• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

EPS/XPS IDL外墙外保温体系施工工艺(聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆

jasonlee830

技术组
注册
2006-11-07
帖子
543
解答
1
反馈
29
积分
1,312
QQ
497237294
建筑节能概述
● 采取必要的建筑节能措施,可大大的降低建筑采暖和空调能耗,使现代人在比较经济且能耗较低提的前提下,获得舒适的生活环境,以使更多不可再生资源留给子孙后代,其意义深远。
● 外墙外保温系统已被广泛的认为是最有效的建筑节能措施之一。同时也是改善大气环境,发挥投资效益的强有力的手段。外墙外保温由于是用保温材料将建筑物整体包了起来,切断了冷桥,减少了空气、风及湿气的侵入,具有保温隔热双重功效,同时对建筑结构起到一定的保护作用。

一般规定
● 外墙传热系数和聚苯板厚度选用
外墙传热系数的计算以及聚苯板厚度的选用应符合《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》附录C和《民用建筑热工设计规范》的有关规定。
北京地区居住建筑外墙传热系数限值和聚苯板厚度选用分别见下表。

北京地区居住建筑外墙传热系数从4.0~2.2(w/m2.k)
相对应的外墙传热系数限值,w/m2.k
外窗传热系数w/m2.k 4.00 3.80 3.60 3.40 3.20 3.00 2.80 2.60 2.40 2.20
外窗传热系数限值w/m2.k 体形系数≤0.3 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
体形系数>0.3 0.82 0.91 0.95 0.99 1.03 1.07 1.11 1.15 1.16 1.16

不同聚苯板厚度想对应的外墙传热系数值,w/m2.k
聚苯板厚度,mm 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
180mm厚钢筋混凝土墙 1.09 0.97 0.88 0.80 0.73 0.63 0.55 0.49 0.44 0.40
190mm厚小型混凝土空心砌块墙 0.97 0.88 0.80 0.73 0.68 0.59 0.52 0.47 0.42 0.39
240mm厚粘土多孔砖墙 0.81 0.75 0.69 0.64 0.60 0.53 0.47 0.43 0.39 0.36
注:EPS板导热系数计算取值0.045w/m2.k

● 窗口保温
门窗洞口侧面应做适当保温处理(如贴较薄的聚苯板,或抹聚苯颗粒浆料等)。窗台板应符合使用安全的要求。应严格按照设计要求施工.
● 伸缩缝和装饰缝
各生产厂的产品都有相应的最大伸缩缝间距,应同建筑设计师协调好伸缩缝和装饰缝的具体位置.
● 联结安全度核算
在本做法外保温施工中,保温材料与墙体基面的联结主要有粘结和粘锚结合以粘为主等两种方式。如果采用锚固为主的方式,应做可靠的个体工程安全度设计。
对高层建筑,标高在20m以上的部位,宜增设机械锚固件,以提高联结安全度。锚固件数量:标高在50m以下的不宜少于4个/m2;标高在50m以上的不宜少于6个/m2。
对轻质材料墙体,以及既有建筑的墙体保温改造,必须对胶粘剂与墙体基面的粘结强度或机械锚固件的拔出力进行实测。以便具体设计外保温系统同墙体基面的联结方案。确保在粘结联结时安全系数不小于5;机械锚固时,安全系数不小于3。
粘结与锚固结合时,如以粘结为主,锚固件的拔出力不计人安全度的核算;如以锚固为主,而粘结面积不超过总面积的20%,粘结力不计入安全度的核算。
● 对高层建筑,应按设计要求采取防火隔离措施。

技术要求
聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆外保温系统(不包括粘结层);其技术指标应符合以下要求
外保温系统(不包括粘结层)技术指标
项目 指标
系统热阻,m2•k/w 符合北京市建筑节能规定指标
透水性,(24h),ml ≤3
水蒸气湿流密度,G/m2•H,(包括外饰面,不含瓷砖) ≥1.00
抗冲击强度,J 标准做法 3 无裂缝
加强做法 10无裂缝
24h吸水量,g/m2(不含饰面层) ≤1000
冻融(25次) 表面应无破损、裂纹、剥落现象
※如吸水量≤500g/m2,可不做冻融试验

