C cheng123 见习生 注册 2019-12-10 帖子 1 反馈 0 积分 126 2020-01-20 #1 目前在做防水膜的抗渗测试,参考标准用的是BS EN 14891:2012 。该标准规定:用于涂抹防水材料的混凝土基底试块需满足一定吸水率的要求,尺寸约150 mm × 150 mm × 100 mm,吸水率需控制在300-500g(测试条件:7天 , 150 kPa) 。 然而,在吸水率的测试方面遇到问题: 没有比较好的密封材料使得该测试维持7d。 使用过环氧,聚氨酯,防水砂浆等材料包覆混凝土试块,然而在测试过程中加压后会出现密封层破裂或混凝土裂开的现象(漏水严重),难以维持7天。 附加文件为采用的抗渗仪和实验中遇到的问题。 不知道有没有做过相关实验大佬?有没有什么好的建议?感激不尽!! 附件 无标题.jpg 76.8 KB · 查看: 28 IMG_20190927_102813_resized_20191031_025452823.jpg 1.1 MB · 查看: 24 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!