80615607 见习生 注册 2007-04-24 帖子 119 反馈 1 积分 351 QQ 574685237 2008-02-26 #1 听说2007年10月1日出了本最新规范,但一直未能找到 求一份 有知道的人请告知一下 花社区币购买 30货币急求~!~!~
idreamy 配方老妖 注册 2007-06-18 帖子 796 反馈 82 积分 1,288 QQ 10844023 2008-02-26 #2 最新颗粒的规范?没有听说过。是行业标准还是国家标准?现在大多数地区还是158标准啊。
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 411 反馈 28 积分 1,206 2008-02-26 #3 2007.10.1出的是GB50411-2007哦,呵呵,论坛有,你找找吧
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 411 反馈 28 积分 1,206 2008-03-12 #5 GB50411-2007是强制标准,是必须要执行的。
N neijiangboy 见习生 注册 2008-03-05 帖子 10 反馈 0 积分 10 QQ 317908604 2008-03-19 #6 我知道!我也是四川的,所以我了概,至于金币,算了大家在这里是朋友。。。但是现在我看到你的帖已经在家了。。那个资料我放在办公室的!。。那天我传给你。
zscqh 试验员 注册 2008-03-10 帖子 398 反馈 14 积分 568 QQ 115208912 2008-04-01 #7 所谓上有政策,下有对策,聚苯颗粒真正现场抽检导热系数和拉拔强度的话,一大批厂家要头痛了..
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 411 反馈 28 积分 1,206 2008-04-03 #8 聚苯颗粒的现场拉拔强度一般是没有问题的,实际施工工人为了施工方便会增加水泥等含量 严重的是导热系数 50411中要求同条件养护试件 真要做同条件试件的话,那问题就大了 不过也总归有对策的 呵呵
W worldun 见习生 注册 2007-12-10 帖子 49 反馈 1 积分 63 2008-04-14 #9 支持flyin_sea的意见,但现在颗粒的粒度都过大,配料比例也没有严格控制,要严格控制保温层的厚度,高层建筑外墙应该注意锚固,面层应注意抗冲击性,面层厚度要控制不能太低,网格布设置合理,需要检查验证。
支持flyin_sea的意见,但现在颗粒的粒度都过大,配料比例也没有严格控制,要严格控制保温层的厚度,高层建筑外墙应该注意锚固,面层应注意抗冲击性,面层厚度要控制不能太低,网格布设置合理,需要检查验证。
B b276210860 见习生 注册 2007-06-30 帖子 44 反馈 1 积分 86 QQ 276210860 2008-05-14 #10 DB31/T 366-2006外墙外保温专用砂浆技术要求 是这个吧
B b276210860 见习生 注册 2007-06-30 帖子 44 反馈 1 积分 86 QQ 276210860 2008-05-14 #11 好像在哪里下过 在原来公司的电脑里 不是我上面说的那本
1 13721043936 初级工程师 注册 2008-01-04 帖子 164 反馈 32 积分 577 2008-05-15 #12 如果检测导热系数的话,通过大家既然做这行都会有办法的,但是成本肯定上来了,单检测导热系数一项就是1800。