2 251537162 见习生 注册 2019-06-11 帖子 29 反馈 4 积分 329 QQ 251537162 2019-08-05 #1 强度等级M5砌筑 水泥:po42.5:80kg/t 煤灰:二级灰:120kg/t 纤维素醚:0.15kg/t 砂子偏细细度模数2.0左右更低:800kg/t
郭先生 初级工程师 武林新丁 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2018-04-11 帖子 235 反馈 39 积分 551 QQ 1500502446 微信 13342439616 2019-08-05 #2 251537162 发表: 强度等级M5砌筑 水泥:po42.5:80kg/t 煤灰:二级灰:120kg/t 纤维素醚:0.15kg/t 砂子偏细细度模数2.0左右更低:800kg/t 点击展开... 我们 每立方砂浆就加200公斤水泥,折算下来也差不多。
251537162 发表: 强度等级M5砌筑 水泥:po42.5:80kg/t 煤灰:二级灰:120kg/t 纤维素醚:0.15kg/t 砂子偏细细度模数2.0左右更低:800kg/t 点击展开... 我们 每立方砂浆就加200公斤水泥,折算下来也差不多。
2 251537162 见习生 注册 2019-06-11 帖子 29 反馈 4 积分 329 QQ 251537162 2019-08-06 #3 matra 发表: 我们 每立方砂浆就加200公斤水泥,折算下来也差不多。 点击展开... 使用煤灰吗?
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,256 积分 8,689 QQ 1041294047 2019-08-06 #4 M5这个配方后期能达到,我估计前期强度太低了,加了太多的粉煤灰,很容易堆的。
7 77小窝 研发工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2017-12-18 帖子 157 解答 6 反馈 82 积分 2,175 QQ 936624753 2019-08-06 #5 251537162 发表: 强度等级M5砌筑 水泥:po42.5:80kg/t 煤灰:二级灰:120kg/t 纤维素醚:0.15kg/t 砂子偏细细度模数2.0左右更低:800kg/t 点击展开... 纤维素添加方式是什么样的,自动计量,还是人工计量,如果是自动计量请多关注计量称的计量精度和误差。
251537162 发表: 强度等级M5砌筑 水泥:po42.5:80kg/t 煤灰:二级灰:120kg/t 纤维素醚:0.15kg/t 砂子偏细细度模数2.0左右更低:800kg/t 点击展开... 纤维素添加方式是什么样的,自动计量,还是人工计量,如果是自动计量请多关注计量称的计量精度和误差。
2 251537162 见习生 注册 2019-06-11 帖子 29 反馈 4 积分 329 QQ 251537162 2019-08-06 #6 shixueyou 发表: 纤维素添加方式是什么样的,自动计量,还是人工计量,如果是自动计量请多关注计量称的计量精度和误差。 点击展开... 多谢提醒,使用的自动计量设备
7 77小窝 研发工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2017-12-18 帖子 157 解答 6 反馈 82 积分 2,175 QQ 936624753 2019-08-06 #7 251537162 发表: 多谢提醒,使用的自动计量设备 点击展开... 不客气,添加量特别少的添加剂自动计量很容易出问题的,因为它的量少,对应的“容错率”特别低。
纸 纸上驹 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2013-10-22 帖子 89 反馈 30 积分 1,528 2019-08-07 #8 夏季,自动计量纤维素,多半要堵管的,捅不动那种,纯纤维素做,工人会反应推不开,粉煤灰这么大掺量,要考虑到吸附性
2 251537162 见习生 注册 2019-06-11 帖子 29 反馈 4 积分 329 QQ 251537162 2019-08-07 #9 纸上驹 发表: 夏季,自动计量纤维素,多半要堵管的,捅不动那种,纯纤维素做,工人会反应推不开,粉煤灰这么大掺量,要考虑到吸附性 点击展开... 没有泵送的,都是用斗车送到楼上面去的
纸 纸上驹 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2013-10-22 帖子 89 反馈 30 积分 1,528 2019-08-07 #10 251537162 发表: 没有泵送的,都是用斗车送到楼上面去的 点击展开... 主站计量称,中间仓往计量称下料那一段,纤维素会堆叠
开心工作 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2013-05-17 帖子 167 反馈 27 积分 435 QQ 120674716 2019-08-11 #11 质量不怎么好,机制砂,强度还会强些,河沙肯定不理想。外加剂太单一,效果也不会好。
自 自然宜宾 见习生 注册 2018-08-22 帖子 31 反馈 1 积分 39 2019-08-28 #12 感觉水泥少了点,煤灰多了,加点水泥,减点煤灰。2.0细度的砂含粉量应该不会太少了,不用加太多煤灰吧。
水 水泥自流平 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2011-03-04 帖子 574 反馈 61 积分 811 QQ 1004121877 2019-09-21 #13 砂子可以略微提高一点
村委会治保主任李天龙 配方师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 注册 2017-01-14 帖子 497 反馈 244 积分 3,421 2019-09-25 #14 最好别用煤灰,现在所谓的II电厂灰,有几个真的
感恩遇见 初级工程师 1 新人进步徽章 注册 2019-09-28 帖子 183 反馈 34 积分 426 2019-09-29 #15 开心工作 发表: 质量不怎么好,机制砂,强度还会强些,河沙肯定不理想。外加剂太单一,效果也不会好。 点击展开... 任工说的有理,水泥100粉煤灰90--100试试看