村委会治保主任李天龙 配方师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 注册 2017-01-14 帖子 498 反馈 246 积分 3,481 2019-12-19 #1 最近想到一个问题,以前工地自拌的抹灰砂浆是没有强度要求的,按照比例制作就行。实行预拌砂浆后,抹灰砂浆也有了强度要求。问题是,抹灰砂浆上墙后,待干到六七成时,工人是需要把砂浆搓压密实的,这时砂浆的密度跟我们现场制作试块时的密度有了明显差别,强度自然就有了差别,做干粉的朋友都知道,砂浆的密度是决定砂浆强度的重要指标。 那么有没有朋友做过类似的实验,得到过这个差别的数据呢?
最近想到一个问题,以前工地自拌的抹灰砂浆是没有强度要求的,按照比例制作就行。实行预拌砂浆后,抹灰砂浆也有了强度要求。问题是,抹灰砂浆上墙后,待干到六七成时,工人是需要把砂浆搓压密实的,这时砂浆的密度跟我们现场制作试块时的密度有了明显差别,强度自然就有了差别,做干粉的朋友都知道,砂浆的密度是决定砂浆强度的重要指标。 那么有没有朋友做过类似的实验,得到过这个差别的数据呢?
村委会治保主任李天龙 配方师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 注册 2017-01-14 帖子 498 反馈 246 积分 3,481 2019-12-19 #2 我以前做过一组试验,同样的配比,一组掺了HPMC,一组没有掺HPMC,没有掺HPMC的比掺了HPMC多用70KG的水,28d强度没有掺外加剂的比掺了的多了一倍还多
雪 雪天激动 见习生 注册 2019-08-16 帖子 22 反馈 4 积分 22 QQ 379576183 微信 13857571361 2019-12-19 #3 砂浆试块强度与拉伸粘接强度的关系?强度越高。拉伸粘接就越高吗?
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,601 反馈 1,014 积分 5,051 2019-12-19 #4 王师傅来了 发表: 我以前做过一组试验,同样的配比,一组掺了HPMC,一组没有掺HPMC,没有掺HPMC的比掺了HPMC多用70KG的水,28d强度没有掺外加剂的比掺了的多了一倍还多 点击展开... 理论上掺了纤维素应该更多需要更多水 加上纤维素引气 抗压要比没加低很多
王师傅来了 发表: 我以前做过一组试验,同样的配比,一组掺了HPMC,一组没有掺HPMC,没有掺HPMC的比掺了HPMC多用70KG的水,28d强度没有掺外加剂的比掺了的多了一倍还多 点击展开... 理论上掺了纤维素应该更多需要更多水 加上纤维素引气 抗压要比没加低很多
村委会治保主任李天龙 配方师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 注册 2017-01-14 帖子 498 反馈 246 积分 3,481 2019-12-20 #5 漫达建材 发表: 理论上掺了纤维素应该更多需要更多水 加上纤维素引气 抗压要比没加低很多 点击展开... 抹上墙经过搓压的砂浆强度、应该比压试块得出的强度高许多
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,601 反馈 1,014 积分 5,051 2019-12-20 #6 王师傅来了 发表: 抹上墙经过搓压的砂浆强度、应该比压试块得出的强度高许多 点击展开... 以我的经验来看 试块的密实度肯定没有经过搓板挫过的密实度高 具体可以用贯入式砂浆强度测试仪测一下 对比一下强度
王师傅来了 发表: 抹上墙经过搓压的砂浆强度、应该比压试块得出的强度高许多 点击展开... 以我的经验来看 试块的密实度肯定没有经过搓板挫过的密实度高 具体可以用贯入式砂浆强度测试仪测一下 对比一下强度
F fahsss 初级工程师 武林新丁 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2014-04-25 帖子 228 反馈 43 积分 525 2019-12-20 #7 王师傅来了 发表: 抹上墙经过搓压的砂浆强度、应该比压试块得出的强度高许多 点击展开... 振动台是干什么的?
