fangshengking1 技术总监 终身成就徽章 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 注册 2008-09-23 帖子 1,806 反馈 320 积分 2,737 2018-01-06 #41 界面处理要做好
T Texanol999 配方师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手 注册 2021-06-02 帖子 176 反馈 116 积分 1,126 2021-06-02 #42 我們公司也是做這種材料,前天才去救火.就我看到情況和大家分享 我司用的修補水泥 是3hr 可達到5000 psi 用水量 12~15% 案子是做在人孔蓋旁路面修補,原本廠商使用也是說有9千多 psi 作法:路面深度 10~15cm, 先將高強水泥+碎石+水混拌後灌入,上面留約3cm,在做沙漿整平,隔天就出現裂縫 我現場看後,下面的早強層沒事,但3cm的整平層整個開裂,判斷應該是上面整平層強度不夠 原本建議上面3cm打掉後重新上我司材料就好,但業主擔心結合問題,所以決定整個打到10cm 我建議做法是用我司材料+石頭整個灌平,表面再拍漿收平就好 它們同意先做2組,如果不行我也答應材料不收費,(施做完畢3hr開放,無上養護劑,也無噴水養護) 後來這2組經過1天車行,都沒問題.接著續做其他8組
我們公司也是做這種材料,前天才去救火.就我看到情況和大家分享 我司用的修補水泥 是3hr 可達到5000 psi 用水量 12~15% 案子是做在人孔蓋旁路面修補,原本廠商使用也是說有9千多 psi 作法:路面深度 10~15cm, 先將高強水泥+碎石+水混拌後灌入,上面留約3cm,在做沙漿整平,隔天就出現裂縫 我現場看後,下面的早強層沒事,但3cm的整平層整個開裂,判斷應該是上面整平層強度不夠 原本建議上面3cm打掉後重新上我司材料就好,但業主擔心結合問題,所以決定整個打到10cm 我建議做法是用我司材料+石頭整個灌平,表面再拍漿收平就好 它們同意先做2組,如果不行我也答應材料不收費,(施做完畢3hr開放,無上養護劑,也無噴水養護) 後來這2組經過1天車行,都沒問題.接著續做其他8組
A aop88 见习生 注册 2017-05-20 帖子 10 反馈 0 积分 3 QQ 1054231190 2021-08-04 #43 rcdvna 发表: 本人于2007年12月21日修补了公司门前的收缩缝破损,当时室外温度5度左右,修补完4小时20分钟能开放交通(中型)-,后期表面强度和耐磨性都很好,也没出现问题-,可过了2个月后突然出现裂纹,不知道是什么原因啊!忘各位大虾指教! 点击展开... 膨胀剂、硫钻水泥、乳胶粉等的掺量各是多少?