求 求贤君 试验员 注册 2021-04-29 帖子 43 反馈 5 积分 288 QQ 274180596 微信 13616639133 2021-04-29 #1 本人有一批电厂出来的脱流石膏,灰色的,湿的,抗折:3.1抗压:6.2初凝:8终凝:12 半水硫酸钙的:84.56%,。请问各位老师脱流石膏检测项对吗?另外这种湿的石膏正常吗?湿的是不是代表没锻烧过
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,674 解答 1 反馈 3,538 积分 13,731 QQ 799288726 微信 15853187609 2021-04-29 #2 不正常,湿的石膏不存在半水相了,你那数据估计是二水石膏84.56% 另外湿的石膏,怎么还有初终凝时间? 是不是别人给你的是拿这个去煅烧以后得数据
求 求贤君 试验员 注册 2021-04-29 帖子 43 反馈 5 积分 288 QQ 274180596 微信 13616639133 2021-04-30 #3 腻子石膏砂浆技术陈工 发表: 不正常,湿的石膏不存在半水相了,你那数据估计是二水石膏84.56% 另外湿的石膏,怎么还有初终凝时间? 是不是别人给你的是拿这个去煅烧以后得数据 点击展开... 不可能拿去锻烧,检测拿到朋友检的,电厂出来说已经锻烧,这个湿不是带水的湿,用吹风机吹吹下就能干的
腻子石膏砂浆技术陈工 发表: 不正常,湿的石膏不存在半水相了,你那数据估计是二水石膏84.56% 另外湿的石膏,怎么还有初终凝时间? 是不是别人给你的是拿这个去煅烧以后得数据 点击展开... 不可能拿去锻烧,检测拿到朋友检的,电厂出来说已经锻烧,这个湿不是带水的湿,用吹风机吹吹下就能干的
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,674 解答 1 反馈 3,538 积分 13,731 QQ 799288726 微信 15853187609 2021-04-30 #4 嗯,那就不叫湿的。