• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

石灰石,机制砂干混砂浆 是不是相同问题。

大大大宝剑

试验员
注册
2019-09-29
帖子
31
反馈
8
积分
225
QQ
360675943
微信
15877026253
我曾经在工地上做某湿拌砂浆的湿密度 1560左右,(沙子好像是鹅卵石还是水洗的忘记了反正不是石灰石)工地说非常好用(估计施工不吃力。我们是干混砂浆的 而且是机制砂。一般按DPM5来说水泥 100KG 煤灰 50KG ,机制砂850 外加剂0.3KG机制砂细度模数在2.3-2.5之间,0.15MM以下在 15±2%之间。 2.36占比例4% 1.18MM -25% 0.6 26%MM 0.3MM 20% 0.15MM 7-9% 底 15% 。 沙子是石灰石机制砂。
1.当粉在 超过 15%以后工人就明显感觉出砂浆抹灰比较吃力,费劲 做不出面积影响民工的收入就会喊喳喳的说这个不行那个不行。因为先前用湿拌的 一天能做 100平方, 干混的做起来只有60平方。
2.一般买外面0.3参量的外加剂 搅拌时间稍微长砂浆发泡得厉害。家里里面实验 保水90
3.民工施工习惯直接影响到干混砂浆的质量问题, 先前我们去看了民工施工湿拌直接上两公分以后等其收水就拿铝制品的方条赶平,然后直接木制抹灰刀压平收面。
干混砂浆一次上得稍微厚一些基本都开裂以及收面稍微早的时候 也会开。刚开始做的时候 就先跟工地交底都要打底分层抹灰。
4.干混砂浆罐子里面也容易离析 每当用到后面 电话就炸了- -
5.我也按照论坛一些实验 遇到一些问题。就是直接加纤维素醚(比如DPM5 100+50+850+0.3)(湿密度 2060) 机制砂施工很吃力 放到工地得话估计叫死 ,自己抹灰明显的感觉到沙子戳戳刀的声音,用外面配好的0.3KG 就湿密度 1600-1700左右, 一直考虑如何能让机制砂好施工更经济一些。(总感觉这样 要施工没强度 要强度没施工)
6. 试过 6-9月外墙DPM15 180 水泥 820沙子 0.3外加剂 强度上以后就有裂纹, 越是往后裂痕越大。

刚涉及干混砂浆 好不好做去年10万吨。 想把机制砂砂浆做得更加完善一些。毕竟南方这边刚开始。 希望大家能给试配上调整的策略.
 
我以前做湿拌,砂子是鹅卵石破碎的,堆积密度才1300-1400,没有机制砂能做到这个堆积密度吧,做出来的砂浆自然发泡柔性好。另外说一句,我在上一个公司做了4年的湿拌,我可以很真诚的说一句,我们配制的M15砂浆,强度就从来没有合格过。没办法达标,除非你把密度做到2000-2100。
 
我以前做湿拌,砂子是鹅卵石破碎的,堆积密度才1300-1400,没有机制砂能做到这个堆积密度吧,做出来的砂浆自然发泡柔性好。另外说一句,我在上一个公司做了4年的湿拌,我可以很真诚的说一句,我们配制的M15砂浆,强度就从来没有合格过。没办法达标,除非你把密度做到2000-2100。
兄弟,方便留个联系方式吗?
 
你的干混砂浆配比属于正常配比,机制砂本身就堆积密度大,而且石灰石制砂出来的机制砂棱角多,工人施工肯定不好做而且重,不好一遍上2公分,因为容重在那放着呢,怎么都得1800以上,没办法跟湿拌砂浆比较(用的砂子不一样,外加剂也很不一样)。湿拌砂浆轻的多,容易一遍成活。关于强度问题,湿拌砂浆强度跟干混砂浆没法比。针对外墙干混砂浆水泥用量高强度高不挂网开裂是正常。水泥可以少用。再者干混砂浆外加剂跟湿拌砂浆外加剂区别很大。纤维素醚用量差的太多了,而且主要在引气剂用量上差别太大了。再者干混砂浆用砂浆罐很难把外加剂里引气完全打开,湿拌搅拌没问题运输也是搅拌着送过去,所以也是导致干混砂浆重不好干混湿拌砂浆轻工人用着好用的原因。湿拌砂浆的施工性绝对比干混砂浆好的多,至于保水以及强度干混砂浆比湿拌砂浆好的多。各地用干混或者湿拌取决于当地工人的认可以及住建部们的推广。全国各地很多湿拌砂浆发展迅速,不过也有的地方禁止用湿拌砂浆。各有利弊,如果从工人师傅的角度湿拌砂浆比干混砂浆好用的多。他们用过湿拌砂浆就不想再用干混砂浆了。有些东西不是配比的问题,搅拌,工艺,外加剂,都不一样,两种应用与墙体抹灰或者砌筑的用途一样,材料特性不一样,干混砂浆你是很难做到湿拌的施工性以及保塑时间,湿拌砂浆也很难做到干混的强度以及环保随放随用的节能这一块。
 
湿拌取代干混是趋势,有些东西很难改变。特性侧重点不一样!就算你把干混的容重做到1600-1700也不行,干混砂浆中那么大的引气的用量很危险。干混那0.3的外加剂主要就是纤维素醚和引气。想越轻用的引气就得越多,越多跟搅拌就有关系了,搅拌时间越长越轻,很难达到完全打开,量控制不好就会出问题(大面积空鼓脱落)。跟湿拌不一样,搅拌很彻底,外加剂各材料用量就稳定,再者湿拌有缓凝,能达到保塑24-48小时,工人大批量抹灰还是喜欢湿拌,吊上去可以用一到两天,你干混比不了,你砂浆搅拌罐要一车车的推上去,工人上班早很难保证及时有砂浆可以直接抹灰。十几年经历过湿拌取代干混,干混强制推广禁止用湿拌,后来又经历湿拌取代干混。还是看你当地部门怎么推广。干湿之争一直在交替。控制好你能做的就可以了,尽量做好。尽量优化配比。能调整砂子级配的调整级配,能调整外加剂的调整外加剂。水泥一般问题不大,粉煤灰也控制好,粉煤灰毕竟波动太大,对砂浆也有一定的影响不过变化不大一般影响不大。只能这样了!没有各项指标都完美而且好用的产品。产品做出来需要应用于市场,市场跟当地部门以及工人习惯以及业务关系都有影响。这个经济形势下都难做!
 
后退
顶部