叛 叛逆竹竹 见习生 注册 2020-08-13 帖子 10 反馈 0 积分 59 QQ 491537444 微信 18766079283 2020-09-09 #1 湿拌抹灰砂浆稠度有点大(24小时的),放到第二天早上超过24小时请问上墙还能用么?是否粘结力不足,脱落?有经历过的么
dggktechman 技术总监 终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-04-01 帖子 1,908 反馈 615 积分 3,620 QQ 709729582 微信 709729582 2020-09-09 #2 估计是不能用了,超过4个小时已经初凝了
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,601 反馈 1,014 积分 5,051 2020-09-09 #3 其实我纳闷的是,就算加了缓凝剂,也不至于24小时都还没硬吧
陌 陌上花 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2016-12-22 帖子 67 反馈 15 积分 119 QQ 154711378 2020-09-09 #4 看情况,如果砂浆还比较柔软适当加水是可以的,只要缓凝量够,后期注意养护就行。
叛 叛逆竹竹 见习生 注册 2020-08-13 帖子 10 反馈 0 积分 59 QQ 491537444 微信 18766079283 2020-09-11 #5 dggktechman 发表: 估计是不能用了,超过4个小时已经初凝了 点击展开... 还能使用,强度应该受到影响,上墙没问题
叛 叛逆竹竹 见习生 注册 2020-08-13 帖子 10 反馈 0 积分 59 QQ 491537444 微信 18766079283 2020-09-11 #6 粉刷匠 发表: 其实我纳闷的是,就算加了缓凝剂,也不至于24小时都还没硬吧 点击展开... 工地对砂浆进行了加水导致变稀不能使用。第二天工地回访砂浆状态能维持使用状态
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,601 反馈 1,014 积分 5,051 2020-09-11 #7 叛逆竹竹 发表: 工地对砂浆进行了加水导致变稀不能使用。第二天工地回访砂浆状态能维持使用状态 点击展开... 但强度肯定有很大影响,如果工地懂的,会掺点水泥再用,这样的就可以
金 金雪罗宾 研发工程师 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 原创先锋徽章 注册 2018-11-13 帖子 263 反馈 78 积分 1,587 QQ 250067134 2020-09-11 #8 湿拌砂浆有的都能放48小时照样用,自己的产品在家没试验吧
F Fatezero 高级配方师 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 注册 2012-06-12 帖子 348 反馈 288 积分 3,626 QQ 429516494 2020-09-11 #9 粉刷匠 发表: 但强度肯定有很大影响,如果工地懂的,会掺点水泥再用,这样的就可以 点击展开... 湿拌凝结时间都调的特别长,不然路上就干了,和干拌不一样。
而 而立之年 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2016-10-18 帖子 108 反馈 21 积分 331 QQ 2958918228 2020-10-05 #10 应该还是能用的,只要外加剂缓凝剂和砂浆在搅拌状态或者养护状态,24小时能用,至于强度没有去做过24小时以后的
yifan3399 初级工程师 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2011-03-22 帖子 337 反馈 31 积分 1,124 QQ 705407092 2020-10-09 #11 湿拌砂浆保证24h具有施工性,这不是最基本的嘛。楼上也说了,有些湿拌砂浆48h照样正常上墙硬化。
L liuke 见习生 注册 2020-07-26 帖子 49 反馈 1 积分 215 QQ 945963031 微信 18653310945 2020-10-27 #12 能用,有的能调到48小时还可以使用,国标是24小时。但强度受影响状态不好时会受影响。