大 大坚果 见习生 注册 2019-03-29 帖子 4 反馈 0 积分 1,284 QQ 154313019 2020-08-02 #1 各位大神们好,请教一个问题。我们在福建的一个工地,是由苏州那边设计监理的,要求外墙主体保温腻子导热系数达到0.026,福建这边市面上都没有保温腻子,按照我们做保温砂浆的经验来讲导热系数差不多也在0.069,如果是按照同样的做法,保温腻子的导热系数感觉应该达不到,而且过外墙腻子的157标准,手工可打磨性应该也没办法,所以感觉应该是陷入了一个误区,这个具体应该是怎么生产施工呢?求大神指导一下`
各位大神们好,请教一个问题。我们在福建的一个工地,是由苏州那边设计监理的,要求外墙主体保温腻子导热系数达到0.026,福建这边市面上都没有保温腻子,按照我们做保温砂浆的经验来讲导热系数差不多也在0.069,如果是按照同样的做法,保温腻子的导热系数感觉应该达不到,而且过外墙腻子的157标准,手工可打磨性应该也没办法,所以感觉应该是陷入了一个误区,这个具体应该是怎么生产施工呢?求大神指导一下`
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,601 反馈 1,014 积分 5,051 2020-08-02 #2 0.026怎么说呢,你贴挤塑板都达不到吧,现在的设计院真的是只管设计不管实际情况
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,708 解答 1 反馈 3,562 积分 13,838 QQ 799288726 微信 15853187609 2020-08-02 #3 外墙保温腻子,就是忽悠。 你知道不可能。
P pockle31 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2019-06-03 帖子 84 反馈 10 积分 2,293 QQ 2560809907 2020-08-03 #4 要求0.026的导热系数,挤塑板不加阻燃剂可能达到,模塑版就别想了,更别提腻子了
白 白国伟 见习生 注册 2020-08-03 帖子 2 反馈 0 积分 7 QQ 113819322 微信 13785650007 2020-08-03 #5 噱头! 可以降低导热,不完全能达到。 附件 IMG_20190220_154425.jpg 186.4 KB · 查看: 70 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
F flax 试验员 注册 2017-12-13 帖子 30 反馈 9 积分 346 QQ 38241846 2023-03-02 #8 0.05就算是高效保温材料了,聚苯乙烯泡沫板也就0.05左右吧。保温腻子,还是算了吧。除非公开设计和数据。否则一律按忽悠处理。