前段时间公布了建筑节能计算报告书,发布国内部分网站下载我们的附件,然后收费出售里面的内容,我感到很难过
这个报告书是我在网站搜集的,并不是我的原创,我只是将里面的一些信息用×号来替代,以保护当事人的利益,没有想到转贴了没有任何修饰就发上来了,太厉害了
所以我决定在此发布这个版本,共享给大家,希望大家喜欢
WORD全文见附件
建筑节能计算报告书
工程名称:
计算人:XXX
校对人:XXX
审核人:XXX
计算工具:CHEC夏热冬冷地区居住建筑节能设计分析软件
软件开发单位:****
建筑节能计算书
项目名称: **城市花园 项目地址: **路(龙阳路口)
建设单位: **城市花园有限公司 设计单位: ***筑设计院
施工单位: **石化建设集团 建筑总面积: 10万平米
一、 建筑概况和围护结构基本组成:
城市:**(北纬=31.17 东经=121.43 HDD18=1691 CDD26=164)
建筑名称:TEST 朝向:南
体形系数:0.344 属于:条式建筑
结构类型:短肢剪力墙结构
建筑面积: 3200 m2 建筑体积: 10327 m3
建筑表面积: 3552 m2 层数: 7
建筑物高度: 25.4 m 房间高度: 3 m
外墙类型1:钢筋混凝土EPS (见墙体分层图1)
外墙类型2:混凝土空心砌块EPS (见墙体分层图2)
外墙类型3: (见墙体分层图3)
外墙类型4: (见墙体分层图4)
楼板采用: 钢筋混凝土木地板 (见楼板分层图1)
分户墙采用: B06级砂加气砌块 (见分户墙分层图)
屋面类型1:倒置式XPS外保温
屋面类型2:
外窗类型1:断热铝合金+中空玻璃
户门采用: 金属门夹保温材料
(构件分层图中不计入节能设计计算的部分不包括在内。)
二、建筑热工节能设计分析(汇总表)
主要热工性能参数:
外墙类型1构造层 厚度(mm) 导热系数w/(m•k) 蓄热系数w/(m²•k) 热阻值(m²•k)/w 热惰性Dc=R•S
1、混合砂浆外粉刷层 20 0.870 10.75 0.023 0.247
2、钢筋砼结构层墙体 200 1.740 17.20 0.115 1.978
3、水泥砂浆找平层 10 0.930 11.37 0.011 0.125
4、永成EPS板 30 0.046 0.40 0.652 0.261
5、面砖 不计入
主墙体多构造层之和 ∑R=0.81 ∑D=2.61
主墙体传热阻Ro=Ri+∑R+Re=0.96(m²•k)/w
主墙体传热系数Kp=1/Ro=1.04w/(m²•k)
内表面最高计算温度34.6
K≤1.5 满足要求。D
