目前在做防水膜的抗渗测试,参考标准用的是BS EN 14891:2012 。该标准规定:用于涂抹防水材料的混凝土基底试块需满足一定吸水率的要求,尺寸约150 mm × 150 mm × 100 mm,吸水率需控制在300-500g(测试条件:7天 , 150 kPa) 。 然而,在吸水率的测试方面遇到问题: 没有比较好的密封材料使得该测试维持7d。
使用过环氧,聚氨酯,防水砂浆等材料包覆混凝土试块,然而在测试过程中加压后会出现密封层破裂或混凝土裂开的现象(漏水严重),难以维持7天。
附加文件为采用的抗渗仪和实验中遇到的问题。
不知道有没有做过相关实验大佬?有没有什么好的建议?感激不尽!!
使用过环氧,聚氨酯,防水砂浆等材料包覆混凝土试块,然而在测试过程中加压后会出现密封层破裂或混凝土裂开的现象(漏水严重),难以维持7天。
附加文件为采用的抗渗仪和实验中遇到的问题。
不知道有没有做过相关实验大佬?有没有什么好的建议?感激不尽!!
附件
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!