聚苯乙烯泡沫塑料板:其性能能指标除应符合下表的要求外,还应符合GB/T10801.1-2002绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料第II类(阻燃型)的其他要求。膨胀聚苯板上墙前应在自然条件下陈化42d或在60℃蒸汽中陈化5d。

聚苯乙烯泡沫塑料板技术指标
项目 指标 项目 指标
表面密度,kg/m3 ≥18 水蒸气透湿系数,ng/pa.m.s ≤4.5
压缩强度,MPa ≥0.1 尺寸稳定性,% ≤0.2
抗拉强度,MPa ≥0.1 吸水率,%(v/v) ≤4
断裂弯曲负荷,N ≥25 氧指数,% ≥30
弯曲变形,mm ≥20 导热系数,w/m.k ≤0.041

聚苯乙烯泡沫塑料板的允许偏差
项目 允许偏差 项目 允许偏差
厚度,mm 不大于50 ±1.5 宽度,mm ±1.5
大于50 ±2.0 对角线差,mm ±3.0
长度,mm 900 ±1.5 板边平直,mm ±2.0
1200 ±2.0 板面平整度,mm ±1.0

聚合物水泥砂浆粘结剂技术指标
项目 指标
拉伸粘结强度,MPa(与水泥砂浆) 常温常态 ≥0.70
耐水 ≥0.50
拉伸粘结强度,MPa(与18±1kg/m3聚苯板) 常温常态 ≥0.10
耐水 ≥0.10
可操作时间,h ≥2

墙体基面的允许尺寸偏差
工程做法 项目 允许偏差,≤,mm
砌体工程 墙面垂直度 每层 5(2m托线板检查)
全高 ≤10m 10 经纬仪或吊线检查
>10m 20
表面平整度 5 2m直尺和楔形塞尺检查
混凝土工程 垂直度 ≤5m 8
>5m 10
全高 H/1000且≤30
表面平整 2m长度 8
IDL-EPS(或XPS)体系结构的基本构成及特点
● 本体系是以聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS)或聚苯乙烯挤塑板(XPS)为保温材料,采用苯板保温粘结砂浆,将聚苯板或挤塑板固定在墙上,用罩面砂浆加耐碱增强玻纤网格布增强,外饰面为涂料或瓷砖。
● 建筑的安全性,耐久性,抗冲击性和可靠性 ,是建筑物的必备条件,节能措施则是建筑物的内涵。IDL体系采用了保温性较好及容量较重的EPS板XPS板,加上面层采用了耐候性及抗裂性强的IDL专用粘结砂浆、罩面砂浆,使整个系统热工性能良好,主体结构坚固耐久。
施工依据及条件

● 图集、(聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆做法)
● 施工温度为施工中及施工后24H内不得低于-5度。风力不高于5级。
● 为保证施工质量,施工时应避免阳光直射。必要时,应在脚手架上搭上防晒布,遮挡墙面。
● 大雨天气不能施工,防止雨水冲刷墙面。

