rexjoy 初级工程师 后起之秀 新人进步徽章 武林新丁 注册 2020-05-15 帖子 197 反馈 27 积分 436 QQ 1013261147 2020-08-01 #1 轻质抹灰石膏的导热系数是由玻珠的添加量来决定的么?如果要降低导热系数,那么不是要损失很多强度?有前辈能来讲解下么?
搬 搬砖人~ 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2020-03-22 帖子 85 反馈 22 积分 412 2020-08-01 #3 保温层抹灰石膏才要求导热系数把,轻质抹灰不需要的吧!具体看看28627-2012标准
rexjoy 初级工程师 后起之秀 新人进步徽章 武林新丁 注册 2020-05-15 帖子 197 反馈 27 积分 436 QQ 1013261147 2020-08-01 #4 邓大江 发表: 保温层抹灰石膏才要求导热系数把,轻质抹灰不需要的吧!具体看看28627-2012标准 点击展开... 老板要求。。。 😔
rexjoy 初级工程师 后起之秀 新人进步徽章 武林新丁 注册 2020-05-15 帖子 197 反馈 27 积分 436 QQ 1013261147 2020-08-01 #5 粉刷匠 发表: 轻质的强度要求很低啊 点击展开... 目前导热在0.18 老板让往0.07调
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,604 反馈 1,013 积分 5,035 2020-08-01 #6 rexjoy 发表: 目前导热在0.18 老板让往0.07调 点击展开... 0.07的话就过不了轻质的标准了,过保温标准还差不多
rexjoy 初级工程师 后起之秀 新人进步徽章 武林新丁 注册 2020-05-15 帖子 197 反馈 27 积分 436 QQ 1013261147 2020-08-01 #7 粉刷匠 发表: 0.07的话就过不了轻质的标准了,过保温标准还差不多 点击展开... 头大,我感觉我该转行了
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,604 反馈 1,013 积分 5,035 2020-08-01 #8 rexjoy 发表: 头大,我感觉我该转行了 点击展开... 老板:我说你配,配不出来就是你能力问题
rexjoy 初级工程师 后起之秀 新人进步徽章 武林新丁 注册 2020-05-15 帖子 197 反馈 27 积分 436 QQ 1013261147 2020-08-01 #9 粉刷匠 发表: 老板:我说你配,配不出来就是你能力问题 点击展开... 从此这个江湖又多了一个路人甲
0 0210210424 试验员 注册 2015-05-28 帖子 40 反馈 9 积分 318 QQ 19361713 2021-05-17 #10 rexjoy 发表: 老板要求。。。 😔 点击展开... 你们老板比我们的狠,我们的要求是<0.1就可以了😀
sangjiafeng 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-11-13 帖子 343 反馈 23 积分 581 QQ 79111901 2021-05-25 #11 粉刷匠 发表: 0.07的话就过不了轻质的标准了,过保温标准还差不多 点击展开... 0.07不是做不到,对材料要求就高了
小霸王 研发工程师 后起之秀 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 注册 2019-04-02 帖子 239 反馈 58 积分 648 QQ 459905922 微信 18252343689 2021-05-25 #12 你要直接跟你老板说,是你懂还是我懂
搬 搬砖人~ 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2020-03-22 帖子 85 反馈 22 积分 412 2021-05-30 #13 rexjoy 发表: 老板要求。。。 😔 点击展开... 你直接把标准给你老板看,问他石膏轻质抹灰哪里要求有要低于0.07的,人家保温层才要求不大于0.1,你这个面层的要啥隔热功能?再说,你这个要求做出来不是抹灰了,直接就是保温了,况且,保温的强度,导热系数,容重做到国家标准的没几个厂家敢做,那胶粉用量用到你害怕,亏死人!
rexjoy 发表: 老板要求。。。 😔 点击展开... 你直接把标准给你老板看,问他石膏轻质抹灰哪里要求有要低于0.07的,人家保温层才要求不大于0.1,你这个面层的要啥隔热功能?再说,你这个要求做出来不是抹灰了,直接就是保温了,况且,保温的强度,导热系数,容重做到国家标准的没几个厂家敢做,那胶粉用量用到你害怕,亏死人!