F foxapp 见习生 注册 2018-01-06 帖子 26 反馈 2 积分 894 QQ 75033334 2020-12-02 #1 今天工地反馈,说砂浆泛碱。淋水养护了的和未淋水养护都出现泛白严重
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,604 反馈 1,013 积分 5,035 2020-12-03 #2 最好有图片,泛碱是多少都会有的,毕竟水泥也是碱性的东西
S shenstone 配方师 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 武林新丁 注册 2018-08-14 帖子 319 反馈 184 积分 2,438 2020-12-03 #3 foxapp 发表: 今天工地反馈,说砂浆泛碱。淋水养护了的和未淋水养护都出现泛白严重 点击展开... 淋水养护或多或少会有溶解物质析出碳化与结晶泛白现象,未淋水的砂浆理论上不会有明显的泛白现象。未淋水砂浆空气中养护,砂浆内部水溶液迁移至表面,使得表面泛白,这样的砂浆表面多孔,不适合装饰用途。持续返碱,长期的抗裂性也够呛。
foxapp 发表: 今天工地反馈,说砂浆泛碱。淋水养护了的和未淋水养护都出现泛白严重 点击展开... 淋水养护或多或少会有溶解物质析出碳化与结晶泛白现象,未淋水的砂浆理论上不会有明显的泛白现象。未淋水砂浆空气中养护,砂浆内部水溶液迁移至表面,使得表面泛白,这样的砂浆表面多孔,不适合装饰用途。持续返碱,长期的抗裂性也够呛。
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,256 积分 8,689 QQ 1041294047 2020-12-03 #4 抗裂砂浆尽量用硅酸盐水泥做,其他杂质含量高,说不上钾钠氯离子含量高,反霜了。
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,674 解答 1 反馈 3,538 积分 13,733 QQ 799288726 微信 15853187609 2020-12-03 #5 正常做应该不会,纤维素加太多了,搞不好加了防冻剂,或者加了什么有问题的材料。
F foxapp 见习生 注册 2018-01-06 帖子 26 反馈 2 积分 894 QQ 75033334 2020-12-06 #7 工地情况:铝膜爬楼工艺,使用的是抗裂砂浆,上面在浇筑,下面在施工防水砂浆,再在防水砂浆上施工“抗裂砂浆”,上面浇筑施工不断的在淋水养护导致下面施工的抗裂砂浆不断的被淋水导致。但是未浇水部分也化霜严重。如上图。 在工地现场勘查发现基础含水率太高所导致。原配方天盛 10万纤维素3kg,现改为2.5kg,并增加早强剂。
工地情况:铝膜爬楼工艺,使用的是抗裂砂浆,上面在浇筑,下面在施工防水砂浆,再在防水砂浆上施工“抗裂砂浆”,上面浇筑施工不断的在淋水养护导致下面施工的抗裂砂浆不断的被淋水导致。但是未浇水部分也化霜严重。如上图。 在工地现场勘查发现基础含水率太高所导致。原配方天盛 10万纤维素3kg,现改为2.5kg,并增加早强剂。
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,604 反馈 1,013 积分 5,035 2020-12-07 #8 foxapp 发表: 工地情况:铝膜爬楼工艺,使用的是抗裂砂浆,上面在浇筑,下面在施工防水砂浆,再在防水砂浆上施工“抗裂砂浆”,上面浇筑施工不断的在淋水养护导致下面施工的抗裂砂浆不断的被淋水导致。但是未浇水部分也化霜严重。如上图。 在工地现场勘查发现基础含水率太高所导致。原配方天盛 10万纤维素3kg,现改为2.5kg,并增加早强剂。 点击展开... 不一定是抗裂砂浆的碱,有可能是混凝土或者防水砂浆的,具体单独批在砂灰墙上不浇水的地方看会不会
foxapp 发表: 工地情况:铝膜爬楼工艺,使用的是抗裂砂浆,上面在浇筑,下面在施工防水砂浆,再在防水砂浆上施工“抗裂砂浆”,上面浇筑施工不断的在淋水养护导致下面施工的抗裂砂浆不断的被淋水导致。但是未浇水部分也化霜严重。如上图。 在工地现场勘查发现基础含水率太高所导致。原配方天盛 10万纤维素3kg,现改为2.5kg,并增加早强剂。 点击展开... 不一定是抗裂砂浆的碱,有可能是混凝土或者防水砂浆的,具体单独批在砂灰墙上不浇水的地方看会不会
J july029 研发工程师 新人进步徽章 武林高手 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-02-06 帖子 746 解答 1 反馈 64 积分 2,552 2020-12-07 #9 是的,同环境下,批涂一块在没有底层防水砂浆的地方试试,气温低了也会这个现象
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,674 解答 1 反馈 3,538 积分 13,733 QQ 799288726 微信 15853187609 2020-12-07 #10 你这基层防水砂浆不吸水,而且基层含水率还高,纤维素好货3公斤也多,冬天水泥水化也慢,上面还淋水下来,各种加剧返碱。感觉纤维素可以2了。