施工准备
【一】施工人员及资料准备。
● 组建项目班子。
● 组织技术人员对图纸进行审阅及时发现并解决问题。
● 编制施工进度计划。
● 编制劳动力组织计划。
● 编制材料进场计划
● 对公司所有参加施工人员进行技术、质量、安全、文明施工,环保等全方面交底及培训。
【二】材料选用及准备
● 聚苯乙烯泡沫塑料(以下简称聚苯板)Polystyrene Panel
保温材料,专指采用符合GB/T10801.1-2002绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料的材料制作的具有闭孔结构的泡沫塑料板材。(代号:EPS)。
● 耐碱玻璃纤维网格布(以下简称网格布)Alkli-resistance fiberglass mesh
增强材料,埋入防护用的聚合物砂浆,用以提高机械强度和抗裂性。专指其性能达到北京地标外墙外保温施工规程的要求的耐碱涂塑玻璃纤维网格布。
● 聚合物砂浆 Polymer mortar
用有机和无机胶结材料、填料和其它外加剂等配制而成,用作外墙外保温系统的粘结剂和表面的防裂砂浆。
型号:IDL-26保温粘结砂浆(双组份)、 IDL-28保温罩面砂浆(双组份)
IDL-21保温粘结砂浆(单组份)、 IDL-23保温罩面砂浆(单组份)

施工工艺
● 保温板与墙体粘结面积应不小于30%。板四周一圈应粘严,不露缝,并严格保证粘结剂的抗拉抗剪强度。
● 聚苯板的密度应≥18kg/m3以增强聚苯板的抗压剪强度,但聚苯板的传热系数仍应≤0.041w/m2.k.
● 施工程序流程图
根据工程进度及现场情况,可分单组双向或两组同向“流水”作业,即单组安装聚苯板由下到上施工,抹灰由上到下施工:双组粘钉聚苯板和抹灰均由下到上施工,常温施工时流水间隔12小时以上。

