• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

K11聚合物浆料 聚合物水泥防水浆料的浅见

注册
2019-05-07
帖子
57
反馈
4
积分
162
QQ
757599057
入行不久,一些小试验发现的浅见,及问题希望各位前辈指点。
做液粉比较大的浆料容易出现的问题及解决方案(各类原材料和液粉比固定不变动的情况下)
1.粘度过高,降低HPMC用量或者提高减水剂.
2.汾水;一般是粘度过低导致乳液上浮;加HPMC,提高粘度。(一些乳液存在不匹配另论)
3.开放时间过短;保水效果太差,HPMC能提高保水效果。(可能出现粘度过高的情况,可以加减水剂降粘度)
4.施工性能差;分2种情况:1.粘度过高(常见),降HPMC,提减水剂。2.粘度过低,容易流挂,提升HPMC.。(可加入千分之2左右的硬质酸镁,提升施工手感。)
注:减水剂量不能过高,影响水泥水化从而影响强度。
其它问题:
1.减水剂会影响水泥固化后的密度吗?
由于条件只能做简易的小试验,2个同样份量的水泥加水混合。一份加减水剂,粘度变低。一份不加减水剂,粘度较高。
加减水剂的试样比未加减水剂的试样在固化前和固化后的体积都要小。
2种可疑结论:1.减水剂能提高水泥的密实度?2.粘度低的水泥相对粘度高的密实度更好?
 
1、粘度不会过高的,如果是乳液的双组分的,要尽量避免用HPMC来做增稠,而且不能做粉体增稠,否则很难施工的,JS防水与砂浆不同,你说的双组分浆料,如果是K11,粉剂也只能加减水剂,稠度让乳液来干
2、泌水,不是汾水。双组分的分层,影响因素比较多,乳液占大头。好的乳液粘度很稳定,差的乳液放一会就分层。与粉剂也有关的
3、开放时间与保水完全没有关系的,双组分的开放时间没有问题的,如果开放时间短,乳液的耐碱性太差,或者是特种水泥放多了。乳液有很强的缓凝作用的
4、改善浆料的涂刷性能,钠基膨润土便宜又好用,还有高岭土,远比纤维素要好用得多

减水剂当然会严重的影响密度,严重的影响延伸率,所以减水剂要有一个合适的量,要在延伸率/施工性/强度/粘结力方面取一个平衡。
双组分,在找到合适的乳液前提下,还是比较好调整的,主要是经验,多做一下就有规律。前提是乳液要稳定,否则白做。
 
感谢大佬指点迷津 。如果开放时间和保水没有关联,那添加什么可以改善开放时间?在不动液粉比和乳液的情况下。
 
开放时间短原因很多,乳液里主要是碱溶胀增稠剂,水泥下去体系碱性增加,增稠剂效果明显,导致施工时间短,可适量降低水泥比例,换碱性小的水泥。另外就是乳液与水泥配伍性差,主要是钙离子稳定性不好,也会导致短时间静止就变稠。
 
  • 点赞
反馈: HYX
凯旋大佬,如果开放时间和保水性能没关联的话,那保水的意义是不是保证材料施工后避免失水过快而引起的开裂或脱落?
 
凯旋大佬,如果开放时间和保水性能没关联的话,那保水的意义是不是保证材料施工后避免失水过快而引起的开裂或脱落?
双组分与单组分的思路不一样的
保水的意义主要还是水泥的水化,只要水泥强度能上来,低限量的纤维是可以的,但同时也要考虑到稠度的问题,要看你的原料选择了
乳液表面会成膜,有很好的保水作用,而且双组材料只要乳液不造假,强度上得还可以的,不容易分层
 
后退
顶部