我怀疑是不是工人在往砂浆里面搓网格布的时候,使劲反复揉搓,导致的空鼓。这种应该是在90%剪力墙上的空鼓或者在砖墙与混凝土交接处(在没有开裂的前提下)小面积空鼓,一般都会有一点的,但是你这个比较算多了。这个就是在个别工人施工时,最后那一道收面时间稍微早了一点(这个工地要求施工光面),导致砂浆层与剪力墙层出现了松动,当时并看不出来的。所以你以后要注意砂浆的粘度,再加上砂子的颗粒粗细(换粗一点的),再就注意一下砂浆的含气量,就可以避免让这样的现象少很多.如果是你砂浆有问题或者工地有问题,那么空鼓的面积会非常大
可以这么理解,我上面也说了,反复搓压,导致内部松动,有些项目不上网格布也会出现这样的,你同一个配比去其他工体,像这样情况也会少些我怀疑是不是工人在往砂浆里面搓网格布的时候,使劲反复揉搓,导致的空鼓。
这就对了,界面剂大部分在墙上。大面积空鼓,界面剂大部分在砂浆上补充下现场图片