建筑节能计算报告书 (江阴市港城名邸14#楼)

建筑节能计算报告书

设计人:

校对人:

审核人:




江阴市港城名邸14#楼建筑节能计算分析报告书

此项目判定依据为《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》





项目名称: 江阴市港城名邸14#楼

项目地址:

建设单位: 江阴市港城名邸14#楼

设计单位:

施工单位:





设计依据:

1、《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》(DB32/478-2001)。

2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)。

3、《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》(GB/T7107-2002)。





一. 建筑概况

城市:无锡(北纬=31.6°,东经=120.3°,海拔=40m)

建筑名称:江阴市港城名邸14#楼

建筑朝向:南

建筑节能计算面积:9236.53 m2

建筑表面积:7675.13 m2

建筑体积:26786 m3

体形系数:0.29

建筑层数:12

建筑物高度:34.8 m

二.建筑围护结构

1.围护结构构造

外墙类型1:水泥砂浆(7mm)+挤塑聚苯板(25mm)+双排孔混凝土小砌块(190厚)(盲孔)(190mm)+水泥砂浆(20mm)

屋面类型1:细石混凝土(内配筋)(40mm)+水泥砂浆(20mm)+挤塑聚苯板(30mm)+水泥砂浆(20mm)+钢筋混凝土(120mm)

与封闭式楼梯间相邻的隔墙类型1:水泥砂浆(20mm)+粘土多孔砖(KP1型)(240mm)+水泥砂浆(20mm)

底层车库上部楼板类型1:水泥砂浆(20mm)+钢筋混凝土(120mm)+挤塑聚苯板(25mm)+水泥砂浆(20mm)

外窗类型1:铝合金普通中空玻璃窗+5+6A+5,自身遮阳系数0.84,传热系数4.2 W/m2.K

楼梯间分户门类型1:节能外门,传热系数2.47 W/m2.K

2.建筑热工节能计算汇总表

表1:主要热工性能参数:外墙类型传热阻值

表2:外墙类型传热阻值

表3:墙类型传热阻值

表4:冷桥梁类型传热阻值

表5:冷桥过梁类型传热阻值

表6:冷桥楼板类型传热阻值

表7:冷桥柱类型传热阻值

表8:与封闭式楼梯间相邻的隔墙传热阻值判定

表9:层车库上部楼板传热阻值判定

表10:屋面传热阻值判定

表11:外窗传热阻判定

表12:窗的气密性判定

表13:楼梯间分户门传热阻值判定

3.规定性指标校核结果

表14:各分项指标校核情况


规范说明:

与《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DB32/478-2001相比较,该建筑物因为外窗 北 朝向的传热阻值大于规范中的外窗传热系数的限值,所以外窗不满足江苏省民用建筑热环境与节能设计标准5.5条的规定。楼梯间分户门不满足江苏省民用建筑热环境与节能设计标准5.7.3条的规定。指标未满足规范要求。



结论:规定性指标未满足要求,须对建筑物的耗热量、耗冷量及年平均耗能量指标进行计算
 

附件

  • 建筑节能计算报告书-江阴.pdf
    154.4 KB · 查看: 397

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
下载拜读了,我在设计中没有计算的那么详细,只计算保温材料和主墙体结构的厚度
 