yifan3399 初级工程师 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2011-03-22 帖子 337 反馈 31 积分 1,124 QQ 705407092 2019-10-15 #2 墙面不好看。
空 空鼓起砂怕了 见习生 注册 2019-10-05 帖子 8 反馈 0 积分 32 QQ 270521318 2019-10-15 #3 42.5水泥190,2.0mm5.0mm砂730,粉煤灰80,纤维素0.15,剪力墙大量空鼓什么原因?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,923 2019-10-16 #4 太粗了吧,收缩如何呢? 机制砂要级配好,否则开裂施工性差等问题很是麻烦
空 空鼓起砂怕了 见习生 注册 2019-10-05 帖子 8 反馈 0 积分 32 QQ 270521318 2019-10-16 #5 凯旋 发表: 太粗了吧,收缩如何呢? 机制砂要级配好,否则开裂施工性差等问题很是麻烦 点击展开... 目前发现大量空鼓和起砂,这和砂子大小有关系吗?
空 空鼓起砂怕了 见习生 注册 2019-10-05 帖子 8 反馈 0 积分 32 QQ 270521318 2019-10-16 #8 纸上驹 发表: 这个配比,不出问题都难 那不行,能说说吗?请教 点击展开...
村委会治保主任李天龙 配方师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 注册 2017-01-14 帖子 498 反馈 246 积分 3,481 2019-10-30 #11 190的水泥,得有M20的强度了,砂又粗,再做的重一点,M25妥妥的。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,923 2019-11-02 #13 王师傅来了 发表: 190的水泥,得有M20的强度了,砂又粗,再做的重一点,M25妥妥的。 点击展开... 快赶上混凝土了
半 半亩花田 见习生 注册 2019-11-10 帖子 12 反馈 3 积分 176 QQ 429038980 微信 15030056022 2019-11-10 #14 机制砂0.15以下含量多少?含粉量多少?砂子太粗,粉煤灰用量太多
城 城南花已开 见习生 注册 2019-12-23 帖子 8 反馈 1 积分 8 QQ 253621208 微信 15222394951 2019-12-28 #15 空鼓起砂怕了 发表: 42.5水泥190,2.0mm5.0mm砂730,粉煤灰80,纤维素0.15,剪力墙大量空鼓什么原因? 点击展开... 水泥放的有点多
尔 尔意枫 见习生 新人进步徽章 注册 2017-12-07 帖子 54 反馈 3 积分 579 2020-03-16 #16 凯旋 发表: 太粗了吧,收缩如何呢? 机制砂要级配好,否则开裂施工性差等问题很是麻烦 点击展开... 请教一下大神,机制砂应该怎么级配比较好呢
尔 尔意枫 见习生 新人进步徽章 注册 2017-12-07 帖子 54 反馈 3 积分 579 2020-03-16 #17 半亩花田 发表: 机制砂0.15以下含量多少?含粉量多少?砂子太粗,粉煤灰用量太多 点击展开... 什么粗细的砂子比较好呢
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,502 反馈 2,270 积分 8,769 QQ 1041294047 2020-04-08 #19 不知道你的我剪力墙是否做界面处理, 你这个配方整体级配不太合理,太注重施工性和施工厚度,而没有考虑你的产品能不能和墙体很好的结合,也就是产品对墙体的润湿性太差,很容易产生收缩分离。