034的耐水不行,而且强度影响的厉害...
你可以试试1420,要原装过来的那种,
另外钙粉忒多点了吧
 
You are asking hard question, I think so far no cheap solution available to this issue.
 
支持9楼的观点~~~~,而且重钙粉水量偏大,为求更好的工作性就必须加更多的水,对强度也不利
 
用偶联胶粉辅助 能提高苯板的耐水强度 成本估计比你现在的还低
 
后退
顶部