建筑节能计算报告书
设计人:
校对人:
审核人:
江阴市港城名邸14#楼建筑节能计算分析报告书
此项目判定依据为《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》
项目名称: 江阴市港城名邸14#楼
项目地址:
建设单位: 江阴市港城名邸14#楼
设计单位:
施工单位:
设计依据:
1、《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》(DB32/478-2001)。
2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)。
3、《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》(GB/T7107-2002)。
一. 建筑概况
城市:无锡(北纬=31.6°,东经=120.3°,海拔=40m)
建筑名称:江阴市港城名邸14#楼
建筑朝向:南
建筑节能计算面积:9236.53 m2
建筑表面积:7675.13 m2
建筑体积:26786 m3
体形系数:0.29
建筑层数:12
建筑物高度:34.8 m
二.建筑围护结构
1.围护结构构造
外墙类型1:水泥砂浆(7mm)+挤塑聚苯板(25mm)+双排孔混凝土小砌块(190厚)(盲孔)(190mm)+水泥砂浆(20mm)
屋面类型1:细石混凝土(内配筋)(40mm)+水泥砂浆(20mm)+挤塑聚苯板(30mm)+水泥砂浆(20mm)+钢筋混凝土(120mm)
与封闭式楼梯间相邻的隔墙类型1:水泥砂浆(20mm)+粘土多孔砖(KP1型)(240mm)+水泥砂浆(20mm)
底层车库上部楼板类型1:水泥砂浆(20mm)+钢筋混凝土(120mm)+挤塑聚苯板(25mm)+水泥砂浆(20mm)
外窗类型1:铝合金普通中空玻璃窗+5+6A+5,自身遮阳系数0.84,传热系数4.2 W/m2.K
楼梯间分户门类型1:节能外门,传热系数2.47 W/m2.K
2.建筑热工节能计算汇总表
表1:主要热工性能参数:外墙类型传热阻值
表2:外墙类型传热阻值
表3:墙类型传热阻值
表4:冷桥梁类型传热阻值
表5:冷桥过梁类型传热阻值
表6:冷桥楼板类型传热阻值
表7:冷桥柱类型传热阻值
表8:与封闭式楼梯间相邻的隔墙传热阻值判定
表9:层车库上部楼板传热阻值判定
表10:屋面传热阻值判定
表11:外窗传热阻判定
表12:窗的气密性判定
表13:楼梯间分户门传热阻值判定
3.规定性指标校核结果
表14:各分项指标校核情况
规范说明:
与《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DB32/478-2001相比较,该建筑物因为外窗 北 朝向的传热阻值大于规范中的外窗传热系数的限值,所以外窗不满足江苏省民用建筑热环境与节能设计标准5.5条的规定。楼梯间分户门不满足江苏省民用建筑热环境与节能设计标准5.7.3条的规定。指标未满足规范要求。
结论:规定性指标未满足要求,须对建筑物的耗热量、耗冷量及年平均耗能量指标进行计算
设计人:
校对人:
审核人:
