• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

灌浆料 柱子灌浆料出现裂纹,求助!

W290SM

见习生
注册
2007-12-24
帖子
2
反馈
0
积分
49
小弟是做加固的,最近我们的一个项目上的柱子灌浆料浇注后出现了不少的裂纹,搞的
沸沸扬扬的,真是恼人啊,特来求助啊!

柱子是1200×1800的,加大后变成1400×2000,柱净高3000;
加固方法如下:

(见附件)

柱子外安装20厚的钢板做主筋,外面还有20mm的钢箍做箍筋,钢板和柱子之间有16的空隙,在钢板钢骨架外面用灌浆料浇注密实;如下图所示

出现的问题:
灌浆料拆模后出现了裂纹,如下图所示:
(见附件)

裂纹走向是垂直于柱高度方向的,宽度倒不大;且基本上集中在柱子高度一半的位置,十分显眼,有的柱子上的裂纹绕整个柱子的一周;
浇注时的天气气温应该在15°左右;
在下想请教几个问题:
1、 灌浆料上的裂纹是怎么产生的,有什么影响?
2、 有什么控制的办法?

望各位高人指点啊!不胜感激!
 

附件

  • 新建 Microsoft Word 文档.doc
    496 KB · 查看: 588

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
回复

1、用水量是按照材料说明书进行的,但略大,在材料说明书上的最大用水量的范围内;
2、是一次浇注成型的;

设计单位说是材料的竖向膨胀率过大,监理说是材料和钢材的黏结强度不够,但是材料检测报告
是没问题的,项目上的沟通不到位,我们也只能从技术上说服他们了,

目前我们想掺加些5~16的碎石,以前的项目基本上都会掺加,但这次考虑到灌浆的空隙小,就没有加。

各位高人多支招啊!~
 
首先可以可以肯定是材料收缩造成的裂缝,主要原因:
1\采用一次性灌浆深度(高度为3000)太高,材料均匀度\密实度差,导致收缩开裂(材料膨胀率存在不够);
2\由于是柱子,灌浆厚无法保湿养护;
3\由于柱子高度比较高,宜采用瓜子片与灌浆料搭配使用,这样材料的收缩会相对小些,而且灌浆时上下容易保持均匀,收缩\膨胀保持一致.
4\尽量降低水灰比,可以适当用竹片插捣成型.(厂家测试竖向膨胀率时的水灰比会比说明书上的最大用水量低)
 
1、沉降引起的裂缝:外加的20mm的钢箍对灌浆料的沉降阻碍,导致不均匀沉降,特别是绕柱一周的裂缝应在20mm的钢箍下方。
2、水泥或细粉料用量过大,早期收缩过大造成。
 
"龙晨 发表:
首先可以可以肯定是材料收缩造成的裂缝,主要原因:
1\采用一次性灌浆深度(高度为3000)太高,材料均匀度\密实度差,导致收缩开裂(材料膨胀率存在不够);
2\由于是柱子,灌浆厚无法保湿养护;
3\由于柱子高度比较高,宜采用瓜子片与灌浆料搭配使用,这样材料的收缩会相对小些,而且灌浆时上下容易保...


高手呀~楼主看了这些建议,你们项目该怎么处理,应该告诉大家。学习经验!
 
应该主要是温度裂缝,水化热量上升膨胀太快,凝固后期降温后产生的温度裂缝。如是沉降造成的,裂缝应是规则的
 
我认为有几点原因:1.水灰比过大,泌水率过大,厂家给出的水会比只能做参考,并不能依葫芦华瓢;2.可能灌浆料的硅灰含量不够;3.可能是灌浆料的膨胀组分过大或过小;4.可能是灌浆料的早强成分是单一的硫酸盐类,而且含量过高;
你这种情况,我们只能说可能的推断,应该把你的材料配比公布出来才能确定是什麽原因。
 
如果你们是施工方,下回再有这样的活,就让灌浆料厂家的人到现场技术服务,在他们的指导下施工,出了问题找他们;如果你们是灌浆料生产单位,我可以肯定的说,是灌浆料有问题,另外就是目前市场上90%以上的灌浆料去灌那个柱子都会出问题,不管你怎么加水,怎么施工,怎么养护,前几天刚看了一个西卡214的灌浆料开裂现场,国外的产品虽然价格高,但是同样也存在这个的问题。

如果有人对自己的灌浆料比较有信心,可以联系我,我可以提供两个测试方法给你验证下。
 
我觉得用不着灌浆料
1 植筋,双层网片,内配6~8MM箍筋
2 基面甩毛处理
3 立模(予留2cm粉刷层),浇细石砼掺微量微膨胀剂
4 粉刷,局部布钢丝网.
 
现在市场上的灌浆料多按建材标准,其中骨料粒径较小,必然收缩大(尤其冬季施工)。应加上部分5-16的碎石
 
裂纹的原因可能是多方面原因,不能一口咬定就是材料收缩造成的,大体积灌浆料一次性浇注成型,很多时候是由于温度应力、水化热过快原因导致的裂缝。我看裂纹成都多在40厘米以内,裂纹宽度多在2毫米以内,而且是表面性的,没有任何规律,那么最可能的原因即是结构内部产生的温度应力,它多又出现在初期集中出现(及1到3天,由于灌浆料多是早强型,此时水化热峰值集中)当应力超过灌浆料抗拉强度时即产生温度裂缝。结构尺寸越大,温度应力越大,所以一般在大体积施工时埋设水管,通入冷水降温,减小材料的内外温差,减小约束,表面温度应力、水化热峰值集中导致的细段裂纹。
一旦出现温度应力裂纹,也别过担心,因为大多2毫米以内的裂纹多可自行愈合(前提是材料内部有足够的膨胀结晶,合适的养护条件),如果不具备养护条件,不能促使灌浆料自身膨胀源的生产愈合,那么只有外部补救。补救也有很多种方式,根据楼主所诉,我认为进行涂刷一层渗透结晶材料即可两全其美。
 
