A a254142663 见习生 注册 2019-07-18 帖子 2 反馈 0 积分 6 QQ 254142663 2019-07-19 #1 之前地面是贴的地板胶,撕掉后没有打磨掉胶水就做的自流平,师傅说不用打磨直接做就看要了,胶水是那种粘的不干胶,现在有很多裂痕,我是广州,施工这两天温度有37度左右,后期会有鼓包开裂的情况吗?
A a254142663 见习生 注册 2019-07-18 帖子 2 反馈 0 积分 6 QQ 254142663 2019-07-19 #2 第二张图片是还没做自流平的时候的地面情况,上面有很多地板胶
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,704 积分 68,920 2019-10-04 #6 a254142663 发表: 第二张图片是还没做自流平的时候的地面情况,上面有很多地板胶 点击展开... 看你的裂纹,很长,很明显是基面的问题,基面开裂是无解的,建议在上面铺pvc地板 地板胶不清理掉是可以的,本身也要乳液封闭,地板胶的粘结力远大于界面剂 看表面没有明显的气泡孔洞,所以老地面做成这样与地板胶的封闭性也是有关的 顺便问下你这个基面是一楼还是多层的。这种基面建议还是做垫层加面层的做法
a254142663 发表: 第二张图片是还没做自流平的时候的地面情况,上面有很多地板胶 点击展开... 看你的裂纹,很长,很明显是基面的问题,基面开裂是无解的,建议在上面铺pvc地板 地板胶不清理掉是可以的,本身也要乳液封闭,地板胶的粘结力远大于界面剂 看表面没有明显的气泡孔洞,所以老地面做成这样与地板胶的封闭性也是有关的 顺便问下你这个基面是一楼还是多层的。这种基面建议还是做垫层加面层的做法