施工要点
● 基层处理:
待做保温部位的墙体,要首先清理原墙面,剔凿部位用水泥砂浆找平,按现行外墙标准检测其平整及垂直度,用2米靠尺检查,最大偏差应小于4mm,超差部分应剔凿或用1:3水泥砂浆修理工补平整。
● 旧房进行外保温施工时应彻底清理不能保证粘结强度的原外墙面层(爆皮、粉化、松动的原装饰面层、出现裂缝空鼓的抹灰面层)修补缺陷,加固找平。
● 伸出墙面的(设备、管道)联结件已安装完毕,并保留外保温施工的余地。
● 门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计的质量要求;门窗框或辅框应已立完。
● 弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等。
● 挂基准线:在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。
● 配制粘结砂浆
IDL-26保温粘结砂浆(双组份),比例为粉料:乳液=4:1(重量比)
IDL-21保温粘结砂浆(单组份),比例为粉料:水 =4.5:1(重量比)
注:可从上述两种粘结砂浆中任选一种,使用方法相同,不同之处在IDL-26保温粘结砂浆(双组份)是以乳液为释剂,不能加水; IDL-21保温粘结砂浆(单组份)是以水为释剂,和至适合施工稠度即可。现以IDL-26保温粘结砂浆(双组份)为例加以说明:
IDL-26保温粘结砂浆是双组份聚合物砂浆,比例为粉料:乳液=4:1(重量比)用手持式电动搅拌器,约搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中,保证IDL粘结砂浆有一定粘度,将配制好的砂浆静置10分钟,再搅拌即可使用,调好的砂浆应在2小时内用完,可用乳液调节砂浆的稀稠度,严禁私自加入其它任何非厂家提供的材料,如水泥、砂及其它聚合物等。
● 粘结EPS板
外保温用聚苯板尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,根据待贴面积的大小或形状,用工具刀切割EPS板,必须注意切口与板面垂直,整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板,聚苯板的拼缝不得正好留在门窗口的四角处。
排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理,做法参见附录A聚苯板排列示意。
墙体边及孔洞边的EPS板上预贴窄幅网格布,其宽度约为200mm,翻包部分宽度80mm,根据工程特点,粘贴EPS可采用点框法或条粘,用缺口馒刀将IDL粘结砂浆垂直均匀的粘在EPS板上。涂好后立即将EPS板粘贴在墙上。EPS板粘贴到墙上以后,用2米靠尺压平,保证其平整程度和粘贴牢固。粘板时注意清除板边溢出的胶浆使板与板之间无碰头灰。板缝拼严,缝宽超过2mm时用相应厚度的聚苯片填塞。拼缝高差不大于1.5mm否则应用砂纸或专用打磨机具打磨平整,打磨动作应用轻柔的圆周运动,不要沿着与EPS的接缝平行的方向的打磨,打磨后应用刷子或压缩空气将打磨操作产生的碎屑和其它浮灰清理干净。
对于饰面是涂料的保温板粘贴面积不得低于30%,对于饰面是瓷砖保温板的粘贴面积不得低于50%。
● 铆固件安装
最少应在粘贴EPS板的粘结砂浆使用72小时以后,才能进行铆固件的安装,铆固件的用量≥4个/m2 。
IDL-28保温罩面砂浆(双组份)配比 粉料:乳液=4:1(重量比)
IDL-23保温罩面砂浆(单组份)配比 粉料:水=4.5:1(重量比)
可从以上两种罩面砂浆中任选一种罩面砂浆进行罩面。现以IDL-28保温罩面砂浆为例加以说明:
IDL-28保温罩面砂浆是双组份聚合物砂浆,比例为粉料:乳液=4:1(重量比)用手持式电动搅拌器,约搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中,保证IDL粘结砂浆有一定粘度,将配制好的砂浆静置10分钟,再搅拌即可使用,调好的砂浆应在2小时内用完,可用乳液调节砂浆的稀稠度,严禁私自加入其它任何非厂家提供的材料,如水泥、砂及其它聚合物等。
● 抹底层罩面砂浆
聚苯板安装完毕检查验收后用IDL-28保温罩面砂浆(双组份)或IDL-23保温罩面砂浆(单组份)进行抹灰。抹灰分底层和面层两次。
将搅拌好的保温罩砂浆均匀的抹在聚苯板表面,厚度2~3mm同时将翻包网格布压入砂浆中,具体做法参见附录A阴阳角做法和洞口做法。
● 贴压网格布
将网格布绷紧后贴于底层罩面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm、纵向80mm的搭接长度要求。
● 抹面层罩面砂浆
在底层罩面砂浆凝结前再抹一道罩面砂浆,厚度1~2mm,仅以覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜(即露纹不露网)。面层砂浆且忌不停揉搓,以免形成空鼓。
砂浆抹灰施工间歇应在自然断开处,方便后续施工的搭接如伸缩缝、阴阳角、挑台等部位。在连续墙面上如需停顿,面层砂浆不应完全覆盖已铺好的网格布,需与网格布、底层砂浆呈台阶形坡茬,留茬间距不小于150mm,以免网格布搭接处平整度超出偏差。
● 缝的处理
外墙外保温可设置伸缩缝、装饰缝。在结构沉降缝、温度缝处也应做相应处理,具体做法参见附录A变形缝做法和装饰线条做法。
留设伸缩缝时,分格条应在进行抹灰工序时就放入,待砂浆初凝后起出,修整缝边。缝内填塞发泡聚乙烯圆棒(条)作背衬,直径或宽度为缝宽的1.3倍,再分两次勾填建筑密封膏,深度为缝宽的50~70%。
沉降缝与温度缝根据缝宽和位置设置金属盖板,以射钉或螺丝紧固。具体做法参见附录A变形缝做法。
● 加强层做法
考虑首层与其它需加强部位的抗冲击要求,在标准外保温做法基础上加铺一层网格布,并再抹一道抹面砂浆罩面以提高抗冲击强度。在这种双层网格布做法中,底层网格布可以是标准网格布,也可以是质量更大、强度更高的增强网格布,以满足设计要求的抗冲击强度为原则。加强部位抹面砂浆总厚度宜为5~7mm。在同一块墙面上,加强层做法与标准层做法间应留伸缩缝。
● 装饰线条做法
装饰缝应根据建筑设计立面效果处理成凹型或凸型。凸型称为装饰线,以聚苯板来体现为宜,此处网格布与抹面砂浆不断开。粘贴聚苯板时,先弹线标明装饰线条位置,将加工好的聚苯板线条粘于相应位置。线条突出墙面超过100mm时,需加设机械固定件。线条表面按普通外保温抹灰做法处理。
凹型称为装饰缝,用专用工具在聚苯板上刨出凹槽再抹防护层砂浆。参见附录A装饰线做法。
● 外饰面涂料做法
待抹灰基面达到涂料施工要求时可进行涂料施工,施工方法与普通墙面涂料工艺相同。一般使用配套的专用涂料或其他与外保温系统相容的涂料。
● 饰面砖做法
当设计要求局部外饰面为面砖时,选用密度不小于25kg/m3、导热系数不大于0.041w/m.k的聚苯板,粘结面积不小于50%。贴砖高度不宜超过6m。