金 金雪罗宾 研发工程师 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 原创先锋徽章 注册 2018-11-13 帖子 264 反馈 78 积分 1,587 QQ 250067134 2020-12-07 #11 不好说,也许还有其他外加剂的事,不知道具体配方,没法评论
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,256 积分 8,689 QQ 1041294047 2020-12-07 #12 见过最多的原因 ,就是这批次水泥有问题。
S shenstone 配方师 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 武林新丁 注册 2018-08-14 帖子 319 反馈 184 积分 2,438 2020-12-07 #13 这么薄层的砂浆,能有多少水泥?这么点水泥里面能有这么多碱?这种泛出的已经是其他物质了,这样的砂浆还敢用,真是胆大土豪。
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,256 积分 8,689 QQ 1041294047 2020-12-07 #14 很多的, 很多反碱 下面都是8个厚的苯板的。 上面抗裂砂浆反碱了。可能烧石头 氧化钙多了吧。
S shenstone 配方师 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 武林新丁 注册 2018-08-14 帖子 319 反馈 184 积分 2,438 2020-12-07 #15 水泥熟料的阿利特和贝利特矿相能够析出的氧化钙有限。工业生产水泥,原料配比要比砂浆和混凝土配合比准确的多,不存在烧石头氧化钙多的因素。
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,256 积分 8,689 QQ 1041294047 2020-12-07 #16 shenstone 发表: 水泥熟料的阿利特和贝利特矿相能够析出的氧化钙有限。工业生产水泥,原料配比要比砂浆和混凝土配合比准确的多,不存在烧石头氧化钙多的因素。 点击展开... 嗯 ,我们每次进水泥 ,都用标准砂测试反碱性,一定比例做涂膜, 几十批 就有可能有一批表面全是碱。 什么原因不知道,厂家也说不清楚。
shenstone 发表: 水泥熟料的阿利特和贝利特矿相能够析出的氧化钙有限。工业生产水泥,原料配比要比砂浆和混凝土配合比准确的多,不存在烧石头氧化钙多的因素。 点击展开... 嗯 ,我们每次进水泥 ,都用标准砂测试反碱性,一定比例做涂膜, 几十批 就有可能有一批表面全是碱。 什么原因不知道,厂家也说不清楚。
S shenstone 配方师 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 武林新丁 注册 2018-08-14 帖子 319 反馈 184 积分 2,438 2020-12-07 #17 砂浆试验要做出表面返碱泛白的现象非常容易,目前也没有任何标准来检验表征和测试这种现象。我不太相信几十批水泥会有一批水泥表面全是碱的现象客观存在,会不会是抗裂砂浆质量不合格把责任推到水泥的摔锅扯皮策略?
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,256 积分 8,689 QQ 1041294047 2020-12-07 #18 shenstone 发表: 砂浆试验要做出表面返碱泛白的现象非常容易,目前也没有任何标准来检验表征和测试这种现象。我不太相信几十批水泥会有一批水泥表面全是碱的现象客观存在,会不会是抗裂砂浆质量不合格把责任推到水泥的摔锅扯皮策略? 点击展开... 整个测试除了沙子就是水泥, 测试结果是这样。 你不相信, 只是你没做个这种测试罢了。 我们一年500+以上批次。 都要经过这种测试的。
shenstone 发表: 砂浆试验要做出表面返碱泛白的现象非常容易,目前也没有任何标准来检验表征和测试这种现象。我不太相信几十批水泥会有一批水泥表面全是碱的现象客观存在,会不会是抗裂砂浆质量不合格把责任推到水泥的摔锅扯皮策略? 点击展开... 整个测试除了沙子就是水泥, 测试结果是这样。 你不相信, 只是你没做个这种测试罢了。 我们一年500+以上批次。 都要经过这种测试的。
金 金雪罗宾 研发工程师 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 原创先锋徽章 注册 2018-11-13 帖子 264 反馈 78 积分 1,587 QQ 250067134 2020-12-07 #19 抗裂抹面做实验做出过这种现象,只不过没这么严重,只有一种外加剂不一样,有一个泛碱很厉害
F foxapp 见习生 注册 2018-01-06 帖子 26 反馈 2 积分 894 QQ 75033334 2020-12-07 #20 这个是过国标的产品。现在解决方案是:纤维素调到2.5 再加早强剂