砂浆匠 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2017-11-13 帖子 853 反馈 391 积分 2,719 QQ 245437605 微信 15280981843 2020-01-08 #1 我做的界面剂配方,自己测试是1:2加的水泥,测试能过,结果送检冻融和剪切拉拔都没过,求助各位,这种液体界面剂加水泥的比例是多少啊 ?
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,601 反馈 1,014 积分 5,051 2020-01-08 #2 固含不要太假界面剂是很容易达标的 还有用的什么乳液 掺量多少 啥都没有凭空想象吗
砂浆匠 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2017-11-13 帖子 853 反馈 391 积分 2,719 QQ 245437605 微信 15280981843 2020-01-11 #3 漫达建材 发表: 固含不要太假界面剂是很容易达标的 还有用的什么乳液 掺量多少 啥都没有凭空想象吗 点击展开... 百分之20的PS608乳液
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,601 反馈 1,014 积分 5,051 2020-01-11 #4 这乳液含量双组分算比较常见的 拉伸粘结强度应该是没问题的 剪切强度貌似907-2018没这项要求吧
砂浆匠 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2017-11-13 帖子 853 反馈 391 积分 2,719 QQ 245437605 微信 15280981843 2020-01-15 #5 漫达建材 发表: 这乳液含量双组分算比较常见的 拉伸粘结强度应该是没问题的 剪切强度貌似907-2018没这项要求吧 点击展开... 是我记岔了,1:2加水泥原强都没过,我都怀疑是检测中心测试出问题了
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,601 反馈 1,014 积分 5,051 2020-01-15 #6 j8176832 发表: 是我记岔了,1:2加水泥原强都没过,我都怀疑是检测中心测试出问题了 点击展开... 原强都没过就过分了点。。。换个检测机构吧
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,923 2020-01-17 #7 j8176832 发表: 是我记岔了,1:2加水泥原强都没过,我都怀疑是检测中心测试出问题了 点击展开... 这个乳液应该是BASF的苯丙乳液 液体组分的固含量是多少?20%的乳液什么概念,1份乳液+5份水还是什么?要说一下固含量
j8176832 发表: 是我记岔了,1:2加水泥原强都没过,我都怀疑是检测中心测试出问题了 点击展开... 这个乳液应该是BASF的苯丙乳液 液体组分的固含量是多少?20%的乳液什么概念,1份乳液+5份水还是什么?要说一下固含量