wodeai 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2017-03-20 帖子 434 反馈 78 积分 923 2020-11-18 #1 粉刷石膏中加入减水剂,时间长了会不会引起空鼓脱层?
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,715 解答 1 反馈 3,563 积分 13,848 QQ 799288726 微信 15853187609 2020-11-18 #2 wodeai 发表: 粉刷石膏中加入减水剂,时间长了会不会引起空鼓脱层? 点击展开... 为什么会空鼓?没有理由
wodeai 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2017-03-20 帖子 434 反馈 78 积分 923 2020-11-19 #3 简-腻子砂浆技术原料 发表: 为什么会 简-腻子砂浆技术原料 发表: 为什么会空鼓?没有理由 点击展开... 硬度太好了!过个一年多就有裂纹就空鼓了 点击展开...
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,601 反馈 1,014 积分 5,051 2020-11-19 #4 粉刷石膏一年后空鼓的现象应该是其他因素影响的,我觉得应该找找其他原因 最后编辑: 2020-11-19
靳强强 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2017-01-13 帖子 226 反馈 94 积分 537 QQ 940623794 微信 940623794 2020-11-20 #5 抹灰石膏加减水剂 成本吃不消剩的钱还不如多加点石膏或者换算成pva 质量提 成本也不贵
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,715 解答 1 反馈 3,563 积分 13,848 QQ 799288726 微信 15853187609 2020-11-20 #6 理论上感觉极少量的减水剂,应该也可以有利于各种材料的润湿分散。可以并不一定希望它减多少水。这种应该有利于降低工地搅拌时间短,材料均匀润湿性达不到达不到对产品造成潜在影响的缺陷。
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,502 反馈 2,270 积分 8,769 QQ 1041294047 2020-11-20 #7 我见过几回粉刷石膏时间厂空库的。 都是房子装修的时候,墙面有一层垃圾白腻子,正常时需要上水清理掉的。有个别装修的工人觉得上底漆就没问题。当时时没什么问题。随着时间,很多地方都起鼓了。粉刷石膏及上面部分很硬,腻子层软,随着整体应力不断释放,就起鼓啦。
我见过几回粉刷石膏时间厂空库的。 都是房子装修的时候,墙面有一层垃圾白腻子,正常时需要上水清理掉的。有个别装修的工人觉得上底漆就没问题。当时时没什么问题。随着时间,很多地方都起鼓了。粉刷石膏及上面部分很硬,腻子层软,随着整体应力不断释放,就起鼓啦。
流 流年笑掷,未来可期 初级工程师 注册 2020-09-07 帖子 47 解答 1 反馈 36 积分 217 QQ 863674551 2020-11-20 #8 都知道粉刷石膏的养护周期短,上墙绝干后没有出现质量问题就可以验收了的,你这一年后的裂纹空鼓,是不是基层的原因呢?又有个疑问,那裂纹是龟裂纹吗?
wodeai 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2017-03-20 帖子 434 反馈 78 积分 923 2020-11-21 #9 靳强强 发表: 抹灰石膏加减水剂 成本吃不消剩的钱还不如多加点石膏或者换算成pva 质量提 成本也不贵 点击展开... 一吨粉刷里面才放50克,才一块来钱!
wodeai 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2017-03-20 帖子 434 反馈 78 积分 923 2020-11-21 #10 流年笑掷,未来可期 发表: 都知道粉刷石膏的养护周期短,上墙绝干后没有出现质量问题就可以验收了的,你这一年后的裂纹空鼓,是不是基层的原因呢?又有个疑问,那裂纹是龟裂纹吗? 点击展开... 一年半以后吧!当时都是冲的筋,而且都是混凝土墙面!根本也没刷界面剂什么的
流年笑掷,未来可期 发表: 都知道粉刷石膏的养护周期短,上墙绝干后没有出现质量问题就可以验收了的,你这一年后的裂纹空鼓,是不是基层的原因呢?又有个疑问,那裂纹是龟裂纹吗? 点击展开... 一年半以后吧!当时都是冲的筋,而且都是混凝土墙面!根本也没刷界面剂什么的
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,601 反馈 1,014 积分 5,051 2020-11-21 #11 wodeai 发表: 一年半以后吧!当时都是冲的筋,而且都是混凝土墙面!根本也没刷界面剂什么的 点击展开... 我估计早就空了,只是发现的晚,混凝土墙面太光滑的一定要做界面处理