tsktysc 见习生 注册 2008-02-14 帖子 52 反馈 0 积分 153 QQ 601940073 2008-02-23 #1 外墙外保温系统中系统同基层墙体的压剪粘结力用以克服重力,系统同基层墙体的拉伸粘结力用以抵抗负风压和重力弯矩引起的拉力。 粘结面积为 35% 时,根据相关资料记录,聚笨板的剪切强度为≥ 0.02Mpa ,抗拉强度为≥ 0.1Mpa 。 由于干粉砂浆与聚苯板为破坏式结合形式,采取系统中最薄弱环节聚苯板的本身物理性能作为强度计算结果: 胶粘剂给本外保温系统提供的抗拉力最低为: 0.1MPa × 35%=0.035 MPa=35 kN/m 2 胶粘剂与聚苯板结合给本外保温系统提供的抗剪力最低为: 0.02 MPa × 35%=0.007 Mpa=7 kN/m 2 在不考虑锚固件加固的前提下,外保温系统能够承受的最大外饰面重量为: 1 )、能够承受负风压和重力弯矩引起的拉力总重量为 3.5t/m 2 2 )、能够克服外饰面造成的剪切力重量为 0.7t/m 2 。 以上结果为标准计算值,考虑到 1.5~2.0 的工程安全系数,最终提供值为: 在不考虑锚固件加固的前提下,外保温系统能够承受的最大外饰面重量为: 1 )、能够承受负风压和重力弯矩引起的拉力总重量为 1.75t/m 2 2 )、能够克服外饰面造成的剪切力重量为 0.35t/m 2 。 以上仅为理论计算,只作为参考使用
外墙外保温系统中系统同基层墙体的压剪粘结力用以克服重力,系统同基层墙体的拉伸粘结力用以抵抗负风压和重力弯矩引起的拉力。