H huangdou1900 见习生 注册 2008-01-04 帖子 15 反馈 0 积分 30 2008-01-12 #1 本人刚入行,想请教下JG144中的压缩强度(形变10%),是指最大压缩强度还是指形变达到10%时的压缩强度,非常感谢!谢谢谢谢!
阳光下的罪恶 初级工程师 注册 2007-10-16 帖子 160 反馈 34 积分 540 QQ 13909363 2008-01-12 #2 JGJ 144-2004中表4.0.11中规定了保温材料的"压缩性能(MPa) (形变10%)",括号中已经指明了是指使试样产生相对变形10%时的应力
H huangdou1900 见习生 注册 2008-01-04 帖子 15 反馈 0 积分 30 2008-01-12 #3 我还想问下,为什么要用10%形变的强度,而不采用最大的压缩强度指标来控制呢? 会不会最大压缩强度大,而10%形变时强度小很多呢?
阳光下的罪恶 初级工程师 注册 2007-10-16 帖子 160 反馈 34 积分 540 QQ 13909363 2008-01-12 #4 "huangdou1900 发表: 我还想问下,为什么要用10%形变的强度,而不采用最大的压缩强度指标来控制呢? 会不会最大压缩强度大,而10%形变时强度小很多呢? 点击展开... 具体怎么解释恐怕要去问制定标准的人了,为什么不是9%,11%等等,或者你找找该标准的条文说明看有没有提到,而且该项目是型式检验,2年才测一次,恐怕做这块的试验的没多少人,本来现在很多标准都有解释不通的地方,你其他主要性能检测过了就行了,没必要太深究,不过学术上有这种精神很好!
"huangdou1900 发表: 我还想问下,为什么要用10%形变的强度,而不采用最大的压缩强度指标来控制呢? 会不会最大压缩强度大,而10%形变时强度小很多呢? 点击展开... 具体怎么解释恐怕要去问制定标准的人了,为什么不是9%,11%等等,或者你找找该标准的条文说明看有没有提到,而且该项目是型式检验,2年才测一次,恐怕做这块的试验的没多少人,本来现在很多标准都有解释不通的地方,你其他主要性能检测过了就行了,没必要太深究,不过学术上有这种精神很好!