L love52199 见习生 注册 2017-11-16 帖子 11 反馈 1 积分 29 QQ 649981896 2020-04-09 #1 通用型灌浆料配方 :42.5水泥 400 ,U型混凝土膨胀剂 30 , hpmc 0.1, 聚羧酸减水剂 1.5-2 ,消泡剂 0.5, 塑性膨胀剂0.3 , 中沙 567.6 ,水12%-15%。 有没有大神给分析一下,为什么两个小时一点也不凝固 感觉放了减水剂还不如不放减水剂呢 不放减水剂两个小时,都已经初凝了
通用型灌浆料配方 :42.5水泥 400 ,U型混凝土膨胀剂 30 , hpmc 0.1, 聚羧酸减水剂 1.5-2 ,消泡剂 0.5, 塑性膨胀剂0.3 , 中沙 567.6 ,水12%-15%。 有没有大神给分析一下,为什么两个小时一点也不凝固 感觉放了减水剂还不如不放减水剂呢 不放减水剂两个小时,都已经初凝了
大漠孤烟直 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2018-05-29 帖子 303 反馈 59 积分 1,758 2020-04-10 #3 很多减水剂都有缓凝效果,你想速凝可以使用硫铝水泥或者加促凝剂,例如碳酸锂
ChenGong 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2017-06-22 帖子 241 反馈 66 积分 1,085 QQ 648637609 2020-04-10 #4 你要做支座砂浆就不是这个体系了
回 回家喽 试验员 1 新人进步徽章 注册 2019-08-16 帖子 99 反馈 10 积分 1,464 2020-04-10 #5 love52199 发表: 通用型灌浆料配方 :42.5水泥 400 ,U型混凝土膨胀剂 30 , hpmc 0.1, 聚羧酸减水剂 1.5-2 ,消泡剂 0.5, 塑性膨胀剂0.3 , 中沙 567.6 ,水12%-15%。 有没有大神给分析一下,为什么两个小时一点也不凝固 感觉放了减水剂还不如不放减水剂呢 不放减水剂两个小时,都已经初凝了 点击展开... U型膨胀剂是啥?
love52199 发表: 通用型灌浆料配方 :42.5水泥 400 ,U型混凝土膨胀剂 30 , hpmc 0.1, 聚羧酸减水剂 1.5-2 ,消泡剂 0.5, 塑性膨胀剂0.3 , 中沙 567.6 ,水12%-15%。 有没有大神给分析一下,为什么两个小时一点也不凝固 感觉放了减水剂还不如不放减水剂呢 不放减水剂两个小时,都已经初凝了 点击展开... U型膨胀剂是啥?
金 金诺盟建材科技 配方师 2 2 原创先锋徽章 注册 2019-08-09 帖子 509 反馈 171 积分 3,451 QQ 827351387 微信 lcj0604888 2020-04-10 #6 减水剂、HPMC都会影响到凝结时间,没有促凝成份温度低的环境下一天的强度也难达到标准的。
Z zzwzzw553 配方师 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 武林新丁 注册 2015-12-02 帖子 758 反馈 156 积分 1,568 QQ 874737997 微信 13621664159 2020-04-10 #7 配方只是普通硅酸盐水泥的话两个小时很难凝固啊,再者聚羧酸减水剂也有一定的缓凝作用的
L love52199 见习生 注册 2017-11-16 帖子 11 反馈 1 积分 29 QQ 649981896 2020-04-13 #8 zzwzzw553 发表: 配方只是普通硅酸盐水泥的话两个小时很难凝固啊,再者聚羧酸减水剂也有一定的缓凝作用的 点击展开... 谢谢了 我这个配方要六个小时 我得试试碳酸锂 和硫铝
L love52199 见习生 注册 2017-11-16 帖子 11 反馈 1 积分 29 QQ 649981896 2020-04-13 #9 而多多 发表: 很多减水剂都有缓凝效果,你想速凝可以使用硫铝水泥或者加促凝剂,例如碳酸锂 点击展开... 谢了 我试试先
peijian 见习生 注册 2017-11-13 帖子 8 反馈 0 积分 96 QQ 476365627 2020-12-08 #10 减水剂如果是醚类的掺加量就太多了,缓凝了,还有U型膨胀土里面有石膏,也缓凝