每个楼层间安装金属或塑料制成的托架。
饰面砖与外保温复合墙体的粘结强度必须符合JGJ110-97《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》的要求。
● 安全文明生产
严格遵守有关安全操作规程,实现安全生产和文明施工。
● 成品保护
施工中各专业工种应紧密配合,合现安排工序,严禁颠倒工序作业。外保温施工完成后,后续工序与其它正在进行的工序应注意对成品进行保护。对抹完聚合物水泥砂浆的保温墙体,不得阻随意开凿洞孔,如确实需要,应在聚合物砂浆达到设计强度后方可进行,安装物件后其周围应恢复原状。应防止重物撞击墙面。
● 破损部位修补
因工序穿插,操作失误或使用不当致使外保温系统出现破损的,按如下程序进行修补。
用锋利的刀具剜除破损处,剜除面积略大于破损面积,形状大致整齐。注意防止损坏周围的抹面砂浆,网格布和聚苯板。清除干净残余的胶粘剂和聚苯板碎粒。
切割好一块规格、形状完全相同的聚苯板,在背面涂抹厚度适当的胶粘剂,塞入破损部位与基层墙体粘牢,表面与周围聚苯板齐平。
仔细把破损部位四周约100mm宽度范围内的涂料和面层抹灰砂浆磨掉。注意不得伤及网格布,不得损坏底层抹面砂浆。如果不小心切断了网格布,打磨面积应继续向外扩展。如造成底层抹面砂浆破碎,应抠出碎块。
在修补部位四周贴不干胶纸带,以防造成污染。
用抹面砂浆补齐破损部位的底层抹面砂浆,用湿毛刷清理不整齐的边缘。对没有新抹砂浆的修补部位作界面处理。
剪一块面积略小于修补部位的网格布(玻纤方向横平竖直),绷紧后紧密贴到修补部位上,确保与原网格布的搭接宽度不小于80mm。
从修补部位中心向四周抹面层抹面砂浆,做到与周围面层顺平。防止网格布移位、皱褶。用湿毛刷修整周边不规则处。
待抹面砂浆干燥后,在修补部位做外饰面,其纹路、色泽尽量与周围饰面一致。待外饰面干燥后,撕去不干胶纸带。
顶板保温聚合物砂浆玻纤网格布做法

● 基层准备:
凡凸出墙面的砂浆、混凝土浆必须剔除并扫净墙面。
根据楼板上的控制线、空气层与聚苯板的厚度以及墙面平整度,在与外墙内表面相邻的墙面、顶棚上弹出聚苯板粘贴控制线。
● 配制IDL-21保温砂浆(单组份)
IDL-21单组份保温专用砂浆,使用时直接加入清水用手持式电动搅拌器,约搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中,保证IDL粘结剂有一定粘度,将配制好的砂浆静置5-10分钟,再次搅拌即可使用,调好的砂浆应在2小时内用完,严禁将已凝固的砂浆二次搅拌再投入使用或加入其它任可材料,如水泥、砂及其它聚合物。
● 粘贴聚苯板可采取点框粘贴法或条粘法,粘贴面积不得
 
后退
顶部