村委会治保主任李天龙 配方师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 注册 2017-01-14 帖子 498 反馈 246 积分 3,481 2019-12-20 #8 漫达建材 发表: 以我的经验来看 试块的密实度肯定没有经过搓板挫过的密实度高 具体可以用贯入式砂浆强度测试仪测一下 对比一下强度 点击展开... 这个可以做抹灰砂浆的强度测试吗?用砂浆回弹仪是测不出来
村委会治保主任李天龙 配方师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 注册 2017-01-14 帖子 498 反馈 246 积分 3,481 2019-12-20 #9 fahsss 发表: 振动台是干什么的? 点击展开... 自己想一想他们的区别
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,601 反馈 1,014 积分 5,051 2019-12-20 #10 王师傅来了 发表: 这个可以做抹灰砂浆的强度测试吗?用砂浆回弹仪是测不出来 点击展开... 碧桂园工地就是用的这个仪器检测的,开始用回弹仪但发现不准后面改的那个
村委会治保主任李天龙 配方师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 注册 2017-01-14 帖子 498 反馈 246 积分 3,481 2019-12-20 #11 漫达建材 发表: 碧桂园工地就是用的这个仪器检测的,开始用回弹仪但发现不准后面改的那个 点击展开... 回头买一台试试
村委会治保主任李天龙 配方师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 注册 2017-01-14 帖子 498 反馈 246 积分 3,481 2020-01-08 #12 老铁们,经过我现场测试,数据测出来了,我M7.5,水泥135,工地现场使用容重大概在1850-1900之间,我实验室试块抗压在7MPa左右(实验室搅拌的容重在1800-1850之间),现场用贯入式砂浆阻力仪,砖墙贯入深度小于3.5mm,大于16MPa,混凝土墙大概在13-16这样子。 附件 QQ图片20200108191038.jpg 1.7 MB · 查看: 113 QQ图片20200108191044.jpg 2.4 MB · 查看: 111 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
老铁们,经过我现场测试,数据测出来了,我M7.5,水泥135,工地现场使用容重大概在1850-1900之间,我实验室试块抗压在7MPa左右(实验室搅拌的容重在1800-1850之间),现场用贯入式砂浆阻力仪,砖墙贯入深度小于3.5mm,大于16MPa,混凝土墙大概在13-16这样子。
村委会治保主任李天龙 配方师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 注册 2017-01-14 帖子 498 反馈 246 积分 3,481 2020-01-08 #13 同时,我也发现,有一些小块收面特别好特别亮的部位,贯入深度能达到5mm,分析原因是,收面太光滑,表面水泥浆过多,或者收面泼水收面了,也会造成强度降低。
万 万泉河水清又清 见习生 注册 2018-04-22 帖子 25 反馈 3 积分 90 QQ 258383702 2020-01-11 #14 王师傅来了 发表: 同时,我也发现,有一些小块收面特别好特别亮的部位,贯入深度能达到5mm,分析原因是,收面太光滑,表面水泥浆过多,或者收面泼水收面了,也会造成强度降低。 点击展开... 有没有可能收光面更密实贯穿仪器力量更集中,所以贯入深度大。
王师傅来了 发表: 同时,我也发现,有一些小块收面特别好特别亮的部位,贯入深度能达到5mm,分析原因是,收面太光滑,表面水泥浆过多,或者收面泼水收面了,也会造成强度降低。 点击展开... 有没有可能收光面更密实贯穿仪器力量更集中,所以贯入深度大。
村委会治保主任李天龙 配方师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 注册 2017-01-14 帖子 498 反馈 246 积分 3,481 2020-01-11 #15 万泉河水清又清 发表: 有没有可能收光面更密实贯穿仪器力量更集中,所以贯入深度大。 点击展开... 额不太清楚你表达的意思...
大 大大大宝剑 试验员 注册 2019-09-29 帖子 31 反馈 8 积分 225 QQ 360675943 微信 15877026253 2020-03-03 #16 王师傅来了 发表: 最近想到一个问题,以前工地自拌的抹灰砂浆是没有强度要求的,按照比例制作就行。实行预拌砂浆后,抹灰砂浆也有了强度要求。问题是,抹灰砂浆上墙后,待干到六七成时,工人是需要把砂浆搓压密实的,这时砂浆的密度跟我们现场制作试块时的密度有了明显差别,强度自然就有了差别,做干粉的朋友都知道,砂浆的密度是决定砂浆强度的重要指标。 那么有没有朋友做过类似的实验,得到过这个差别的数据呢? 点击展开... 工地他们以前自己做试块 工头说用小称称好的 然后做, 我做的也是 总之不加HPMC的强度就是超级高
王师傅来了 发表: 最近想到一个问题,以前工地自拌的抹灰砂浆是没有强度要求的,按照比例制作就行。实行预拌砂浆后,抹灰砂浆也有了强度要求。问题是,抹灰砂浆上墙后,待干到六七成时,工人是需要把砂浆搓压密实的,这时砂浆的密度跟我们现场制作试块时的密度有了明显差别,强度自然就有了差别,做干粉的朋友都知道,砂浆的密度是决定砂浆强度的重要指标。 那么有没有朋友做过类似的实验,得到过这个差别的数据呢? 点击展开... 工地他们以前自己做试块 工头说用小称称好的 然后做, 我做的也是 总之不加HPMC的强度就是超级高
J jiakor 见习生 注册 2017-07-11 帖子 24 反馈 2 积分 128 QQ 181581995 2020-06-18 #17 王师傅来了 发表: 老铁们,经过我现场测试,数据测出来了,我M7.5,水泥135,工地现场使用容重大概在1850-1900之间,我实验室试块抗压在7MPa左右(实验室搅拌的容重在1800-1850之间),现场用贯入式砂浆阻力仪,砖墙贯入深度小于3.5mm,大于16MPa,混凝土墙大概在13-16这样子。 点击展开... 你是按水泥混合砂浆换算还是水泥砂浆换算的
王师傅来了 发表: 老铁们,经过我现场测试,数据测出来了,我M7.5,水泥135,工地现场使用容重大概在1850-1900之间,我实验室试块抗压在7MPa左右(实验室搅拌的容重在1800-1850之间),现场用贯入式砂浆阻力仪,砖墙贯入深度小于3.5mm,大于16MPa,混凝土墙大概在13-16这样子。 点击展开... 你是按水泥混合砂浆换算还是水泥砂浆换算的