焱 焱南飞 试验员 新人进步徽章 注册 2012-08-31 帖子 81 反馈 7 积分 763 QQ 164249536 2020-01-08 #1 现在一工地要外墙粗底腻子,我们用的325水泥,不知道要多少水泥和胶粉才能够达国标
腻子粉、砂浆、等技术 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手 注册 2019-09-15 帖子 148 反馈 57 积分 319 QQ 2911976040 微信 15506512592 2020-01-08 #2 焱南飞 发表: 现在一工地要外墙粗底腻子,我们用的325水泥,不知道要多少水泥和胶粉才能够达国标 点击展开... 外墙达国标的不难做,最好用425的水泥,要达标还想节约成本是不可能的
村委会治保主任李天龙 配方师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 注册 2017-01-14 帖子 497 反馈 244 积分 3,419 2020-01-08 #3 42.5我是用300-350,325起码得400吧?其他性能按照157标准做下试验咯。
寻 寻路的狍子 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2019-08-17 帖子 185 反馈 15 积分 656 QQ 1969474669 微信 17549675523 2020-01-08 #4 焱南飞 发表: 现在一工地要外墙粗底腻子,我们用的325水泥,不知道要多少水泥和胶粉才能够达国标 点击展开... 外墙一定要用425的
寻 寻路的狍子 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2019-08-17 帖子 185 反馈 15 积分 656 QQ 1969474669 微信 17549675523 2020-01-08 #5 寻路的狍子 发表: 外墙一定要用425的 点击展开... 避免后期不必要麻烦
1 1942714aa 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2018-08-07 帖子 223 反馈 22 积分 578 QQ 1942714 2020-01-08 #6 我自己是425用到350 不加乳胶粉
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,674 解答 1 反馈 3,538 积分 13,731 QQ 799288726 微信 15853187609 2020-01-10 #7 有数据要求吗? 黑水泥还是白水泥,黑的425普硅,白的325要牌子货。 350-400吧,好点乳胶粉10。
zya2046 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手 注册 2014-03-07 帖子 129 反馈 84 积分 748 QQ 260336371 2020-01-20 #8 外墙带沙的350kg325 12.5公斤4115 过检 外墙光面 350kg425 12.5公斤4115过检
落单鸟 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2010-05-05 帖子 103 反馈 28 积分 455 2020-02-05 #9 zya2046 发表: 外墙带沙的350kg325 12.5公斤4115 过检 外墙光面 350kg425 12.5公斤4115过检 点击展开... 外墙光面350的水泥,过国检过不了,强度没问题,柔韧性过不了
zya2046 发表: 外墙带沙的350kg325 12.5公斤4115 过检 外墙光面 350kg425 12.5公斤4115过检 点击展开... 外墙光面350的水泥,过国检过不了,强度没问题,柔韧性过不了
焱 焱南飞 试验员 新人进步徽章 注册 2012-08-31 帖子 81 反馈 7 积分 763 QQ 164249536 2020-02-05 #10 zya2046 发表: 外墙带沙的350kg325 12.5公斤4115 过检 外墙光面 350kg425 12.5公斤4115过检 点击展开... 您是按这个标准检测的?
焱 焱南飞 试验员 新人进步徽章 注册 2012-08-31 帖子 81 反馈 7 积分 763 QQ 164249536 2020-02-05 #11 落单鸟 发表: 外墙光面350的水泥,过国检过不了,强度没问题,柔韧性过不了 点击展开... 柔韧性怎么改进
落单鸟 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2010-05-05 帖子 103 反馈 28 积分 455 2020-02-06 #12 焱南飞 发表: 柔韧性怎么改进 点击展开... 降低水泥的添加量,增加柔性的可分散胶粉。 具体要看水泥的强度,一般白水泥300左右,柔性胶粉16-20公斤,如果有石英粉作为部分添加,更好
迷 迷迷瞪瞪 研发工程师 1 新人进步徽章 注册 2015-06-05 帖子 197 反馈 55 积分 1,246 2020-02-08 #13 我这做的腻子供万科用,人家自己有建筑材料检测机构,上面的配方过检?呵呵
严 严宏斌 见习生 新人进步徽章 注册 2020-04-17 帖子 53 反馈 2 积分 88 QQ 1007304925 微信 yz950407 2020-04-27 #14 国标相比行标来讲的话不难达到吧
凯 凯奥化工 见习生 注册 2020-04-28 帖子 5 反馈 1 积分 6 QQ 876692526 微信 18053905848 2020-04-28 #15 焱南飞 发表: 现在一工地要外墙粗底腻子,我们用的325水泥,不知道要多少水泥和胶粉才能够达国标 点击展开... 要达到P型标准还是R型标准
画 画船听雨 见习生 注册 2018-12-28 帖子 11 反馈 0 积分 399 QQ 291279831 2020-08-03 #16 凯奥化工 发表: 要达到P型标准还是R型标准 点击展开... 一般为P型,R型基本上会单独说明。
画 画船听雨 见习生 注册 2018-12-28 帖子 11 反馈 0 积分 399 QQ 291279831 2020-08-03 #17 300 42.5水泥,16柔性胶粉( 易来泰2350,瓦克4115)过检
王其琛 技术总监 后起之秀 武林高手 武林新丁 江湖大侠 注册 2018-08-11 帖子 725 反馈 488 积分 3,106 QQ 664868894 微信 15501691324 2020-08-03 #18 就算是外墙P型腻子,也要过100mm柔韧性要求,十几公斤胶粉是不够的,加上一个吸水量要求……啧啧啧
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2020-08-03 #19 王其琛 发表: 就算是外墙P型腻子,也要过100mm柔韧性要求,十几公斤胶粉是不够的,加上一个吸水量要求……啧啧啧 点击展开... 现在腻子比较常用的是不是不按158的标准来做了,目前哪个常用一些 保温腻子有绕曲要求,好像P型的动态抗裂性吧 动态抗裂性单组分基本都歇菜
王其琛 发表: 就算是外墙P型腻子,也要过100mm柔韧性要求,十几公斤胶粉是不够的,加上一个吸水量要求……啧啧啧 点击展开... 现在腻子比较常用的是不是不按158的标准来做了,目前哪个常用一些 保温腻子有绕曲要求,好像P型的动态抗裂性吧 动态抗裂性单组分基本都歇菜
王其琛 技术总监 后起之秀 武林高手 武林新丁 江湖大侠 注册 2018-08-11 帖子 725 反馈 488 积分 3,106 QQ 664868894 微信 15501691324 2020-08-03 #20 凯旋 发表: 现在腻子比较常用的是不是不按158的标准来做了,目前哪个常用一些 保温腻子有绕曲要求,好像P型的动态抗裂性吧 动态抗裂性单组分基本都歇菜 点击展开... 我这边外墙腻子是按照157建筑外墙用腻子来测的,动态抗开裂和绕棒二选一,随便过那个都行,反正市面上的都基本别想全过,行情就是这样……价格做不到这个要求,所以一般所谓的全过,也就是测测粘结,测测耐碱耐水这些。吸水量都不能保证能过。
凯旋 发表: 现在腻子比较常用的是不是不按158的标准来做了,目前哪个常用一些 保温腻子有绕曲要求,好像P型的动态抗裂性吧 动态抗裂性单组分基本都歇菜 点击展开... 我这边外墙腻子是按照157建筑外墙用腻子来测的,动态抗开裂和绕棒二选一,随便过那个都行,反正市面上的都基本别想全过,行情就是这样……价格做不到这个要求,所以一般所谓的全过,也就是测测粘结,测测耐碱耐水这些。吸水量都不能保证能过。