张 张疯子 见习生 注册 2019-11-20 帖子 6 反馈 0 积分 56 QQ 510504193 2020-03-11 #1 干粉内外墙抹灰打底上墙后稍稍晾一下就裂纹 目前用的砂石矿砂,细度模数2.6 石粉含量10以上 干粉砂浆生产设备无分级 初步分析是砂石粉含量过高 引起墙面裂纹空鼓 就目前这种情况下一步该如何做调整?望大神指点! 配合比 ;pm5 砂:水泥:粉煤灰 :砂浆稠化粉 855: 130 : 15:3
干粉内外墙抹灰打底上墙后稍稍晾一下就裂纹 目前用的砂石矿砂,细度模数2.6 石粉含量10以上 干粉砂浆生产设备无分级 初步分析是砂石粉含量过高 引起墙面裂纹空鼓 就目前这种情况下一步该如何做调整?望大神指点! 配合比 ;pm5 砂:水泥:粉煤灰 :砂浆稠化粉 855: 130 : 15:3
张 张疯子 见习生 注册 2019-11-20 帖子 6 反馈 0 积分 56 QQ 510504193 2020-03-11 #3 漫达建材 发表: 干缩裂痕 目测保水有问题 点击展开... 也不能排除这个问题,但是之前用的砂石鹅卵石打的机制砂,没出现过这样的问题,不到一阵功夫就开裂!
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,604 反馈 1,013 积分 5,035 2020-03-11 #4 张疯子 发表: 也不能排除这个问题,但是之前用的砂石鹅卵石打的机制砂,没出现过这样的问题,不到一阵功夫就开裂! 点击展开... 含粉量超标也会 有没有筛一下细粉含量
张 张疯子 见习生 注册 2019-11-20 帖子 6 反馈 0 积分 56 QQ 510504193 2020-03-11 #5 漫达建材 发表: 含粉量超标也会 有没有筛一下细粉含量 点击展开... 含量在11以上
峰 峰泰张工 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手 注册 2019-09-17 帖子 129 反馈 56 积分 1,500 2020-03-17 #6 有没有室内的情况,也是这样的吗?
L liphilips 试验员 1 新人进步徽章 注册 2019-04-25 帖子 129 反馈 12 积分 12 微信 15767028190 2020-03-19 #7 张疯子 发表: 也不能排除这个问题,但是之前用的砂石鹅卵石打的机制砂,没出现过这样的问题,不到一阵功夫就开裂! 点击展开... 是否保水问题,现场就可以测。什么没动情况下,估计产品中的砂细了
村委会治保主任李天龙 配方师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 注册 2017-01-14 帖子 497 反馈 244 积分 3,423 2020-03-19 #8 看样子砼墙跟砖墙都裂了,含粉高不一定会引起早期的这种塑裂啊,你得看看你得这种粉含土高不高,我砂含粉都到16%了,
Ltao 技术总监 武林新丁 武林高手 江湖大侠 原创先锋徽章 注册 2016-03-31 帖子 882 反馈 667 积分 2,577 QQ 821331727 微信 15117972998 2020-03-19 #9 保水不够 是不是遇到大风了
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,666 积分 68,744 2020-04-03 #11 如果上墙后短时间就裂了,一般与含泥量以衣保水必表关,但是保水性差失水太快不应该是这个表观。 感觉细粉量(含泥量)太高了 不同的机制砂细粉差异太大,好的方解石粉10%可能对强度和施工性还有帮助,但如果是差的石子那就不行了 你的水泥与粉煤灰的总量加起来才145,说明你的砂子细粉量应该非常高,否则施工性也太差了
如果上墙后短时间就裂了,一般与含泥量以衣保水必表关,但是保水性差失水太快不应该是这个表观。 感觉细粉量(含泥量)太高了 不同的机制砂细粉差异太大,好的方解石粉10%可能对强度和施工性还有帮助,但如果是差的石子那就不行了 你的水泥与粉煤灰的总量加起来才145,说明你的砂子细粉量应该非常高,否则施工性也太差了
dggktechman 技术总监 终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-04-01 帖子 1,909 反馈 615 积分 3,620 QQ 709729582 微信 709729582 2020-04-03 #12 水泥少了,砂的韩分量太大,纤维素少了,保水性差。提高水泥掺量,提高纤维素添加量。降低用砂的含泥量。
7 77小窝 研发工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2017-12-18 帖子 157 解答 6 反馈 82 积分 2,175 QQ 936624753 2020-04-03 #13 dggktechman 发表: 水泥少了,砂的韩分量太大,纤维素少了,保水性差。提高水泥掺量,提高纤维素添加量。降低用砂的含泥量。 点击展开... 水泥还少了?这是DPM5。
7 77小窝 研发工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2017-12-18 帖子 157 解答 6 反馈 82 积分 2,175 QQ 936624753 2020-04-03 #14 你的砂石矿,估计是石灰岩类的。砂浆整体的含粉量偏高,你取样回去测一下保水率和2h稠度损失率。1.你可以尝试降低整体的粉含量。2.增加保水增稠材料。
如沐春风 配方师 武林新丁 武林高手 江湖大侠 原创先锋徽章 注册 2016-05-08 帖子 288 反馈 135 积分 592 QQ 407077635 2021-01-22 #15 这种往往是底层过早的受到扰动引起的空鼓,请问上完底层后间隔多久开始挂网上面层灰?
民 民科大叔 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2020-12-20 帖子 102 反馈 18 积分 173 QQ 706141286 微信 13678760640 2021-05-28 #16 张疯子 发表: 含量在11以上 点击展开... 11不算高
民 民科大叔 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2020-12-20 帖子 102 反馈 18 积分 173 QQ 706141286 微信 13678760640 2021-05-28 #17 哎,没有一个人真正说到点子上。
鹏 鹏程!万里! 见习生 注册 2021-04-30 帖子 23 反馈 2 积分 917 QQ 894107479 2022-06-10 #19 民科大叔 发表: 哎,没有一个人真正说到点子上。 点击展开... 那请您说一说,求指导
1 16329 见习生 注册 2022-02-16 帖子 2 反馈 0 积分 48 QQ 2445736957 微信 HXL18079555996 2022-06-14 #20 保水率可能能达标,2h稠度损失够呛。如果是2h损失不符合要求,也就是干得快,操作性差,工地上当时就会叫,这时应该考虑是石粉含量多了。石粉含量多,又没办法去掉,只能考虑加大稠化粉的掺量,可随之而来的就是强度降低了,因此,在加大稠化粉掺量的同时还得适当加水泥。
保水率可能能达标,2h稠度损失够呛。如果是2h损失不符合要求,也就是干得快,操作性差,工地上当时就会叫,这时应该考虑是石粉含量多了。石粉含量多,又没办法去掉,只能考虑加大稠化粉的掺量,可随之而来的就是强度降低了,因此,在加大稠化粉掺量的同时还得适当加水泥。