既然被挖出来了,我也说点愚见
灌浆料我觉得在塑性阶段肯定会有膨胀(新国标中有3h膨胀的要求),也就是说
在硬化之前灌浆料是膨胀的。而一般灌浆料的膨胀都是钙矾石做膨胀源,也就是
说如果没有水的话材料不仅不会膨胀,之前生成的钙矾石也会因为失水造成体积
收缩。
从楼主的情况来看,如果不是硬化后马上拆模的话,很难洒水养护,这样就造成
钙矾石不能继续吸水保持膨胀,随着失水速度加快,灌浆料就开始发生干燥收缩,
而其与钢板以及箍筋的连接可以说是非常紧密了,收缩时就会受到钢筋及钢板的
限制,一旦收缩应力超过了灌浆料的抗拉强度,灌浆料就很容易开裂!

另外说温度裂缝的朋友(我不知道楼主的模是什么时候拆的),一般温度裂缝发生
水化50h左右的升温过程和水化3-5d的降温过程,而且只有内外温差达到28°以上时
才有可能发生温度裂缝。从楼主的情况来看,灌浆料的厚度只有20cm,按混凝土的
情况远远达不到会产生温度裂缝的程度(我对灌浆料研究较少,不知道其水化温升的
过程和最高温度),所以我个人认为出现温度裂缝的可能性不大!



愚见,欢迎拍砖!!
 
"weiwei001 发表:
温度裂缝一般都很宽,就像一个烧烫的杯子,忽然加进去冷水,裂了,一般都是直接破掉,除非玻璃很厚,想小时候玩的弹球,虽然内部已经完全碎掉,但还是可以维持一段时间的完整。所以温度裂缝都很难修补,而且很深,2mm的裂缝应该说很宽了,自行愈合的可能性很小,自行愈合的一般都是0.2mm的微裂缝!!
 
"pungbo 发表:
1、沉降引起的裂缝:外加的20mm的钢箍对灌浆料的沉降阻碍,导致不均匀沉降,特别是绕柱一周的裂缝应在20mm的钢箍下方。
2、水泥或细粉料用量过大,早期收缩过大造成。

柱子都打起来了,还沉降?而且即便是沉降,也不会是一圈灌浆料沉降,肯定是柱子沉降,灌浆料的重量还不至于能把地面压沉降了吧!!
 
加固所用灌浆料越来越普遍了。随着加固市场的红火,越来越多的新型建材也齐头并肩上来,但是我们的施工人员真的吃透了吗?吃透了材料的物理、化学、应力等指标了?前段时间,我负责 的工地也出现了由于灌浆料施工产生裂缝的问题,我亲自一条缝一条缝地凿开,磨开,劈开,查验,做出详细记录和位置。请教专家对受力点的力矩、弯矩进行分析,建模。得出结论:施工中水灰比较大,造成局部浆料过大,骨料几乎没有。也就是常说的“离析”。这样的裂缝需要将浆料部分凿除,重新支模,加胶水兑灌浆料补浇。还有些裂缝是外表温差引起的微裂缝,不深,表皮进去2~3mm,缝宽也就0.3mm一下。用掺建筑胶水1:2的纯水泥浆刷界面一道。基本上就可以了。至于其他的裂缝,要看是什么性质的,再去寻求解决办法。做什么事都一样,碰见不会的,碰见没有见过的,不要怕,耐心点,弄明白它,它是怎么样的?然后再求证一番,总是会得出正确的结论的。能把别人不懂的,不乐意做的做通,做强,这就是高手的潜质。文中的兄弟,我也是做加固的,用到灌浆料一年也不少,我看了一下你的照片,全部裂缝都没有打开过?检查过?只是看了表面啊? 按照正常的施工手段在灌注3m高的柱子,完全的施工错误的,3m的高度足够灌浆料离析了,况且,你的钢板面和老结构面还有16mm的间隙。落在围箍上的残渣会快干,堵住下料的方向。我的建议是:用高位漏斗施工法。放一根D50的pvc管进去,在上面接个水都就OK了。就和屋面的排水道理一样的,全部是通过落水管下的呗,一边灌,一边让看模板的人提醒可以拉高多少了(这个方法让我在码头施工的时候百试不爽)。还有我发现柱子面一点也光滑,我建议以后包大面积的柱子和梁都必须刷模板油,一个是有利于拆模,最大的效果还是体现在成型质量上。曾经,我用装饰的九夹板做出来的灌浆料梁面可以当镜子用,会反光哦。
 
用点修补砂浆往里填点,买灌浆料不要只求便宜,中国有句俗话一分价钱一分货,做灌浆料市场那么久,也和工程加固的人打过交到,发现他们都是图便宜才去买,可是你们不想一下,厂家不赚钱谁卖你们,但是质量上又有谁给了保证。要想做好自己的品牌必要的是质量。
 
adoman 发表:
如果你们是施工方,下回再有这样的活,就让灌浆料厂家的人到现场技术服务,在他们的指导下施工,出了问题找他们;如果你们是灌浆料生产单位,我可以肯定的说,是灌浆料有问题,另外就是目前市场上90%以上的灌浆料去灌那个柱子都会出问题,不管你怎么加水,怎么施工,怎么养护,前几天刚看了一个西卡214的灌浆料开裂现场,国外的产品虽然价格高,但是同样也存在这个的问题。

如果有人对自己的灌浆料比较有信心,可以联系我,我可以提供两个测试方法给你验证下。
这么夸张啊 什么样严苛的验证啊 说说看哦
 
后退
顶部