空 空鼓起砂怕了 见习生 注册 2019-10-05 帖子 8 反馈 0 积分 32 QQ 270521318 2019-10-05 #1 用了抹灰m15干粉砂浆,界面108胶拉毛,前后保养,工地剪力墙出现大面积空鼓,空鼓有小裂纹,1.切开空鼓小局部带胶拉起,大部分空鼓界面与砂浆分离,2.起砂也出现在剪力墙。请问什么问题空鼓起砂。急急急
空 空鼓起砂怕了 见习生 注册 2019-10-05 帖子 8 反馈 0 积分 32 QQ 270521318 2019-10-05 #3 纸上驹 发表: 砂浆出浆率,包裹率不足 点击展开... 包裹率是什么?
纸 纸上驹 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2013-10-22 帖子 89 反馈 30 积分 1,549 2019-10-07 #4 空鼓起砂怕了 发表: 包裹率是什么? 点击展开... 没有配比,没有砂子级配,含泥量。只能说一点简单的东西。起砂是因为你的砂浆浆体包裹不住砂子,保水估计也不够,导致浆体随着水分被墙体吸走了。但是可以补救的。空鼓没得救,要看具体情况从源头解决问题
空鼓起砂怕了 发表: 包裹率是什么? 点击展开... 没有配比,没有砂子级配,含泥量。只能说一点简单的东西。起砂是因为你的砂浆浆体包裹不住砂子,保水估计也不够,导致浆体随着水分被墙体吸走了。但是可以补救的。空鼓没得救,要看具体情况从源头解决问题
空 空鼓起砂怕了 见习生 注册 2019-10-05 帖子 8 反馈 0 积分 32 QQ 270521318 2019-10-07 #5 纸上驹 发表: 没有配比,没有砂子级配,含泥量。只能说一点简单的东西。起砂是因为你的砂浆浆体包裹不住砂子,保水估计也不够,导致浆体随着水分被墙体吸走了。但是可以补救的。空鼓没得救,要看具体情况从源头解决问题 点击展开... 起砂怎么救,墙固吗?配比明天问厂家给,起砂空鼓都出现在剪力墙,加气块墙没问题。
纸上驹 发表: 没有配比,没有砂子级配,含泥量。只能说一点简单的东西。起砂是因为你的砂浆浆体包裹不住砂子,保水估计也不够,导致浆体随着水分被墙体吸走了。但是可以补救的。空鼓没得救,要看具体情况从源头解决问题 点击展开... 起砂怎么救,墙固吗?配比明天问厂家给,起砂空鼓都出现在剪力墙,加气块墙没问题。
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,502 反馈 2,270 积分 8,769 QQ 1041294047 2019-10-07 #6 你界面不咋地,多点好点界面剂,至于干粉砂浆,随便一个低档抹面较就可以了。当然水泥量不要超过240每吨。纤维素是必不可少的,要不接触面压不实。
空 空鼓起砂怕了 见习生 注册 2019-10-05 帖子 8 反馈 0 积分 32 QQ 270521318 2019-10-15 #7 空鼓起砂怕了 发表: 起砂怎么救,墙固吗?配比明天问厂家给,起砂空鼓都出现在剪力墙,加气块墙没问题。 点击展开... 42.5水泥190,2.0mm5.0mm砂730,粉煤灰80,纤维素0.15,剪力墙大量空鼓起砂什么原因?
空鼓起砂怕了 发表: 起砂怎么救,墙固吗?配比明天问厂家给,起砂空鼓都出现在剪力墙,加气块墙没问题。 点击展开... 42.5水泥190,2.0mm5.0mm砂730,粉煤灰80,纤维素0.15,剪力墙大量空鼓起砂什么原因?
pinkyyoung 配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2019-04-30 帖子 230 反馈 140 积分 844 QQ 279612441 2020-11-16 #8 空鼓起砂怕了 发表: 42.5水泥190,2.0mm5.0mm砂730,粉煤灰80,纤维素0.15,剪力墙大量空鼓起砂什么原因? 点击展开... 你好,你这个配合比有问题,光水泥和粉煤灰的粉量就已经到达270了,你砂子不含粉吗?没有筛底?你这个空鼓有很大的原因是砂浆整体粉量过高引起的
空鼓起砂怕了 发表: 42.5水泥190,2.0mm5.0mm砂730,粉煤灰80,纤维素0.15,剪力墙大量空鼓起砂什么原因? 点击展开... 你好,你这个配合比有问题,光水泥和粉煤灰的粉量就已经到达270了,你砂子不含粉吗?没有筛底?你这个空鼓有很大的原因是砂浆整体粉量过高引起的
民 民科大叔 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2020-12-20 帖子 102 反馈 18 积分 173 QQ 706141286 微信 13678760640 2021-05-24 #10 #14 从几个方面着手即可杜绝空鼓1.提高砂浆的初始黏度2.降低砂浆的垂流性3.提高砂浆的润湿性4.控制好添加剂的增稠性5.降低砂子的含泥量6.控制好砂子的粉率7.减少粗砂用量……