抹灰砂浆上墙后的强度跟试块的强度

最近想到一个问题,以前工地自拌的抹灰砂浆是没有强度要求的,按照比例制作就行。实行预拌砂浆后,抹灰砂浆也有了强度要求。问题是,抹灰砂浆上墙后,待干到六七成时,工人是需要把砂浆搓压密实的,这时砂浆的密度跟我们现场制作试块时的密度有了明显差别,强度自然就有了差别,做干粉的朋友都知道,砂浆的密度是决定砂浆强度的重要指标。 那么有没有朋友做过类似的实验,得到过这个差别的数据呢?
 
砂浆试块强度与拉伸粘接强度的关系?强度越高。拉伸粘接就越高吗?
 
我以前做过一组试验,同样的配比,一组掺了HPMC,一组没有掺HPMC,没有掺HPMC的比掺了HPMC多用70KG的水,28d强度没有掺外加剂的比掺了的多了一倍还多
理论上掺了纤维素应该更多需要更多水 加上纤维素引气 抗压要比没加低很多
 
老铁们,经过我现场测试,数据测出来了,我M7.5,水泥135,工地现场使用容重大概在1850-1900之间,我实验室试块抗压在7MPa左右(实验室搅拌的容重在1800-1850之间),现场用贯入式砂浆阻力仪,砖墙贯入深度小于3.5mm,大于16MPa,混凝土墙大概在13-16这样子。
 

附件

  • QQ图片20200108191038.jpg
    QQ图片20200108191038.jpg
    1.7 MB · 查看: 113
  • QQ图片20200108191044.jpg
    QQ图片20200108191044.jpg
    2.4 MB · 查看: 111

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
同时,我也发现,有一些小块收面特别好特别亮的部位,贯入深度能达到5mm,分析原因是,收面太光滑,表面水泥浆过多,或者收面泼水收面了,也会造成强度降低。
有没有可能收光面更密实贯穿仪器力量更集中,所以贯入深度大。
 
工地他们以前自己做试块 工头说用小称称好的 然后做, 我做的也是 总之不加HPMC的强度就是超级高
 
老铁们,经过我现场测试,数据测出来了,我M7.5,水泥135,工地现场使用容重大概在1850-1900之间,我实验室试块抗压在7MPa左右(实验室搅拌的容重在1800-1850之间),现场用贯入式砂浆阻力仪,砖墙贯入深度小于3.5mm,大于16MPa,混凝土墙大概在13-16这样子。
你是按水泥混合砂浆换算还是水泥砂浆换算的
 
抹灰砂浆要看一个本质的问题,水泥多少和标号的问题,预拌砂浆上墙时容重小,气孔多,上墙后无论你是怎么样压实搓面,提高密实度,水泥量相对减少的问题是不可避免的,现在工地上经常出现表面强度高、里面没强度。
 