书 书生2018 见习生 注册 2019-08-14 帖子 5 反馈 0 积分 14 2019-08-19 #1 今年3月试验M10,密度1850.设计容重1900.现在8月试验,同样的配合比和材料,密度1750.现在气候温度高了,外加剂含气量感觉也大了,请问各位专家应该怎么办?
黄 黄山洪 见习生 注册 2019-08-26 帖子 7 反馈 3 积分 130 QQ 603520963 微信 18297698824 2019-08-26 #2 我这里恰恰与你相反,我是实验室拌出来密度1650,生产掺量翻倍,密度还是1950.下不来
金 金雪罗宾 研发工程师 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 原创先锋徽章 注册 2018-11-13 帖子 264 反馈 78 积分 1,587 QQ 250067134 2019-08-26 #3 气温高了,纤维素也多加了,引气也就高了
书 书生2018 见习生 注册 2019-08-14 帖子 5 反馈 0 积分 14 2019-08-27 #4 黄山洪 发表: 我这里恰恰与你相反,我是实验室拌出来密度1650,生产掺量翻倍,密度还是1950.下不来 点击展开... 你的密度变大,是在搅拌站取样,还是工地取样的?
幻想会飞的燕子 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2015-06-17 帖子 281 反馈 74 积分 505 QQ 2794073145 微信 15910588162 2019-09-04 #5 黄山洪 发表: 我这里恰恰与你相反,我是实验室拌出来密度1650,生产掺量翻倍,密度还是1950.下不来 点击展开... 你这个可能是生产时候外加剂损失了吧
村委会治保主任李天龙 配方师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 注册 2017-01-14 帖子 497 反馈 244 积分 3,423 2019-10-30 #7 幻想会飞的燕子 发表: 你这个可能是生产时候外加剂损失了吧 点击展开... 明显是搅拌问题,搅拌机取一点小样,拿回实验室再搅1.5min,肯定又能到1650
北在北方 见习生 注册 2012-10-05 帖子 19 反馈 1 积分 22 2020-07-18 #9 黄山洪 发表: 我这里恰恰与你相反,我是实验室拌出来密度1650,生产掺量翻倍,密度还是1950.下不来 点击展开... 你的材料跟实验的不一样吧,而且外加剂估计也有问题
L liuke 见习生 注册 2020-07-26 帖子 49 反馈 1 积分 215 QQ 945963031 微信 18653310945 2020-11-27 #10 湿拌砂浆密度1800-1850比较合适,调节主要看添加剂中的引气成分和搅拌时间,引气多搅拌时间长则密度越低。1900以上工地师傅就不愿意用了。
L liuke 见习生 注册 2020-07-26 帖子 49 反馈 1 积分 215 QQ 945963031 微信 18653310945 2021-04-28 #11 湿拌砂浆用机制黄沙1760-1820比较好,太低影响强度,太高抹灰工不愿意用。