• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

湿拌摸灰砂浆细度模数达到多少剪力墙才不会起泡,求大神指点

zzj2201

见习生
注册
2020-06-18
帖子
9
反馈
0
积分
46
QQ
30444798
湿拌摸灰砂浆细度模数达到多少剪力墙才不会起泡,做过很多实验,但是具体不了解,求大神指点
 
没有这种说法,有人用1.7,1.8的细砂做都不会气泡,我做了四年湿拌,砂子从1.9-2.7,砂浆总含粉:280-400 都用过,都没有遇到过起泡现象。
我这里也是这样。一直起泡。都是混凝土墙。砂子是2.6的 你说的总粉料指的是胶材和砂子中0.075以下的总和吗
 
不一定是砂浆的问题,混凝土基面要做处理,涂界面剂,做甩浆,充分吸收水分,才可以施工,不然都会出现起泡空鼓的。
 